genauso schauts bei mir auch aus...
Lässt du das so? |
||
|
||
lassen, wird eh ein estrichrandstreifen hingestellt... |
||
|
||
|
||
klar, randstreifen kommt mit der fbh trittschalldämmung. |
||
|
||
aus heutiger sicht und nach 2 Untersuchungen mit der FLIR würde ich hier noch 2cm XPS streifen (nicht so brüchig wie EPS) längst anlegen, so hoch wie möglich, dann den Randdämmstreifen davor. Die 'überhängen' 3cm überbrückt man dann eh mit der Fliese...
Dann, beim verlegen der FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre die äußerste Schleife hier maximal-möglich hineinfahren lassen. Am ende freut man sich über warme füsse wenn man direkt vor dem bodentiefen Fenster steht. |
||
|
||
wie genau meinst du das? fliese? ich denke, da brauche ich eine skizze.. ;) ... hier wo der rote rechteck ist, würdest xps einsetzen, damit der estrich weiter weg vom fenster ist? |
||
|
||
lt. norm gehört noch eine feuchtigkeitsabdichtung: ein mal die platte flämmen und die flämmung über das purenit drüber ziehen. |
||
|
||
> lt. norm gehört noch eine feuchtigkeitsabdichtung: ein mal die platte flämmen und die flämmung über das purenit drüber ziehen.
Aber nicht, wenn sich darunter ein Keller befindet! |
||
|
||
Die Winkel gehören noch abgeklebt. Wurde bei uns mit Bitumenband gemacht... ist anscheinend in einer Norm festgeschrieben, zumindest laut unserem Fenstermensch (Monteur mit deutscher Gründlichkeit). Sieht bei uns so aus - sowohl im EG (siehe Foto) als auch im OG:
|
||
|
||
Im EG (ohne Keller, also erdberührend) ist klar. Da wurde mit dem Montieren der Winkel die Feuchtigkeitsabdichtung beschädigt und dann halt mit dem Bitumenband wieder hergestellt.
Aber für was im OG ... das entzieht sich meinem Verständnis?! |
||
|
||
Vielleicht weil man bei uns dort später eben rausgehen kann... (Balkon)? |
||
|
||
Ok, aber das sollte ja "von außen" her dicht sein (Flüssigkunstoff, Bitumen, ...).
Sorry, aber ist für mich leider immer noch nicht nachvollziehbar. Das "Abflämmmen" der Bodenplatte dient ja der "Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit" und das hab ich im OG (im Normalfall) ja nicht. Na ja, schaden wirds nicht ... |
||
|
||
ich würde von innen nicht mehr großartig abdichten, das Wasser sucht sich schon seinen weg wenn es mal durch die äußere Abdichtung durch ist... aber die Trocknung gelingt weniger gut, wenn da alles mit Bitumen von innen zugekleistert ist. die Bodenplatte-Dampfsperre ist eh klar und was eigenes |
ja genau, nur bis zur betondecke runter
||
|
||
Nur frage aus interesse:
Bei mir: der fb aufbau besteht aus wd schüttung, 9cm, also dämmung. Die trittschalldämmung, 3cm eps, also dämmung. Wäre es nicht einfacher einen xpsstreifen, wie von mir auf dem bild mit dem roten rechteck eingezeichnet, auf die trittschalldämmung und fensterpurenit/fensterstock anzukleben und drüber den randstreifen? Was anderes: auch wenn dort die "schwachstelle" der dämmung (aussen 24cm xps, dann purenit/fensterstock - von schwachstelle zu sprechen ist übertrieben) ist, wäre es nicht doch gescheiter diese stelle zu beheizen, um den taupunkt weiter nach draussen zu schieben? |
||
|
||
Wenn du außen in dem Bereich wirklich 24cm XPS hast, gibt es keine Schwachstelle und du kannst dir den XPS Streifen innnen sparen. Meist ist die äußere Überdämmung dort aber spärlich oder nicht vorhanden, ich habe außen auch nur 5-10 cm Platz.
Da ich etwas Sorge bzgl. der Klebekraft vom unteren Dichtband auf die Flämmpappe habe, möchte ich diese Stellen noch mit Klebespachtel überspachteln. |
||
|
||
Werde meine Sockel noch mit Deitermann D2 Superflex spachteln bzw. streichen (2mal)
Geh da einfach auf Nummer sicher, will da keine Probleme bekommen, auch wenn es etwas kostet. |
||
|
||
Hallo,
ich möcht mich hier gerne mit einer Frage anhängen, ich hoffe, die ist nicht allzu blöd...wir bekommen nächste Woche den Innenputz, wird das Purenit auch mitgeputzt? Nächste Frage, die mir jetzt beim Durchlesen mehrerer Threads zum Thema Purenit gekommen ist: Wie gehört das INNEN richtig abgedichtet zur Bodenplatte hin? Bei uns wurde im EG vor der Fenstermontage vollflächig geflämmt (Bitumenbahnen mit Alueinlage), dann kamen die Fenster, im EG wurde das Purenit auf Klötzchen gestellt, dann mittels Schaum fixiert (es wurde Illbruck-Montagematerial verwendet, falls das wichtig ist). Das eine bodentiefe Element im OG wurde mittels zweier Winkel auf der Zwischendecke fixiert. Abgepickt - so wie auf Brinks Fotos zu sehen - wurde nix. Was wäre hier eigentlich zu tun?? Außen ist da übrigens auch kein Band drauf, nur Schaum. So schaut das aus, ich hoffe, man kanns einigermaßen erkennen, hab leider kein Detailfoto... Bitte um Hilfe! LG |
||
|
||
Am boden brauchst unbedingt noch ein dichtband - aus den selben gründen wie in der laibung - zwecks luftdichtheit - muss der fenstermonteur machen!
Aussen müssen übrigens auch noch rundherum bänder geklebt werden - zwecks schlagregendichtheit - die berühmte bauanschlussfuge - muss auch der fenstermonteur machen! |
||
|
||
gar keine blöde Frage...
Nein, das Purenit wird nicht verputzt, aber es gehört zur Rohdecke abgedichtet! Siehe brink... Das kann man auch jetzt noch mit Dichtband ausführen. Was ist als äußere Dichtebene geplant? Ich würde da APU-Leisten mit integriertem Kompriband einsetzen... edit: überschnitten mit dem heislplaner ... |
||
|
||
Purenit gehört abgedichtet. Du machst natürlich einen blowerdoortest bevor der fußbodenaufbau kommt, richtig?
Nach dem innenputz, werden acuh noch alle betonboden-ziegelwand zugeschmiert.. |
||
|
||
Mit was schmierst du es da zu? Ist wahrscheinlich auch ratsam die Mauersperrbahn bündig auf der Ziegelinnenseite abzuschneiden damit der Innenputz ungehindert auf die Rohdecke kann. Sonst könnte ja die Luft unter der Mauersperrbahn durch. Oder nicht? |