www.energiesparhaus.at/energie/solaranlage/heizung.htm - "Die Dimensionierung des Pufferspeichers sollte mit EDV-Unterstützung durchgeführt werden, da in der heutigen Zeit Dimensionierungssoftware einfach verfügbar ist. Als Richtlinie können etwa 50 bis 100 Liter Pufferspeichervolumen pro m² Kollektorgröße angesetzt werden."
Zitatende |
||
|
||
nimm den 1500 lit Puffer - Hab eine Ähnliche Anlage.
Der 1000 er ist schnell voll und auch schell wieder leer (für Heizbetrieb). Mit dem 1500 Puffer hast sicherlich mehr Freude. |
||
|
||
So einfach gehts dann doch nicht! - Die Aussage von Harald ist schlicht und einfach übereilt gesagt.
Es hängt natürlich davon ab, ob du Heizung und Warmwasser damit betreibst, welche Solaranlage mit welcher Größe auf dem Dach mit welcher Neigung installiert ist und das Wichtigste, welcher Ofen mit welcher Leistung bei Schlechtwetter die Energie erzeugt. Ich zB. besitze eine 19,4m2 Solaranlage mit 1000l Pufferspeicher kombiniert mit einem WIndhager FireWin Pelletsofen mit max. Leistung von 12kW, bei umgerechnet knappen 200m2. Mir wurde das so errechnet und auch ich habe nachgefragt, ob der Pufferspeicher nicht zu klein dimensioniert sei, was mir widerum verneint wurde. Mit dem Hintergedanken, wenn Schlechtwetter länger andauert, muss der "kleine" Ofen den "großen" Pufferspeicher laden. Fazit: berechnen lassen und nicht Daumen mal Pi rechnen. Dafür gibts Experten. |
||
|
||
|
||
Anforderungen an diese System - Was natürlich auch mit in die Berechnung einfließen soll, ist z.B. Wie lange kann das Haus allein aus dem Puffer beheizt werden? Ich habe ein sehr ähnliches System wie andi27, nur mit einem 14 KW MCZ im Wohnzimmer und 47 EKZ aber mit 3000 Liter Puffer. Damit erreiche ich zum einen, dass ich von Mitte März bis Mitte Oktober nur mit der Solaranlage auskomme und zusätzlich wenn ich im Winter ein paar Tage fortfahre, lade ich den Puffer vorher voll auf und kann ca. 5 Tage wegfahren, ohne den Ofen zu verwenden! |
||
|
||
.Ein zu großer Puffer birgt immer die Gefahr, dass im Winter die erzielbare Temperatur zu niedrig bleibt, um einen Heizbeitrag leisten zu können.
Übrigens: Ein paar Quadratmeter Beton (-wand o. -boden) haben die selbe Speicherkapazität, wie 1000Lt Puffer. @Markus_tulln: Wir heizen auch von Anfang März bis Ende Oktober nicht, haben aber keinen Puffer... |