« Heizung, Lüftung, Klima  |

Positionierung Lüftungsauslässe

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  mayrjohannes
18.8. - 30.8.2014
32 Antworten 32
32
Hallo,
habe gemeinsam mit unserem Lüftungstechniker die Positionen für Zu und Abluft der Wohnraumlüftung geplant und ein paar Fragen dazu.
Ich hab das ganze mal im Grundriss skizziert:
https://www.dropbox.com/s/cy6ujocvdjyn5ul/PlanL%C3%BCftungEG.pdf
https://www.dropbox.com/s/7oxhbf86asgmn9x/PlanL%C3%BCftungOG.pdf
https://www.dropbox.com/s/zy05702n7jna0ty/PlanL%C3%BCftungKG.pdf

Rot ist die Abluft + Leitungen
Grün ist die Zuluft + Leitungen

Da wir keine Möglichkeit mehr haben die Schläuche in die Betondecke zu legen und um Unmengen an Kernbohrungen für das EG bzw. das durchbrechen der Dampfbremse für das OG zu vermeiden haben wir uns für Wandauslässe anstelle von Deckenauslässen entschieden.
Liegt hier schon der erste Planungsfehler?

Manche Ventile haben zwei Zuleitungen (z.B. Wohnzimmer). Sollten wir diese lieber auf zwei Zuluftventile aufteilen (z.B. im Wohnzimmer einen links und einen rechts neben der Couch).

Meine Freundin hat starke bedenken was Zugluft angeht (z.B. Wohnzimmer über der Couch). Deswegen nun auch meine Fragen zu unserer Planung:

* Wandauslässe statt Deckenauslässe eine echte Alternative?

* Seht ihr die Gefahr von Zugluft (etwa im Schlafzimmer OG, Wohnzimmer oder im TV Zimmer?

* Sind die Leitungslängen eventuell etwas zu lange ausgefallen (z.B. Schlafzimmer EG, Kinderzimmer OG haben beide an die 20m bis zum Verteiler)? Hier dachte ich mir das durch Platzieren der Ventile über der Tür sich die Leitungslängen doch erheblich reduzieren lassen. In diversen Foren habe ich gelesen das durch die weite Wurfweite der Ventile ein Kurzschluss direkt über die Tür kein Problem darstellen sollte. Stimmt das so?

Bin gespannt ob der Entwurf unseres Lüftungsbauers etwas taugt oder man doch eher einiges ändern sollte.

Beste Grüße

Johannes

  •  2moose
  •   Gold-Award
18.8.2014  (#1)
Wie schade ... - so ein haustechnisch perfekter Grundriss mit zentralem Schacht und zahlreichen Möglichkeiten, die Räume auch mit Rohren in großen Querschnitten anfahren zu können ... und dann kommen da hunderte Meter Schläuche zum Einsatz? Kann Dein Lüftungstechniker auch mit Wickelfalzrohren umgehen? Da wären dann Wandauslässe kein Planungsfehler, sondern Standard. Warum zu dünne Schläuche noch extra weit weg vom Gerät und in die Decke geführt werden, kann eh niemand so wirklich beantworten.
Und wenn Deine Freundin schon Bedenken wegen Zugluft anmeldet, dann weg mit den Auslässen bei der Couch. Die werden für Sie auch auch dann ziehen, wenn sie nicht ziehen.
Bei den weit entfernten Räumen auf jeden Fall 2 Schläuche legen, sonst bringst die Luftmenge nur unter extremer Drosselung (= hoher Widerstand, Geräusche, höherer Stromverbrauch der Lüfter) der kurzen Schläuche oder gar nicht drüber.



1
  •  eggerhau
19.8.2014  (#2)
@mayrjohannes - Tut mir leid! Das ist keine "Lüftungsplanung" das ist ein "grosser Fehler".
Es werden seit ca. 15 Jahren kontrollierte Wohnungslüftungen gebaut. Dein Lüftiger soll sich mal in die "Erkenntnisse bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Planung" einlesen. Es gibt ausreichend Fach-Literatur zu diesem Thema.
Bitte nicht böse sein - aber das ist nicht zu korrigieren.emoji
In diesem Sinne
HDE


1
  •  americium
19.8.2014  (#3)
ich plane ja auch geradeHallo!

