Hallo
Vieleicht kan mir sa wer weiterhelfen?
Habe einen Fronius Symo Wechselrichter und in letzter Zeit fällt immer der Schutz beim Starten des Wechselrichters ( in der Fase des Netztestes)
wenn ich den Schutz wieder hinauf gebe hällt er wieder
der wechselrichter läuft wieder an und im Netztest fällt er wieder.Sp geht das immer dahin.

Wäre toll wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte
Danke

  •  Bigwindow
11.11.2024  (#1)
Es klingt, als ob der Fehler mit dem Schutzschalter (Sicherungsautomat oder FI-Schalter) zusammenhängt, der möglicherweise aufgrund von Fehlerströmen oder einer Überlastung auslöst. Hier sind einige Schritte, die du überprüfen kannst, um das Problem zu identifizieren und möglicherweise zu lösen:
 
1. FI-Schalter überprüfen
 
•Fronius Wechselrichter haben in der Regel einen geringen Fehlerstrom, der zu einem FI-Schalter mit einer Typ A oder Typ B Charakteristik passen sollte.
•Prüfe, ob der installierte FI-Schalter für Wechselrichter geeignet ist (Typ B ist bei PV-Anlagen mit Wechselrichtern oft erforderlich, insbesondere bei trafolosen Geräten).
•Sollte ein ungeeigneter FI-Schalter installiert sein, könnte dies das Problem verursachen.
 
2. Lastverteilung prüfen
 
•Wenn der Schutzschalter auslöst, kann das auch auf eine Überlastung oder einen Kurzschluss im Stromkreis hinweisen.
•Stelle sicher, dass der Wechselrichter an einem geeigneten Stromkreis hängt, der die notwendige Leistung und Absicherung bereitstellt.
 
3. Netzspannung und Netzparameter prüfen
 
•Der Wechselrichter führt beim Netztest eine Überprüfung der Netzparameter (Spannung, Frequenz) durch. Wenn diese Parameter außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen, kann das zu einem Schutzmechanismus führen.
•Lasse die Netzqualität von einem Elektriker oder deinem Energieversorger prüfen.
 
4. Fehlerprotokoll des Wechselrichters auslesen
 
•Fronius Wechselrichter speichern Fehler und Warnungen. Schau in die Einstellungen deines Wechselrichters (über das Display oder die Fronius Solar.web-App) und prüfe die Fehlercodes. Diese können dir oder einem Techniker wertvolle Hinweise geben.
 
5. Wechselrichter-Erdung prüfen
 
•Ein Fehler in der Erdung des Wechselrichters kann ebenfalls dazu führen, dass der FI-Schalter auslöst. Lasse die Erdung von einem Fachmann überprüfen.
 
6. Firmware aktualisieren
 
•Stelle sicher, dass dein Wechselrichter über die neueste Firmware verfügt. Prüfe im Menü des Geräts oder in der Fronius Solar.web-App, ob ein Update verfügbar ist.
 
7. Technischen Support kontaktieren
 
•Wenn die oben genannten Punkte nicht helfen, kannst du dich direkt an den Fronius-Support oder an den Installateur wenden, der die Anlage installiert hat. Fronius bietet detaillierten Support und kann dir eventuell durch eine Fernanalyse weiterhelfen.
 
8. Schritt-für-Schritt-Lösung (Testweise)
 
•Trenne alle anderen Geräte, die am gleichen Stromkreis hängen, und prüfe, ob der Wechselrichter allein funktioniert.
•Lasse den Wechselrichter von einem Elektriker kurzzeitig mit einem anderen Schutzschalter testen, um zu prüfen, ob der Fehler am Schutzschalter liegt.
 
Falls das Problem weiterbesteht, könnte es auch an einem Defekt des Wechselrichters selbst liegen, der z. B. eine zu hohe Einschaltstromspitze verursacht. Hier sollte ein Fronius-Techniker hinzugezogen werden.
 

3
  •  Jeep
12.11.2024  (#2)
Im vorhinein vielen  Dank für die Zahlreichen Tips
Danke

1