Hallo PV-Gemeinde,

für alle die noch Geduld haben, bräuchte ich eine Einschätzung einer anderen Variante für die PV-Auslegung und Planung. Meine deutschen Kollegen haben mir ein deutsches Planungsunternehmen empfohlen, dass europaweit mit PV-Firmen PV-Anlagen umsetzt. Sie übernehmen die Planung, Auslegung, Einreichungen usw. und eine ansäßige Firma montiert, schließt an und schreibt den Prüfbericht. Die Anlage wäre ein schlüsselfertiges Pauschalangebot. Von der Idee vielleicht gar nicht schlecht: Planer legt aus und macht Bürokratie -> Verfügbarkeit der Firmen prüfen -> Fachfirma montiert.

Ich habe fürs Onlinegespräch alle Fotos, alte Pläne bereitgestellt und sie hat auch gleich die richtigen Fragen zum Haus gestellt. Habe mich soweit gut aufgehoben gefühlt. Hier der vorläufige Plan (14.2kWp):

2023/20231110585957.png
  • 33 x 430 Trina Module
  • 2 x Optimierer (beim Kamin)
  • Huawei, SUN2000-12KTL-M2 (Flachdach)
  • Huawei, SUN2000-4KTL-M1 (Steildach Nordost)
  • Huawei LUNA2000-10-S0 (10.0 kWh)
  • Huawei DTSU666-H (100A) (100A)
 
Mit allen Duchbrüchen, Kabel, Kabelkanälen und E-kasten Zubau: 28650€

Meine kritischen Fragen waren:
Warum Huawei? Von den Partnerfirmen im Bezirk verbaut die keiner mehr. Viel zu unzuberlässig bezüglich Lieferterminen und teurer
Welche PV-Firma? Kann erst nach Auftrag bekanntgegeben werden. Je nachdem welche Firma Zeit und Kapazitäten hat
Besichtigung? Erst nach Beauftragung. Am Preis wird sich nichts mehr ändern. Für die Abschätzung haben die Fotos gereicht.
Aufbau und Verlegeplan? Kann sich je nach Begebenheit ändern, kommt aber sehr selten vor. Sie sind so gut, dass sie es mit dem beigestellten Material auslegen können.
Ansprechpartner nach Fertigstellung? Bleibt die deutsche Planerfirma. Sollten Fehler\ Reparaturen anfallen teilen sie die PV-Firmen ein. Es kann, muss aber nicht diesselbe sein.

Meine Fragen and die Community:
  • Kennt jemand das Geschäftsmodell bzw. ist es seriös?
  • Welchen Vorteil hat Solaredge oder Fronius gegenüber Huawei wenn nicht überall Optimierer verbaut werden

Bei allen anderen Plänen\ Angeboten hätten alle Panele Optimierer bekommen.
  • Ist das vorsichtshalber verbaut, da die SE sowieso ein Schattenmanagement haben und deswegen schwören viele auf SE
  • Macht es keinen Unterschied, wenn die Strings sauber aufgeteilt sind
  • Bringt nichts\ schadet nichts ausser 33x 80€ mehr zu zahlen

Das Gesamtangebot ist, das günstigste seit Beginn der PV-Odysee. Viele haben ohne Speicher soviel für die Anlage verlangt. Auch deswegen suche ich den Haken.

  •  hartbau
  •   Bronze-Award
23.11.2023  (#41)

zitat..
Solarbuddys schrieb: ueberbau die Diagonale nicht (Windlasten) .. dass Nicht ueberbauen wird bewusst nicht gemacht. 

zitat..
Solarbuddys schrieb: Aber die Infos haben Dir sicher schon die gefuehlt 50Betriebe gesagt die Du kontaktiert has

Nein, ihr seit die Ersten. War mir nicht bewusst. Ich dachte, dass die UK von der Richtung der Falze vorgegeben ist. 


zitat..
Solarbuddys schrieb: Wichtig ist auch noch die richtige UK zum richtigen Falz (Ausfuehrung) zum richtigen FalzAbstand, zum Richtigen Dachhafterabstand

zitat..
Solarbuddys schrieb: Die Windlast haelt "nicht" nur die UK sondern das darunterliegende Dach

Sollte das in der Statikberechnung des Solatuers beinhaltet sein? Können/ dürfen die das? Genügt ihnen ein Blick in die Berechnung des Statikers?


zitat..
Solarbuddys schrieb: ausser die Flachzangen verwenden 500erSparks vole ins WZ geschraubt. 