Ich plane ja auch gerade und habe die Tipps von Eggerhau / Leitwolf & Co bereits mit einfließen lassen. Das einzige ist, dass ich wohl auch mit Flexrohren arbeiten werde da dies leicht selbst zu verlegen sind und über Wickelfalz trau ich micht nicht drüber. Zudem muss bei Wickelfalz soweit ich weiß zwingend mit Telefonieschalldämpfer gearbeitet werden.

Was mir bei deinem Plan sofort auffällt ist die Positionierung der Zuluftöffnungen. Die Wege sind unnötig lange. Die Positionierung der Zuluft muss aufgrund einer turbulenten Durchmischung im Raum nicht zwingend gegenüber der Türe erfolgen...
Schau dir meinen Thread ein paar Zeilen weiter unten in der Übersicht an emoji

Bis jetzt bin ich von den hilfreichen Tipps hier sehr angetan!

LG,
Alexander

1


  •  MinMax
  •   Gold-Award
19.8.2014  (#4)

zitat..
eggerhau schrieb: Bitte nicht böse sein - aber das ist nicht zu korrigieren.

naja, nicht gleich alles so schwarz sehen... und weil es so schön bildhaft die unnötige Ver(sch)wendung von Kilometern von Flexrohren demonstriert kämen hier Wickelfalzrohre mit entsprechenden Reduktionen sehr gut zur Geltung. Nicht alle Zu- und Abluftventile müssen immer auf der gegenüber liegenden Wand zur Tür plaziert sein, im Gegenteil. Alleine also durch leichte Korrektur an den Plazierung der Ventile und der Verwendung von Wickelfalz würde die Planung schon viel Besser aussehen.

1
  •  mayrjohannes
19.8.2014  (#5)
Hallo,
danke für das viele Feedback. Anfangs war die Anlage auch mit Wickelfalzrohr geplant, hier wäre im OG die Decke im Gangbereich abgehängt worden und das EG über Wickelfalzrohr im Bodenaufbau des OG belüftet worden.
Davon abgekommen sind wir jedoch aufgrund des hohen Preises von 1. der Lüftungsanlage selbst, 2. der Nebenkosten (wir hätten die bestehende Zangendecke nach oben setzten müssen, mehr Fußbodenaufbau und daher mehr Schüttung und dann noch die abgehängte Decke. Alles zusammen hätte diese Variante mehr als das Doppelte gegenüber dem Flexrohr gekostet.

Das mir die Leitungslängen etwas zu lange vorkommen habe ich ja selber schon geschrieben und teilweise aus den Antworten herausgelesen das ein verschieben über die Türe Sinnvoll wäre um die längen zu verkürzen.

Gibt es noch andere Tipps ohne dabei die doch sehr hohen Nebenkosten von Wickelfalzrohr tragen zu müssen?

Beste Grüße

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2014  (#6)
Der "Lüftungstechniker" kann demnach generell mit Luftleitungen nicht umgehen? Da muss im Gang nix abgehängt werden und auch keine Decke für die Luftführung zweckentfremdet werden.

Du hast im Haus einen Technikschacht, von dem aus Du den Großteil der Räume erschließen kannst. Diese werden auf kürzestem Wege angefahren, Ventile kommen also dort, wo die Räume an den Schacht bzw. an die Speis angrenzen. Dort stört die Verrohrung bzw. ne abghängte Decke ned (hab in untergeordneten Räumen die Rohre sichtbar gelassen). In der Speis kannst Du auch die Rohre für einige Räume im OG verteilen.

