Probleme bei Tiefenbohrung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
23.7. - 31.12.2024
26 Antworten | 10 Autoren 26
26
Hallo! Ich habe eine Tiefenbohrung 1x150m mit DM32 Duplexsonde.

Heute wurde gebohrt: 150m bohren war kein Problem, die gesamten 150m war Ton. Mal weich, mal etwas härter. Das Einführen der Sonde ging gut bis 120m, irgendwie habens dann doch noch die 150m geschafft.

Beim Verpressen gab es dann Probleme: nach ca. 50m ging nichts mehr rein in den Verpressschlauch. Es wurde dann probiert ein weiteres Verpressohr von oben einzuführen. Damit kamen die Arbeiter 42m in die Bohrung hinein. Das wurde dann auch verpresst.

D.h. es sind jetzt ca. die unteren 50m und die oberen 42m (ev mehr wenn sich der Geothermiemörtel setzt) verpresst. Wenn ich die Anzahl der verbrauchten Zementsäcke hochrechne und das Volumen der Bohrung schätze ist das mittlere Drittel der Bohrung nicht verpresst.

Die Bohrfirma sagt: kein Problem, der Ton setzt sich von selbst mit der Zeit, oder hat sich schon gesetzt und darum gabs Verpressungsprobleme, und umschließt die Rohre - das passt so.

Ich frag mich natürlich ob das wirklich so passt und ich im Winter genügend Wärme entnehmen kann, und ich gleich noch ein Loch bohren (und zahlen) lassen soll, oder ob ich mir zuviel Sorgen mache.

Habt Ihr Erfahrung bei ähnlichen Fällen? Was tun?
Danke, Klaus

PS: Wäre ich nicht zu Hause gewesen würde ich vermutlich gar nicht wissen dass ein Teil nicht verpresst ist und ich würde mir keine Sorgen machen ....

  •  Akani
27.12.2024  (#21)
Frankfurt, cool dass ihr so tief Bohren dürft.
Bei uns in de Ecke genehmigen sie Max 80mtr damit 2 Grundwasserschichten nicht miteinander verbunden werden

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
29.12.2024  (#22)

zitat..
saukalt schrieb: Also long Story Short. Mach dir keine Sorgen und bezahle den Rest wenn ihr es warm im Haus habt. 

Habe ich so gemacht.

zitat..
saukalt schrieb: Also long Story Short. Mach dir keine Sorgen und bezahle den Rest wenn ihr es warm im Haus habt. Wie ist denn die Temperatur der Bohrung?

Ich denke die Temperatur sieht OK aus. Bei akutell -5° - 5° (Mödling) läuft die S1156PC-08 fast durch. Komischerweise macht sie während der Heizphase auch einen Kompressorneustart. Di e Sole ist ungefähr bei 3° bzw 7°.

2024/20241229603125.png

2024/20241229393700.png




1
  •  llpauli
30.12.2024  (#23)
Hallo Klaus,

darf ich nachfragen in welchen Ort in Bez. Mödling du bist? 

Ich bin auch im Bez. Mödling und überlege eine Tiefenbohrung zu machen. 
Von der BH und vom Land NÖ, teilte man mir mit, dass man (wahrscheinlich) auf Artesern und ggf. auf Gasblasen stoßen könnte, was mich bissl zweifeln lässt ob ich wirklich bohren soll.

Welche Bohrfirma hast du beauftragt? 

LG


1
  •  saukalt
31.12.2024  (#24)
Hallo Klaus,

deine Grafiken schauen m.E. gut aus. Die Modulation funktioniert und die Takte sind auch total super. Der Temperaturverlauf der Sole ist auch gut. Also die Bohrung funktioniert! Ob die Bohrung in 5 Jahren viel kälter sein wird kann niemand sagen. Das hängt aber nicht von der Verfüllung ab. Das liegt nur am Boden und den hoffentlich wasserführenden Grundwasserschichten.

Ich würde nun, da es kalt ist, die Vorlauftemperatur senken, bis die Familie meckert. Auch das Thema Hydraulischer Abgleich würde ich mal angehen. Bei einer WP WP [Wärmepumpe] wirkt sich der Vorlauf sehr direkt auf die Arbeitszahl aus. Ich senke bei mir auch die Brauchwassertemperatur im Winter von 64 auf 54 Grad. Im Sommer hab ich dann Solarstrom reichlich.

Grüße Robert

1
  •  saukalt
31.12.2024  (#25)
Noch eine Kleinigkeit. Vergiss Nachtabsenkung. Das bringt nix. Besser voll durchheitzen und dafür die Vorlauftemperatur weiter senken. Die mit Radiatoren müssen da umdenken. Bei mir liebt die Familie wir WP WP [Wärmepumpe] weil es immer so schon wärm ist. Mit Gas hatten wir Nachtabsenkung und die Wände waren kalt. Mit WP WP [Wärmepumpe] ohne Nachtabsenkung fühlt sich die gleiche Temperatur deutlich wärmer an.

1
  •  Akani
31.12.2024  (#26)

zitat..
saukalt schrieb: Ich senke bei mir auch die Brauchwassertemperatur im Winter von 64 auf 54 Grad.

Da sprichst du von EFFIZIENZ!
Na bravo