WZ? 500er Schrauben mit Spitzzangen?




1
  •  wiwi
23.11.2023  (#42)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
wiwi schrieb:

──────
Pepito schrieb:

Anstatt rumzuheulen könntest du selbst 10 sekunden investieren....
───────────────

Du bist lustig. Geh mal in deinem Link auf das Datenblatt und such den Batterieanschluss im Blockschaltbild. Dann bitte schreib Huawei dass ihre Produkte Fähigkeiten aufweisen von denen sie selbst nichts wissen.

Baust du deine Anlagen so wie du deine Beiträge schreibst? Den aggressiven Ton kannst du dir sparen. Danke.
───────────────

OCTAGON OCTAGON  🥳🥳
Wir spendieren FluessigBier und Wattebaellchen damit koennts Euch die Gurken beschiessen. #GewaltfreieKaempfeRulez

Huawei (der Link) schreibt es ist eine Funktion die deaktiviert ist , das Blockschaltbild wird erst erweitert wann die Funktion real verfuegbar ist. 😇

Als wuerde SE sagen LVS/LG-Batterien werden mit nem zukuenftigen Softwareupdate unterstuetzt 🤣🤣 (Insider-kann schon fast drueber lachen)

Ja zum totlachen. Man muss sich hier ja beflegeln lassen wenn man Fakten postet. Ich lerne ja auch gerne dazu und der technische Fortschritt macht auch vor Huawei nicht halt aber der Ton von @Pepito ist komplett unangebracht. Aber in einem Forum kann ja jeder hinrotzen was er/sie will. Läuft unter "Meinungsfreiheit" und ist Top für die Community. 👏

Fakt ist dass der 12KTL-M2 keinen Speicher bedienen kann und auch zu 99% nicht wird. Huawei wird sicher kurz- bis mittelfristig Hybridwechselrichter bis 30 kW auf den Markt bringen aber derzeit kann man sich keinen Speicher zum 12KTL-M2 dazustellen. Wobei dazustellen schon, er ist halt sinnlos. Auf irgendwelche schwindligen Shoplinks gebe ich nichts.




1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
23.11.2023  (#43)

zitat..
wiwi schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
wiwi schrieb:

──────
Pepito schrieb:

Anstatt rumzuheulen könntest du selbst 10 sekunden investieren....
───────────────

Du bist lustig. Geh mal in deinem Link auf das Datenblatt und such den Batterieanschluss im Blockschaltbild. Dann bitte schreib Huawei dass ihre Produkte Fähigkeiten aufweisen von denen sie selbst nichts wissen.

Baust du deine Anlagen so wie du deine Beiträge schreibst? Den aggressiven Ton kannst du dir sparen. Danke.
───────────────

OCTAGON OCTAGON  🥳🥳
Wir spendieren FluessigBier und Wattebaellchen damit koennts Euch die Gurken beschiessen. #GewaltfreieKaempfeRulez

Huawei (der Link) schreibt es ist eine Funktion die deaktiviert ist , das Blockschaltbild wird erst erweitert wann die Funktion real verfuegbar ist. 😇

Als wuerde SE sagen LVS/LG-Batterien werden mit nem zukuenftigen Softwareupdate unterstuetzt 🤣🤣 (Insider-kann schon fast drueber lachen)
───────────────

Ja zum totlachen. Man muss sich hier ja beflegeln lassen wenn man Fakten postet. Ich lerne ja auch gerne dazu und der technische Fortschritt macht auch vor Huawei nicht halt aber der Ton von @Pepito ist komplett unangebracht. Aber in einem Forum kann ja jeder hinrotzen was er/sie will. Läuft unter "Meinungsfreiheit" und ist Top für die Community. 👏

Fakt ist dass der 12KTL-M2 keinen Speicher bedienen kann und auch zu 99% nicht wird. Huawei wird sicher kurz- bis mittelfristig Hybridwechselrichter bis 30 kW auf den Markt bringen aber derzeit kann man sich keinen Speicher zum 12KTL-M2 dazustellen. Wobei dazustellen schon, er ist halt sinnlos. Auf irgendwelche schwindligen Shoplinks gebe ich nichts.

