Nein.... ganz einfach. Ich will die pumpe vor der estricheinbringung montiern und schluss aus basta so wie andre auch... der zementestrich is nicht gleich belastbar und mein calciumsufatestrich oben schreit aber dann schon nach ausheizen. Um mir den stress zu sparen, ist der sockel da. Der is dann verfliesst und die pumpe drauf.. Ich will es einfach so |
||
|
||
Danke, uzi. Heißt also, wenn man die WP WP [Wärmepumpe] zum Ausheizen verwenden will, macht der Sockel Sinn? Müssen wir dann noch überlegen, bei uns war eigentlich kein Sockel geplant 🤔 |
||
|
||
Wir habens letztendlich so gemacht: https://www.energiesparhaus.at/forum/48212_1#449959 |
||
|
||
du kannst sie auch nach Estricheinbringung montieren lassen und dann ausheizen. der Calciumsulfatestrich ist früher belastbar: Hier ein Auszug vom Baumit: Zementestrich: Begehbar nach 3 Tagen, belastbar nach 21 Tagen. Bei Heizestrichen muss* mit dem Ausheizvorgang mind. 14 Tage, jedoch max.* 16 Tage nach Einbau des Baumit Estrich E 225 begonnen werden. Bei ungünstigen Temperaturverhältnissen (+5°C bis +15°C) verzögert sich der Ausheizbeginn entsprechend den Festlegungen der ÖNORM B 2242-2. Calciumsulfatestrich: Begehbarkeit, Belastbarkeit: Begehbar nach 1 Tag, teilbelastbar nach 2 Tagen, vollbelastbar nach 5 Tagen. Bei Heizestrichen sollte zur Unterstützung des optimalen Austrock-nungsverlaufes mit dem Ausheizvorgang frühestens 3 Tage und spä-testens 5 Tage nach Einbau* des Baumit FließEstrich CSFE 225 be-gonnen werden. Bei ungünstigen Temperaturverhältnissen (+5°C bis +15°C) verzögert sich der Ausheizbeginn entsprechend den Festle-gungen der ÖNORM B 2242-2. Ausserdem kannst du ja erst verfliesen, wenn der CM Wert passt! Du könntest einen Speedzusatz dazuhaun... Ich möcht mir den ganzen Stress nicht geben und Bau schon die Wochen vorher alles auf und nimm alles quasi in Betrieb, schliess alles Wassertechnisch und eltektrisch an. die FBH FBH [Fußbodenheizung] gehört gefüllt und abgedrückt zum Estricheinbringen usw.. also genug zu tun |
||
|
||
Danke für den Denkanstoß, uzi, und für den Link, rabaum. 1 |
||
|
||
Bei uns war der Ablauf so: - Estrich gegossen - nach etwa 1 Wo kam der Fliesenleger um die Wände zu verfliesen, im Technikraum wurde begonnen. - bervor der Insti kam noch das Fleckchen Boden verfließt wo die Heizung hin kommt. - Heizung angeschlossen und Estrichprogramm gestartet - Böden verfließt |
||
|
||
Hallo rocco! Also ohne Sockel? Was war denn das für ein Estrich? |
||
|
||
ich dachte das macht man unter anderem um die WP WP [Wärmepumpe] vom Estrich zu entkoppeln und den Körperschall nicht in alle Räume zu tragen? Zumindest hätte ich das jetzt so vorgehabt, weil im Bungalow sicher kein Nachteil oder? |
||
|
||
@rabaum. Hast du deinen sockel höher gemacht oder eben mitn estrich? |
||
|
||
Kein Sockel, eine Estrichplatte der ganze Technikraum. Ganz normaler Zementestrich (Beton), es gäbe auch einen "Beschleuniger Zusatz" damit er noch schneller anzieht. Mir konnte keiner sagen warum man einen Sockel für die Heizung macht: " Das macht man halt so" Der Sinn erschließt sich mir nicht, darum habe ich diese Fleißaufgabe gestrichen. Stellst du die Heizung starr auf den Betonboden ist nichts entkoppelt. Stellst du den Sockel auf XPS oder ähnliches ist es auch nichts anders als auf den Estrich der ja auch auf Dämmung liegt und zu den Wänden durch Randdämmstreifen entkoppelt ist. Die WaMa steht bei uns im OG und ist unten beim Schleudern kaum wahrzunehmen, die vibriert aber ordentlich und der Trittschalldämmung scheint es zu fressen. |
||
|
||
Der Sockel ist eine spur höher geworden als FFOK, aber keine 5cm. Das kann ich dir sagen. Je später man den Estrich belegt, desto besser bekommst die Restfeuchte raus. Natürlich kann man gleich verfliesen und mit Zusätzen arbeiten usw., aber die Physik überlistet man nicht. Die Feuchte bleibt länger im Aufbau und diffundiert viel langsamer über Fugen heraus, als über die ganze Fläche. Das wollte ich einfach nicht. Ein weiterer Aspekt: Zum Zeitpunkt der Heizungsinstallation hatte ich den Fliesenleger noch nicht fixiert. Die 4 Fliesen am Sockel habe ich einfach selbst gelegt, dann verfugt und fertig. Gerade wer Schritt für Schritt plant und die Gewerke danach vergibt hat einfach weniger Stress. Noch ein Aspekt: Das Podest entkoppelt dir im selben Stockwerk auch noch den Körperschall, wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht am Estrich steht. Das war mir im Bungalow auch wichtig. 1 |
||
|
||
|
||
|
||
Dein Pelletkessel ist vielleicht einfach ein Stück leiser, rocco. Naja, ein wenig Zeit zum Überlegen haben wir ja noch. Vielleicht hat der Installateur auch eine Idee. |
||
|
||
die modulierende topline ist extrem leise und intern mit flexrohren entkoppelt. die braucht das podest aus schallschutzgründen nicht.