Die Inseln im OG kannst erreichen, indem Du parallel zum Steigschacht ein Rohr durch die Nassräume des Behandlungsraumes legst. Bliebe eine Querung im Behandlungsraum für TV-Zimmer und KiZi rechts, die man abkoffern könnte. Oder noch ne Steigleitung vom Keller ... aber da fällt dem richtigen Lüftungstechniker sicher ne bessere Lösung ein. Wer Wickelfalz verbauen will, bringt das überall unter. Wer Schläuche verkaufen will, macht Wickelfalz bewusst kompliziert und teuer.

Ichs habs gleich zu Beginn geschrieben - guter KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Grundriss, da hat wer mitgedacht. Nur leider ned weiter und zu Ende gedacht.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo mayrjohannes,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Positionierung Lüftungsauslässe

  •  leitwolf
  •   Silber-Award
20.8.2014  (#7)
Wenn Wickelfalzverrohrung inkl. Trockenbau teurer kommt, als Flexrohre im Fußboden / Decke, dann ist irgendetwas faul.

1
  •  mayrjohannes
20.8.2014  (#8)
OK, ich verstehe zwar ein paar Sachen, ganz durchblicken tue ich es aber noch nicht.
Nehmen wir etwa das EG her:
* zwei Rohre im Schacht nach oben in die Speis (1x Abluft, 1x Zuluft in der abgehängten Decke)
* Von dort dann die Abluft vom Bad und der Speis selbst
* Zuluft von Wohnzimmer und Gästezimmer kann ich mir auch noch vorstellen
* Die Abluft in der Küche über der Speistür

Also etwa so:
https://www.dropbox.com/s/9faf7l5bs3pyapv/PlanL%C3%BCftungEGWickel.pdf

Wo meine Phantasie dann aber langsam Endet ist das TV-Zimmer und die Praxis. Dort komm ich halt einfach vom Schacht aus nicht rüber ohne wo einen Unterzug zu machen. Und wie komme ich dann zu den Toiletten? Dafür bräuchte ich im Keller wieder einiges an Unterzügen und hätte Lüftungsrohre an den Ecken in dem Raum Unterhalb der Toiletten.

Im OG stehe ich dann vollkommen an. Hier ist mir gar nicht klar wie ich mit dem Rohr ohne abgehängte Deck im Gang auch nur in irgend einen Raum kommen soll. Wie 2moose angemerkt hat könnte ich in der Speis schon für das OG verteilen, aber wie komme ich dann im OG an die Lüftungspositionen? Hier müsste ich für jeden Raum 1x duch die Decke und die Wand nach oben. oder habt ihr an Bodenauslässe gedacht?

Bezüglich des Kostenvergleich Flexrohr/Wickelfalz haben meine Angebote gezeigt das Flexrohr trotz der vielen Leitungen günstiger ist als das Wickelfalz System.
Es mag an den Schalldämpfern oder woran auch immer liegen, aber selbst wenn ich die abgehängte Decke nicht mitrechne also rein das Angebot des Lüftungsbauers nehme, so habe ich 8k ohne Montage zu 12k ohne Montage. Wohl gemerkt sind die Angebote von zwei unterschiedlichen Firmen, aber ich glaube kaum das die 4k Aufschlag für Wickelfalz an den schlechten Konditionen bei dieser Firma liegen (ich hoffe zumindest). Ich mag mich aber auch täuschen.



1
  •  mayrjohannes
20.8.2014  (#9)
Eine weitere Sache die ich nicht verstehe ist das Argument mit den unterdimensionierten Leitungen.
Rechne ich vom Lüftungsgerät weg ein 200mm Wickelfalzrohr, so hat dies eine Fläche von 314cm². Ein 63mm Flexrohr hat eine Fläche von 31cm². Durch 10 Flexrohre passt also die selbe Menge Luft bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit wie durch das Flex Rohr.
Dem Plan den ich anfangs angehängt habe, liegen 15 Flexrohre für Zu und 15 Flex für Abluft zu Grunde, ich müsste vom Lüftungsgerät also mit einem 250mm Flex Rohr weg gehen um die selbe Strömungsgeschwindigkeit zu erreichen. Klar nimmt die Geschwindigkeit im Wickelfalzrohr von Auslass zu Auslass ab, und beim Flexrohr bleibt sie konstant, aber bei den ersten Auslässen habe ich dann noch immer relativ hohe Geschwindigkeiten und daduch Geräusche.
Habe ich mir das falsch überlegt oder stimmt das schon so halbwegs?