Endlich FUNKstromverbindungen - die deppatten Kabel immer kotzen mich sowieso schon ewig an 

Aber ned vergessen, Du (wir ) sind auch voin der austeilenden Sorte, da muss man auch mal man biss einstecken damit der Karmaausgleich auch immer gegeben ist 😃




1
  •  wiwi
24.11.2023  (#44)
Sorry, aber freundlich darauf hinzuweisen dass es für eine Behauptung keinen Beweis gibt hat nix mit Austeilen oder Einstecken zu tun. Ich hätte ihm ja sogar den Ausweg gelassen den Fehler selbst zu finden, oder mir die Gelegenheit offen gelassen etwas dazuzulernen. Zwecks dem Karma. 🙂

1
  •  wiwi
28.11.2023  (#45)
Ich bin ja noch Details zu den Huaweis schuldig. Sollte der Threadersteller in 2024 immer noch Angebote einholen und doch der Wunsch nach einem Speicher zu groß werden, sollte der 12KTL-MB0 am Angebot stehen und nicht der 12KTL-M2.


2023/20231128623162.png

1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
28.11.2023  (#46)
Preislich liegen die zwei nur 250€ auseinander und in der Liste der WR WR [Wechselrichter] auch zulässig. Ist die Type MB0 neu? Im Netz und Huawei Seite kommt man nur über Umwege zu Informationen.

Ich glaube, dass auf der elektrischen Seite und Belegung alles klar sein sollte. Meine nächsten Bedenken sind die von Solarbuddy angesprochene Statik.  Da es sich um einen Stehfalz handelt, muss bei der Statik und Windlast doch auch die Kraftübertragung von Blech-zu-UK_Dach berücksichtigt werden. Wer übernimmt für die Statik die Gewährleistung bzw. darf das ein Solateur mit seiner Statikberechnung nachweisen (wahrscheinlich mit einem fertigen Tool des UK-Herstellers)? Oder muss mit der "vereinfachten Statik" (laut Angeboten) ein echter Statiker die Konstruktion absegnen?

1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
28.11.2023  (#47)
Die Statik hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin jetzt alle durch:

PVler: Legt mit dem K2 Tool die Statik (Windkraft, Schneelast und Abstande der Befestigungen aus). Statik zum Dach oder Holzunterbau geht ihm nichts an.  Dachdecker: Wenn das Blechdach (oder die Ziegeleindeckung) sich wegen der PV löst, liegt das nicht in seiner Verantwortung. Die PVler haben das Dach ja verändert.
Zimmerer: Die Holzunterkonstruktion wurde auf erhöhte Belastung ausgelegt (auf Wunsch von uns). Für den Einfluss der PV kann er auch keine Verantwortung übernehmen
Statiker (extern): Kann zwar die Last von PV auf Dach ausrechnen (ca. 1500€ netto), aber übernimmt nicht die Verantwortung für die Arbeiten des Zimmerers, Spenglers oder PVlers.

Wer hat nun Recht? Wie sieht das in der Praxis aus? 

Oder gebe ich den Schadensfall dann einfach an die Versicherung weiter. 




1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo hartbau, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  wiwi
28.11.2023  (#48)
Wer ist der Hersteller des Blechdachs? Ansonsten: Stockschrauben.

Die MB0 kommen Anfang 2024 in den Handel, aber das R 25 fehlt noch. Kann damit natürlich noch dauern oder ist im Einzelfall mit dem VNB abzustimmen.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
28.11.2023  (#49)

zitat..
wiwi schrieb:

Wer ist der Hersteller des Blechdachs? Ansonsten: Stockschrauben.

