|
|
||
Der Knackpunkt bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist das Abtauen. Das wird normalerweise so gemacht, dass der Kreislauf umgekehrt wird, so dass Wärme aus der Heizung entzogen und dem Außengerät zugeführt wird, um es zu enteisen. Das setzt aber voraus, dass genug Volumen und genug Volumenstrom zur Verfügung steht. Wie sieht denn die Hydraulik aus? Das klingt ziemlich komplex von deiner Beschreibung her. Ist denn in jedem Betriebszustand ausreichend umlaufendes Volumen verfügbar? Gibt es einen Puffer? Wenn ja, wie ist er eingebunden? |
||
|
||
Ja 500 Liter Puffer ist vorhanden. Entfernung zur Außeneinheit wenige Meter, Leitungen isoliert. 2 Kreise, Puffer direkt an der LWP LWP [Luftwärmepumpe] |
||
|
||
Damit sollte mehr als genug Energie zum Abtauen vorhanden sein. Gibt es irgendwelche Einstellungen, mit denen man Einfluss auf das Abtauen nehmen kann? Ansonsten dürfte die Kombi LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Puffer-2-Kreise (darunter einer mit Heizkörpern und 45C VL VL [Vorlauf]) nicht besonders effizient laufen. Insbesondere dürfte das so anlegt sein (anders geht es mit einer WPWP [Wärmepumpe] ja auch nicht), dass die WPWP [Wärmepumpe] 45C macht, was dann für die FBH FBH [Fußbodenheizung] wieder runtergemischt wird. Das dürfte den hohen Stromverbrauch erklären. Hast du eine gemessene Arbeitszahl von der Anlage bzw. überhaupt einen Wärmemengenzähler und separaten Stromzähler für die WPWP [Wärmepumpe]? |
||
|
||
|
||
Ja die gesamte Arbeitszahl liegt bei 2.9, da wird aber im Sommer auch teilweise ein Pool temperiert wenn aus der PV Überschuss da ist. Eigener Zähler ist nicht vorhanden. Das mit dem runtermischen stimmt. Ich hab auch das Gefühl dass Vaillant nicht wirklich weiß was los ist, derzeit läuft ein Monitoring das meine Daten nach Deutschland übermittelt. Ich bin echt geduldig aber mittlerweile reißt mir bald dr Faden...nur was tun? Neugerät einfordern? Rückabwicklung und Geld retour aber was dann? |
||
|
||
Woher kommt dann die 2,9, wenn es keinen Zähler gibt? Schätzt das die Anlage selbst? Das mit dem Pool im Sommer sollte der AZ eigentlich sehr zu gute kommen, weil da eine hohe Quelltemperatur auf eine eher niedrige Senkentemperatur stößt. Ohne Pool wäre das noch schlimmer. Das mit dem Runtermischen ist absoluter Irrsinn, gerade bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Da wäre es vermutlich sogar effizienter, das ganze mit zwei kleineren WPWP [Wärmepumpe] zu machen: Eine heizt effizient den Neubauteil und die andere ineffizient den Altbau. Kannst du an den Heizkörpern noch "tunen"? Falls es nur einen gibt, der den VL VL [Vorlauf] so hoch treibt: Austauschen. Falls es mehrere sind: Könnte man die nicht mit Lüftern tunen? Die Einsparung durch geringeren VL VL [Vorlauf] sind wesentlich größer als die paar Watt der Lüfter. Was man auch überlegen könnte: Statt Puffer + 2 Kreise + Mischer für FBH FBH [Fußbodenheizung] einfach die FBH FBH [Fußbodenheizung] hydraulisch mit Mischer HINTER die Heizkörper hängen. Wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] sinnvoll ausgelegt ist, dürfte der RL RL [Rücklauf] der Heizkörper als VL VL [Vorlauf] der FBH FBH [Fußbodenheizung] taugen. Muss man aber gut ausbalancieren, damit das läuft. Dazu dann noch für genug Mindestvolumenstrom sorgen (genug Heizkörper ohne Thermostataufsatz), so dass der Puffer auch noch weg kann, weil dann genug Wärme im Heizkreis zum Abtauen bereit steht. Der Öler macht das aber nicht leichter... der müsste dann auch noch eingebunden werden. All das dürfte aber nach meiner Meinung nichts mit deinem Abtauproblem zu tun haben, ebenso die anderen Probleme nicht. Vermutlich kommt da jemand (der Heizungsbauer? der Service?) nicht mit der Komplexität der Anlage nicht klar... |
||
|
||
Ergänzung: Das könnte aber daran scheitern, dass sich daraus eine zu hohe Spreizung ergibt, so dass die WPWP [Wärmepumpe] damit nicht mehr klarkommt. Das könnte auch jetzt Teil des Problems sein. Welche Spreizung hast du denn an der WPWP [Wärmepumpe]? Anders gefragt: Welche Vorlauf- und welche Rücklauftemperatur hast du denn an der WPWP [Wärmepumpe]? |
||
|
||
Jetzt war Vaillant 4 Stunden da und hat diverse Fühler getauscht. Jetzt grad Fehler m33, versucht abzutauen bei plus 8,5 Grad, es wird von Termin zu Termin schlechter...die Rückmeldung von Vaillant ist auch absolut unzufriedenstellend und keiner ist zuständig. Demnächst ist die Garantie vorbei. Ich werde die Angelegenheit meinem Anwalt übergeben und versuchen alles rückabzuwickeln inkl. Schadensersatz. Welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] empfiehlt ihr? Viessmann evtl.? Gibt's Erfahrungswerte? |