1
  •  leitwolf
  •   Silber-Award
20.8.2014  (#10)
Lieber mayrjohannes,
folgender Vorschlag: Ich erstelle ein kostenloses Anbot inkl. Stücklistenpreise und Planungsvorschlag für ein Wickelfalzsystem. Dann weisst Du, was die einzelnen Komponenten wirklich kosten und kannst Dich dann entscheiden, ob Flexrohr oder Wickelfalz.
Ein Flexrohrsystem kann ich übrigens auch anbieten, allerdings fällt die Kundenentscheidung nach der Gegenüberstellung der einzelnen Vor- und Nachteile in 8 von 10 Fällen auf des Spirosystem.


1
  •  americium
20.8.2014  (#11)
Angebot - Hallo!

@leitwolf: Kannst du mir auf Basis unseres Grundrisses aus meinem Thread auch ein derartiges Angebot erstellen ?
Können dei Wickelfalzrohre einbetoniert werden (in der Decke)?

Vielen Dank!
Alexander

1
  •  leitwolf
  •   Silber-Award
21.8.2014  (#12)
@americium
Bitte sende mir die Pläne als dwg (falls nicht möglich, pdf) und Deine Kontaktdaten auf meine Firmenadresse. Ich schau mir das an.


1
  •  leitwolf
  •   Silber-Award
27.8.2014  (#13)
Planungsvorschlag - auf Wunsch von johannes und mir hier auch zur Diskussion gestellt:

2014/20140827748973.JPG

2014/20140827700038.JPG

2014/20140827123271.JPG

2014/20140827412685.JPG


1
  •  momoand
27.8.2014  (#14)
schalldämpfer - hallo, danke für die interessanten beiträge.
ist es zwingend erforderlich bei allen zu- und abluftrohren schalldämpfer zu verwenden oder ist das hier speziell erwünscht?
auf welcher höhe werden die ventile hier gesetzt?
und haben die grünen punkte auch eine bedeutung?
ansonsten konnte ich hier schon sehr viel betreffend verrohrung lernen. ich würde mich freuen die ein oder antwort auf meine fragen zu bekommen.
lg momoand

1
  •  leitwolf
  •   Silber-Award
27.8.2014  (#15)
Hallo momoand! Konventionell wird bei Wickelfalzverrohrung baumförmig mit Abzweigern gearbeitet. Zwischen zwei Räumen ist ein Telefonieschalldämpfer erforderlich, um einerseits die Schallübertragung zu unterbinden und andererseits den Rest des Geräteschalls (Ventilatoren) zu dämpfen.

Die sternförmige Verrohrung wie oben hat unter anderem den Vorteil, dass der Schall durch die Umlenkung und das Passieren von 1-2 Schalldämpfern deutlich besser reduziert wird. Der sternförmige Abgang ermöglicht einen Zugang in alle Leitungsabschnitte über einen zentralen Deckel im Kreuzungspunkt (für Reinigung, Änderung von Zuluft auf Abluft)

Bei Flexrohren mit kleinem Querschnitt (dafür mehrere parallel) legt man vorsätzlich längere Leitungen, um eine Telefonieschalldämpfung im Kunststoffrohr zu erzielen. Dies steht aber im Widerspruch zum Grundsatz "kurze Luftleitungen, wenig Druckverlust".

Mit obigem Konzept ist es erstmals möglich die Vorteile von Wickelfalzverrohrung und sternförmiger Verteilung zu kombinieren. Es lässt sich auf engstem Raum mit kurzen Leitungen eine hervorragende Telefonieschalldämpfung und nicht hörbarer Geräteschall erzielen. Die Strömungsgeschwindigkeit kann durch die großzügigen Querschnitte unterhalb von 2m/s bleiben, sodass kein Rauschen entstehen kann.
Noch ein Vorteil: Die Druckbeaufschlagung ist ziemlich gleichmäßig auf alle Stränge, wodurch der Abgleich / Einregulierung einfacher wird.