Stockschrauben in ein dichtes BlechfalzDach ? 😳 ....
Schluck, des kann aber nur die absolute SuperLetztnotlösung sein 

Ziel Nr. 1 : Kein einziges unnötiges Loch in ein dichtes Dach 😇
 


1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
29.11.2023  (#50)

zitat..
wiwi schrieb: Wer ist der Hersteller des Blechdachs?

Spengler/ Dachdecker (Auch die Eindeckung des Satteldachs).

Die UK hat der Zimmerer gemacht. Auf dem Dach ist eine Unterspannbahn mit Konterlattung befestigt, entlang der Sparren (ca. 100cm). Auf der Konterlattung sind die Elemente des Falzdaches befestigt.

2023/20231129565852.jpg


zitat..
Solarbuddys schrieb: Stockschrauben in ein dichtes BlechfalzDach ?

Halte ich auch nicht für richtig. Es gibt zwar Dichtringe, die gemeinsam mit der Schraube verschraubt werden. Auch bin ich mir nicht sicher, ob das im Aufgabenbereich des Solateurs liegt. Da würde ich die UK der PV wohl eher von einem Dachdecker montieren lassen. Aber das wäre die allerletzte Option.







1
  •  wiwi
29.11.2023  (#51)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────..
wiwi schrieb:

Wer ist der Hersteller des Blechdachs? Ansonsten: Stockschrauben.

───────────────

Stockschrauben in ein dichtes BlechfalzDach ? 😳 ....
Schluck, des kann aber nur die absolute SuperLetztnotlösung sein 

Ziel Nr. 1 : Kein einziges unnötiges Loch in ein dichtes Dach 😇

Seitdem es Falzklemmensystem in allen Varianten und Kurzschienensysteme gibt, geht der Einsatz von Stockschrauben ja netterweise zurück. Vor zig-Jahren war das die einzige Möglichkeit bei diversen Blechdächern, Welleternet 🤯, Bitumenschindeln- und bahnen usw. auf einen grünen Zweig zu kommen. Hat auch funktioniert und ist meist noch dicht, und wenn marod, dann meist nicht wegen den Stockschrauben. 😏 Bei Sandwhichpanelen gibt es auch heutzutage noch keine andere Möglichkeit wenn das Blech zu dünn ist.

Aber wenn niemand, also so wirklich niemand, für die Befestigungen der Blechbahnen auf der Konterlattung die Verantwortung übernimmt dann können bewährte Stockschrauben ein Ausweg aus dem Dilemma sein. Richtig gemacht ist das länger dicht wie die Module halten.


1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
29.11.2023  (#52)
Mir stellt sich eher die Frage wer diese Überprüfung im Allgemeinen machen soll. Der Solateur hat auch nur die Herstellertools zum auslegen von PV und vielleicht für die UK. Bei der Anlage im Burgenland kamen auch nur ein paar Seiten mit den Kräften der gesamten PV auf die Befestigungspunkte zum Dach. Der PVler hat damals gemeint, dass es passt. War aber auch ein viel einfacher Aufbau bzw. wurde der Dachstuhl gleichzeitug erneuert. 

Beim eigenen Dach bin ich doch etwas kritischer. Mein Plan, für die eigene Gewissheit: PVler plant seine Anlage mit der Statik die ihm die Tools ausspucken. Mit dem Plan beauftrage ich den Statiker, ob das Dach die Belastung standhält. 

Ist das Übertrieben? Bei den mir bekannten Anlagen wurde nur die vereinfachte Auslegung des PVlers als Statikbeweis hergenommen. Ein Spezialist (weder Spengler, Zimmerer oder Statiker) hat nicht noch extra einen Blick darauf geworfen.


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
30.11.2023  (#53)

zitat..
wiwi schrieb:

──────..
Solarbuddys schrieb:

──────..
wiwi schrieb:

Wer ist der Hersteller des Blechdachs? Ansonsten: Stockschrauben.

