|
|
||
Irgendwie verstehe ich die Regelstrategie nicht. Im Normalfall soll ein Heizgerät nur dann Wärme in einen Puffer nachschieben, wenn dieser oben unter die Solltemperatur fällt. In Deinem Fall springt das Heizgerät schon an, wenn der Puffer unten unter die Solltemperatur gefallen ist. Wäre es meine Anlage, würde ich 2 Dinge tun: *) den Fühler im oberen Drittel anbringen und die Hysterese enstprechend anpassen *) die Ursache erforschen, warum ein 12kW Holzer nur mit 30°C dahinmützelt |
||
|
||
Ja, den Fühler könnt ich natürlich weiter oben platzieren. Aber denn hast du wieder eine höhere Anzahl an starts der WPWP [Wärmepumpe]. Und weniger starts sind für die WPWP [Wärmepumpe] besser. Aber da die WPWP [Wärmepumpe] im normalfall nie über 35 Grad in den Puffer heizen wird (da die FBH FBH [Fußbodenheizung] keine höheren temperaturen benötigt) machts keinen sinn, den Fühler zu versetzen.
Die Holzer fährt nicht auf 30° dabin sondern auf ca. 55-60 Grad. Das thema ist, das, dass er über die RL RL [Rücklauf] Anhebung immer nur eine geringe menge (für den Ofen eher kalten) Pufferwasser dazumischt, damit er auf temperatur bleibt. und so wird nur der obere Teil durch den Holzer langsam aufgeheizt. Dieser Aufheizprozess sollte doch über den Wärmetauscher besser vonstatten gehen? Und auch der Holzer Rücklauf wird nicht so schnell auskühlen?! Also hab ich normal immer ca. 50-70 Grad warmes wasser im WT welcher den Puffer gleichmäßig erwärme. anstatt nur den oberen Bereich. Ich kann mich natürlich auch komplett irren. |
||
|
||
Puffer und Holzofen mit Wassertasche - Deine Anlage scheint ja reichlich "ausgestattet" zu sein.
- WPWP [Wärmepumpe] - Holzer - Solar - (vermutlich) Warmwasserspeicher Das ist eine, regeltechnische, Herausforderung für jeden Heizungsbauer. Hast Du ein Schema der Anlage? Mit allen Komponenten! Oder zumindest Fotos davon. Man sollte sehen wie die verschiedenen Wärmeerzeuger ins System eingebunden sind. Mit Pumpen, Mischer usw. Gruss HDE |
||
|
||
|
||
Interessant. Kannst Du diese Theorie näher erläutern? |
||
|
||
wp über puffer ist immer problematisch und mehr oder weniger effizienzfressend - die einzigen lösungen die ich kenne die funktionieren laufen über stichanbindung am puffer vorbei. vor allem ist es per se unsinnig einen wärmeerzeuger der punktgenau zu jeder zeit das liefert was das haus benötigt zu 'puffern' - zusätzlich zerstört der systembedingt höhere volumenstrom einer wp die schichtung. die beste lösung wäre wohl die wp direkt in die heizkreise arbeiten zu lassen und den puffer nur für die we zu nutzen die ihn brauchen (kamin, solarthermie). wp in so komplexen systemen wie bei dir sind sehr schwierig hydraulisch effizient einzubinden... im htd-forum findest du zahllose beispiele zu problemen bei wp mit wasserkamin... am wenigsten taktet eine wp die direkt in eine hydraulisch abgeglichene fbh arbeiten darf - die kapazität ist viel größer als jeder noch so große wasserpuffer. |
hallo stefan,