wenn man keinen besonderen zeitdruck hat kann man auch darauf verzichten... und sie neigt auch bei 120hz schleudertouren nicht zum umfallen - sorry Michi, der mußte sein ... |
||
|
||
@rabaum: ist das ein selbstgemachtes podest oder liegt da ein fertig gekauftes Teil unter der WP WP [Wärmepumpe]? Gibt es solche Platten zu kaufen? Bezeichnet man sowas als Trittschallplatte? |
||
|
||
Hallo Andidek, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Podest für Wärmepumpe |
||
|
||
Kneissi, ich hab dir im anderen Thread eh das Foto des betonierten Sockels reingestellt, oder? Brauchst noch das Beweisfoto, wo ich an der Mischmaschine stehe. Wir haben es selbst mit ein paar Pfostenrestln geschalt und mit 5 Sack Fertigbeton ausgegossen, davor noch 12er XPS-Restln rein. Leider war es ein wenig verdreht im Raum, sodass der Fliesenleger gesagt hat "so könn ma das nicht lassen". Hab dann noch 4x4cm L-Profile aus Alu besorgt die er mir auf Gehrung hin geschnitten hat. |
||
|
||
|
||
|
||
Ja schon, das Podest sieht einfach hammermäßig aus ... , aber andererseits hast du ja auch deine Lüftungsanlage selbst installiert. Finde ich genial, was du so drauf hast, trauriges Fazit für uns ist allerdings: Das Podest würde, wenn wir das machen, nie, aber wirklich nie auch nur annähernd so ausschauen, als ob es nicht von uns selbst zusammengestümpert wäre Und machen lassen ... momentan sind wir gerade im Panikmodus, weil so vorzu die Angebote eintrudeln. Kommt das irgendjemandem hier bekannt vor? |
||
|
||
Das selbstbetonierte Podest mit XPS Restln weiß ich schon, hab ich falsch ausgedrückt. Die Platte oben mit den Blechkanten und dem Gummi? unter der WP WP [Wärmepumpe] schaut halt so perfekt (gekauft) aus. Wenn das 100% DIY ist, dann sieh das als zusätzliches Kompliment zu Vardis. Mit Baumeister schon abgeklärt, das Podest schalt er mir einfach schnell dazu ab mit den XPS Abfall drunter. Das heißt das geht auch ca. 5cm über FPH und dann hast deine Matte drauf und da die Blech/Aluwinkeln angemacht. Echt cool, bin gespannt wie motiviert ich dann zu dem Zeitpunkt bin Aber wenn Arne sagt die Topline ist eh kuschelig leise, dann hoff ich auch bei DIY Pfusch stört mich das surren nicht |
||
|
||
ich höre sie nur wenn sie voll auf Last fährt und ich Abends durch Haus gehe und Lichter abdrehe. Der GS und WAMA sind lauter |
||
|
||
Das sind nur auch nur 60er Fliesen in anthrazit, die ich von der Wohnung über hatte, dunkelgrau verfugt. danke! Ja, Hausbauen schärft die Fähigkeiten, und ist ein super Ausgleich zum Büro (IT). Hättest mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich dir den Vogel gezeigt. "Lüftung selbst montieren, genau..." Und wenn ich dir sage, es war meine erste Schalung die ich gebaut habe und meine erste Mischmaschine voll Beton. Genug Zeit nehmen und einfach drübertrauen und ausprobieren. Youtube hat zu allem - wirklich allem - Tutorials. 1 |