───────────────

Stockschrauben in ein dichtes BlechfalzDach ? 😳 ....
Schluck, des kann aber nur die absolute SuperLetztnotlösung sein 

Ziel Nr. 1 : Kein einziges unnötiges Loch in ein dichtes Dach 😇
───────────────

Seitdem es Falzklemmensystem in allen Varianten und Kurzschienensysteme gibt, geht der Einsatz von Stockschrauben ja netterweise zurück. Vor zig-Jahren war das die einzige Möglichkeit bei diversen Blechdächern, Welleternet 🤯, Bitumenschindeln- und bahnen usw. auf einen grünen Zweig zu kommen. Hat auch funktioniert und ist meist noch dicht, und wenn marod, dann meist nicht wegen den Stockschrauben. 😏 Bei Sandwhichpanelen gibt es auch heutzutage noch keine andere Möglichkeit wenn das Blech zu dünn ist.

Frueher ja, jetzt nicht - bzw bei besagten Daechern nimmst halt zusaetzlich Blechersatzschindeln bzw beim Welleternit montierst halt in der Regel am Hochpunkt (auch schon oft anders gesehen 🙈🙈) und da stehts Wasser halt ned so oft 

zur Not einfach 5kg Silikon draufschmieren, da Kunde checkts eh ned 😉😉😂🤡🚨
#PostingkannSpurenvonSarlasmusbehinhalten

Wenn man Hartbaus PV-Reisen so mitverfolgt glaub ich auch mittlerweile dass er halt derartige Pattsituationen auch Karmatechnisch herbeifuehrt nach 347Anfragen und 348 Absagen bei Solateuren 🤣🙈


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
30.11.2023  (#54)

zitat..
hartbau schrieb:

Mir stellt sich eher die Frage wer diese Überprüfung im Allgemeinen machen soll. Der Solateur hat auch nur die Herstellertools zum auslegen von PV und vielleicht für die UK. Bei der Anlage im Burgenland kamen auch nur ein paar Seiten mit den Kräften der gesamten PV auf die Befestigungspunkte zum Dach. Der PVler hat damals gemeint, dass es passt. War aber auch ein viel einfacher Aufbau bzw. wurde der Dachstuhl gleichzeitug erneuert. 

Beim eigenen Dach bin ich doch etwas kritischer. Mein Plan, für die eigene Gewissheit: PVler plant seine Anlage mit der Statik die ihm die Tools ausspucken. Mit dem Plan beauftrage ich den Statiker, ob das Dach die Belastung standhält. 

Ist das Übertrieben? Bei den mir bekannten Anlagen wurde nur die vereinfachte Auslegung des PVlers als Statikbeweis hergenommen. Ein Spezialist (weder Spengler, Zimmerer oder Statiker) hat nicht noch extra einen Blick darauf geworfen.

Wir kennen keinen einzigen Dachdecker der eine Windlastberechnung fuer PV macht/kennt "Hauma immer so gemacht" haben wir schon oefters gehoert 

Darum setzen wir immer die UK selbst ODER wenn das Dach nei gemacht wird MIT dem Dachdecker (auch wenn wir selbst Dachdecker sind) ders Dach macht. Hand in Dand damit auch die richtigen Module/Belegung definiert sind 
Heuer 390W Module im April, jetzt alt und neue groessere/andere Module am Markt. Wir planen dass zum Bauen teils noch (wie gestern weil Kunde waehrend dem Bauen 3Module mehr wollte) immer um, passen die Berechnungen (Herstellertools) immer an

Wenn du da schon Bestandshaken am Dach hast , weil gesetzt vor 1em Jahr etc hast halt oft mal a falsche Ausgangssituation

Dein Zimmerer legt das Dach fuer Schneelastzone XY aus, die is in der Regel gut ueberdimensioniert bzw wurde vor nicht allzulanger Zeit nach unten angepasst , weils zu ueberdimisioniert war.
Kann eine 80kg Person am Dach stehen(=Punktlast) , dann passt auch fuer die 12-14kg/m2 PV .. pro Quadratmeter !! 
Zimmerer = Check 