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
28.8.2014  (#16)

zitat..
mayrjohannes schrieb: Rechne ich vom Lüftungsgerät weg ein 200mm Wickelfalzrohr, so hat dies eine Fläche von 314cm². Ein 63mm Flexrohr hat eine Fläche von 31cm². Durch 10 Flexrohre passt also die selbe Menge Luft bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit wie durch das Flex Rohr.

Falsch.

Der Strömungswiderstand entsteht an den Wandflächen der Rohre ... und davon haben 10 Stück 63er Schläuche mit gesamt 198cm Umfang mehr als dreimal soviel wie ein 200er Wickelfalz mit 63cm Umfang.
Das Lüftungsgerät muss bei Flexschlauch nen deutlich höheren Anfangsdruck erzeugen, damit trotz den höheren Rohrwiderstands die gleiche Luftmenge an den Auslässen ankommt.

Dazu noch die unebene Oberfläche der Schläuche UND die größeren Längen (wohl ein weiterer Faktor 3 im Vergleich zu ner Baumförmigen Wickelfalzinstallation ... danke an Leitwolf für den Hinweis, dass die Schalldämmung es ist, die lange Schläuche erfordert) und fertig ist die Foltermaschine für das Lüftungsgerät. Und ned vergessen ... in der Pneumatik verhält sich nix linear.

2
  •  2moose
  •   Gold-Award
28.8.2014  (#17)
Der Praxis würde ich übrigens eine - eigene kleine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] spendieren. Dieses lässt sich steuerlich leichter absetzen und es gibt kein Problem mit den unterschiedlichen Nutzungsarten (die Praxis wird immer voll mitbelüftet obwohl die tägliche Nutzungsdauer deutlich kürzer ist als vom Rest des Hauses. Und die Gangquerung entfällt.
Hab mir aus diesen Beweggründen ins Büro ein Aerosilent Bianco montieren lassen, des is leise (braucht keine externen Geräteschalldämpfer), braucht kaum Platz und hat die F7-Aussenluftfilterung im Gerät integriert.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
28.8.2014  (#18)

zitat..
2moose schrieb: Der Strömungswiderstand entsteht an den Wandflächen der Rohre ... und davon haben 10 Stück 63er Schläuche mit gesamt 198cm Umfang mehr als dreimal soviel wie ein 200er Wickelfalz mit 63cm Umfang.

Bei 15x 63er-Flex zu 250er Wickelfalz ist es dann schon die 3,8-fache Oberfläche ... und so weiter ...

1
  •  zed
  •   Bronze-Award
29.8.2014  (#19)

zitat..
2moose schrieb: Dazu noch die unebene Oberfläche der Schläuche


Naja, das lassen wir mal außen vor. die Flex Schläuche für Lüftungen sind innen glatt wie ein Babypopo

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
29.8.2014  (#20)
Der Babypopo -
2014/20140802772685.JPG

bekommt spätestens in den Bögen seine Runzeln

2
  •  leitwolf
  •   Silber-Award
29.8.2014  (#21)
Das obige Druckverlustdiagramm ist für ein gestrecktes Rohr. Wird das Rohr gebogen oder sogar eng gebogen (bei Übergang z. B. Fußboden - Wand) entstehen am Innenradius durch die weichere LDPE-Innenschale sogar Falten ("Babypopofalten" emoji)). Der Strömungswiderstand der Biegungen durch Umlenkung und Faltenbildung wird meist gar nicht berücksichtigt.

Fazit: Flexrohre ja, wenn es unbedingt gewünscht ist oder nicht anders ausführbar ist. Dann aber nur möglichst kurz, möglichst gleich lang ab Verteiler und ohne enge Radien.

1
 1  2 