Dachdecker:
In der Regel aufgrund Windsog werden heutzutage keine 75-100cm Bahnen mehr gemacht sondern eher 35er-50er. Bitte ned auf das exakte Mass aufhaengen ICH bin kein Dachdecker ich merk mir ned alles (Kalottem - Schalotten 😂😂 da gabs schon lustige Gespraeche, egal Schweife an) 
Schmaelere Bahnen = standardmaessig mehr Hafter.
Sagt man dem Dachdecker man will PV , gibts mehr Hafter in der Regel oder ein klassisches "Was fragstn so deppat du Studierda, Hauma immer so gmacht" 
Je nach Hersteller gibts auch Vorgaben was/wo zu befestigen ist. Prefalz weils mir grad einfaellt Ja, FilliStahl Nein, leider sind da viele eher Planlos 😓 und verweisen gern auf "Muss eh der Solateur wissen" 
Solateur
Sollte wider erwartend die Situation noch immer nicht gluecklich sein dann setzt der Fach-PV-Solateur eine andere/bessere/vermehrte UK - auf Basis der Daten und Windlastberechnung auf DEINEM Standort bestmoeglich - Windzonen sind gern sehr Unterschiedlich. Exponiertes Haus, Stadt, etc aendern da was.
Ich hab selbst auf einem 500Jahren alten Haus mitten in der Stadt auf ca 15m auf einem Blechfalzdach (ca 40-50Jahre) eine PV. Wenn mans ordentlich betrachtet/macht schnurrlt die auch ohne dass Wind und Wetter was beschaedigt , aber ich hab mich mit dem Dach auch ausgiebig beschaeftigt.

Ziel ist immer: Einmal ordentlich machen "ewig" a Ruhe.
Da wird halt bei einem 30Jahre Invest im Freien gern mal falsch gespart dafuer sind die Kuechenkastln im Innenbereich aus Vollholz 👍👍 Sieht man auch sofort 😂🙈🙈


Versicherung
zu guter letzt eine gute Versicherung fuer DEN Fall der Faelle bzw auch checken ob das Gewerk eine Haftpflicht hat !! (macht keine Sa.. u 😓😓)

Hoehere Macht: 
Zu guter guter Letzt - Beten, gehoert immer dazu 😉

Wir waren vielleicht teurer als Andere aber wenn ich deine Lebenszeitstunden gegenrechne was du mit deiner PV herumgegurkt hast muss man dass wohl in der Excel deiner Kalkulation fairerweise auch beruecksichtigen 😃😃

Hoffe trotzdem das Post hilft Dir ein bisschen fuer Deinen PV-Leidensweg 🤟




1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
30.11.2023  (#55)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Muss eh der Solateur wissen

Die Karte wird halt immer dem nächsten in die Hand gedrückt, weil sie selber meist weg schon weg sind.

zitat..
Solarbuddys schrieb: zu guter letzt eine gute Versicherung fuer

Ist schon abgekärt. Solange es offiziel abgenommen wird, ist die PV bei der Elektrik dabei (Sturm, Feuer, E-Schäden).

zitat..
Solarbuddys schrieb: Kann eine 80kg Person am Dach stehen

Zum Glück auch mehrere. Beim Dachstuhl mache ich mir aufgrund der Überdimensionierung auch keine großen Sorgen. Auch nicht bei den Ersatzziegeln beim Satteldach. Einzig die Blechabdeckung kann ich nicht gut selbst bewerten, werde mich aber auf die Aussagen des Spenglers und Solateurs verlassen.

zitat..
Solarbuddys schrieb: dann setzt der Fach-PV-Solateur eine andere/bessere/vermehrte UK

Deswegen auch die lange Suche. Die mir bekannten guten in der Nähe nehmen keine Aufträge an bzw. haben auch lieber Kunden die schlüsselfertig Bestellen und voll vertrauen. Wahrscheinlich auch berechtigt.

zitat..
Solarbuddys schrieb: Wir waren vielleicht teurer als Andere

Bitte nicht daran aufhängen. 2021 war das Preisniveau halt sehr hoch, auch bei Firmen die nicht wissen was sie tun. Zusätzlich wollte ich nach einem Erstangebot (fast keiner war vor einem Angebot auf der Baustelle) nicht unnötig Zeit mit Besichtung beider Seiten verschwenden.


zitat..
Solarbuddys schrieb: dass er halt derartige Pattsituationen auch Karmatechnisch herbeifuehrt

Vielleicht waren meine Opfergaben an den Sonnengott nicht ausreichend.

zitat..
Solarbuddys schrieb: wenn ich deine Lebenszeitstunden gegenrechne was du mit deiner PV herumgegurkt hast muss man dass wohl in der Excel deiner Kalkulation fairerweise auch beruecksichtigen

Das trifft aber auf fast jede Eigenleistung zu. Siehe meinen Smarthome oder LED-Thread.




1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#56)
Neustart 2024 (Bitte um Geduld):
Habe nach Besichtigung gleich ein Angebot bekommen. Firma aus Bgld, Montageteam mit Spengler und Elektriker. Neue Eckdaten:
  • 30 x Ja Solar 415Wp (BFR) -> Am Flachdach sind aufgrund der Randabstände nicht mehr möglich. Plan folgt
  • SolarEdge SE10K-RW0TEBEN4
  • 30 x SolarEdge S440-1R M4M RM -> wird von SE benötigt
  • 1x SolarEdge MTR-240-3PC1-D-A-MW Inline Energy
    Meter -> wird für Monitoring benötigt

Richtpreis: 15500€ (12.45kWp @1245€/kWp)

Da weder E-Auto noch eine Batterie geplant sind, wurde mir geraten nicht gleich die Hybridvariante SE10K-RWB48BFN4 zu verbauen, sondern im Bedarfsfall WR WR [Wechselrichter]+Batterie kaufen und den Alten weiterverkaufen. Da wir auf die Gartenhütte (15° Pultdach, Westen) auch noch 4xModule packen wollen bietet sich für etwaiige Erweiterungen SE an.

Habe nächste Woche einen Folgetermin (online) und habe ein paar Fragen an die Community:
Ist der Inline Energy Meter zwingend notwendig? Wird diese nur für Ladestationen und Batterien benötigt?

Soll ich auf die 440Wp Panele bestehen? Wird wahrscheinlich zu einem Aufpreis führen, da sie diese nicht billig eingekauft haben. Macht sich der Unterschied von  0.75kWp realistisch bemerkbar?

Kann ein Solaredge-WR einfach privat weiterverkauft werden? Sind diese nicht einem Installateur zugewiesen und müssen "ausgecheckt" werden?

Aufgrund des Blechfalz wird eine Kombination aus Klammern und Verschraubung durch das Dach (samt Abdichtung) benötigt. Für die Windlast werden mir beide Varianten ausgearbeitet, die ich dann einem Statiker zur Prüfung weitergeben werde. Falls ich nur auf eine Befestigung mit den Klemmen bestehe, würden sie im Schadensfall auf den Flachdach keine Gewährleistung übernehmen. Dies müsste ich ihnen auch schriftlich bestätigen.

Einreichung und Beantragung des Zählerpunktes werden nach Angebotsanahme sofort beantragt. Anzahlung von 20% nach Netzzussage. 

Zwei Dinge sind mir komisch vorgekommen: Montagetermin Ende März. Das kommt mir auffällig kurz vor, aber ich habe keinerlei Einschätzung zu Auslastung\ Verfügbarkeit der Branche. 
Sollte die Anlage vor Wechsel des alten Drehstromzählers (zurzeit ca. 12 Wochen bei den Wiener Netzen) fertig werden ist sie bis auf 10% zu bezahlen. Nach Wechsel kommt dann nocheinmal ein Techniker und meldet die Anlage an und schaltet sie ein. Im südlichen Bgld scheinen die Wartezeiten noch schlimmer zu sein, deshalb könnten sie mir die Anlage auch inoffiziel einschalten. Ich muss sie nur auschalten, wenn die Netze den Zählertausch machen. Können Drehzähler rückwärts laufen oder speise ich gratis ins Netz? Hat eine auf Dauer ausgeschaltene Anlage negative Einflüsse auf die Lebensdauer der Module (zusätzliche Wärme)?



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo hartbau,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Planungs- und Angebotscheck PV-Anlage

  •  JohnyBravo
17.1.2024  (#57)
Bei Anzahlung würd ich schon aussteigen vor allem bei so einem geringen Auftragswert. Das ist doch lächerlich und kann keine gute Firma sein. 

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
17.1.2024  (#58)
Also ich würde schauen daß sie dir Glas/Glas Module verbauen. Sind kaum mehr teurer, halten länger, brennen viel seltener. Wegen dem Wechselrichter wäre ich auch eher skeptisch ob man den so easy weiterverkaufen könnte...

1
  •  wiwi
17.1.2024  (#59)
Grundsätzlich eine Runde Sache, die Komponenten die benötigt werden sind dabei (ja auch der Zähler fürs Monitoring). Gegen das Abbrennen hat SE eh SafeDC. 😘

Gebrauchte Solaredge-WR von privat gibt es wie Sand am Meer auf den einschlägigen Platformen, kann der neue Installateur übertragen lassen. Ich gebe aber zu Bedenken dass du nur jetzt die Gelegenheit hast einen Speicher zum Nullsteuersatz dazuzubauen, eine Nachrüstung is die nächsten zwei Jahre dann nur noch mit Mwst. möglich (siehe aktuelle BMF-FAQ).

Finanziell hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Bauchweh mit der Anzahlung, zumindest wollen sie anscheinend nicht auf Biegen und Brechen unbedingt einen Speicher mitverkaufen, was in diesen Zeiten höchst bemerkenswert ist.

Fazit: Endlich Machen!

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
17.1.2024  (#60)

zitat..
hartbau schrieb: deshalb könnten sie mir die Anlage auch inoffiziel einschalten. Ich muss sie nur auschalten, wenn die Netze den Zählertausch machen. Können Drehzähler rückwärts laufen oder speise ich gratis ins Netz? Hat eine auf Dauer ausgeschaltene Anlage negative Einflüsse auf die Lebensdauer der Module (zusätzliche Wärme)?

Du solltest halt wissen, dass sowas illegal ist und theoretisch mit dem Entzug der Berechtigung zum Strombezug (!) sanktioniert werden könnte.
Ein alter Ferraris Drehstromzähler ohne Rücklaufhemmung läuft tatsächlich rückwärts. Wenn du theoretisch beim Zählertausch weniger kWh am Tacho wie bei der letzten Ablesung hättest, dann gäbe es wohl Erklärungsbedarf... 😉

Was aber sicher geht - und schon dafür brauchst du zwingend den Inline Smartmeter von SE - ist bis zur offiziellen Inbetriebnahme eine Nulleinspeisung zu machen, d.h. den Eigenverbrauch abzudecken. Sowas geht mit SE - im Gegensatz zu anderen wie Fronius - sehr komfortabel und smooth.

1
  •  cutcher
17.1.2024  (#61)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
hartbau schrieb: deshalb könnten sie mir die Anlage auch inoffiziel einschalten. Ich muss sie nur auschalten, wenn die Netze den Zählertausch machen. Können Drehzähler rückwärts laufen oder speise ich gratis ins Netz? Hat eine auf Dauer ausgeschaltene Anlage negative Einflüsse auf die Lebensdauer der Module (zusätzliche Wärme)?
───────────────

Du solltest halt wissen, dass sowas illegal ist und theoretisch mit dem Entzug der Berechtigung zum Strombezug (!) sanktioniert werden könnte.
Ein alter Ferraris Drehstromzähler ohne Rücklaufhemmung läuft tatsächlich rückwärts. Wenn du theoretisch beim Zählertausch weniger kWh am Tacho wie bei der letzten Ablesung hättest, dann gäbe es wohl Erklärungsbedarf... 😉

Was aber sicher geht - und schon dafür brauchst du zwingend den Inline Smartmeter von SE - ist bis zur offiziellen Inbetriebnahme eine Nulleinspeisung zu machen, d.h. den Eigenverbrauch abzudecken. Sowas geht mit SE - im Gegensatz zu anderen wie Fronius - sehr komfortabel und smooth.

Mit fronius geht das problemlos, einfach 0-einspeisung aktivieren🤷‍♀️