Habt ihr bei den bodentiefen Fenster den Purenitsockel speziell innen nochmals abgedichtet? (Außen gibt es ja viele verschieden Möglichkeiten: Blech, Flüssigkunstoff, Bitumen+Kaltklebebahn usw....)
Muss ich vor Schüttung+Estrich da noch etwas machen?
.. brink schrieb: Nach dem innenputz, werden acuh noch alle betonboden-ziegelwand zugeschmiert..
Mit was schmierst du es da zu?
Ist wahrscheinlich auch ratsam die Mauersperrbahn bündig auf der Ziegelinnenseite abzuschneiden damit der Innenputz ungehindert auf die Rohdecke kann. Sonst könnte ja die Luft unter der Mauersperrbahn durch. Oder nicht?
danke für Eure Antworten! Ich fahr nachher - eigtl. wegen einem anderen Problem - zur Fensterfirma und da werd ich das gleich ansprechen. Ich hoffe, die sind so spontan und machen das am Montag noch, Mo oder Di kommt der Innenputz.
Blower-Door-Test wird natürlich durchgeführt.
Zum Purenit wurde bereits alles gesagt, ich habe das Dichtband noch mit Klebespachtel überzogen, da es auf der Bodenplatte (besser gesagt auf der Flämmpappe) nicht so gut geklebt.
Die unter Hohlkehle auf Brinks Foto ist natürlich der Königsweg.
.. wolfgangpue schrieb: Ist wahrscheinlich auch ratsam die Mauersperrbahn bündig auf der Ziegelinnenseite abzuschneiden damit der Innenputz ungehindert auf die Rohdecke kann. Sonst könnte ja die Luft unter der Mauersperrbahn durch.
Die Mauersperrbahn sollte mit der Flämmpappe auf der Bodenplatte verflämmt sein? Natürlich nicht durchschneiden, sonst war die Sache umsonst.
.. Executer schrieb: Die Mauersperrbahn sollte mit der Flämmpappe auf der Bodenplatte verflämmt sein? Natürlich nicht durchschneiden, sonst war die Sache umsonst.
Habs vergessen zu erwähnen dass ich im EG nicht geflämmt habe, da darunter noch ein Keller ist. Nur die Außenwände stehen auf Mauersperrbahnen.
.. Executer schrieb: ich habe das Dichtband noch mit Klebespachtel überzogen, da es auf der Bodenplatte (besser gesagt auf der Flämmpappe) nicht so gut geklebt.
Das ist ein guter Tip, danke Executer! Ich werde das Band morgen selbst picken, so schwer kann das nicht sein...hoffe ich
Da sollst aber nix drüberschmieren damit es hält! Wenn es nicht gscheit pickt muss das der fensterbauer mit nahtpaste abdichten! Dann kannst drüberschmieren was du willst - bringt halt nix
.ich musste (laut Fensterfirma) bei den bodentiefen Fenstern und Terrassentür die Flämmpappe wegschneiden, damit das Dichtband direkt am Beton geklebt werden konnte.
Da hat alles perfekt gehalten...
Ich habe innen und aussen auf das purenit 2K kellerdicht geschmiert. Das dichtet richtig gut. Innen ist der Randdämmstreifen und im Keller dahinter noch die Dampfsperre. Aussen kommt dann noch xps drauf bis Höhe sockeldämmung
INNEN gehts doch primär darum, Luftdichtheit zu erlangen, oder? Abdichtung gegen Feuchtigkeit mach ich ja außen am Purenit? Wieso darf ich dann das Dichtband, sofern es auf der Bitumenbahn nicht ordentlich haften bleibt, nicht mit Klebespachtel verkleben? Ist das nicht egal, wie es hält, Hauptsache es hält???
Bitumenbahn wegschneiden kommt für uns nicht in Frage wg. Radonrisiko, da wär das Bitumen entfernen sinnbefreit...
Weil du die luftdichtheit bei einer anschlussfuge nur durch das dichtband herstellen kannst. Wenn klebespachtel drüberspachtelst und das band nicht ordentlich klebt, überspachtelst ja wieder eine anschlussfuge - du produzierst dir sozusagen eine 2. Fuge. Das dichtband muss luftdicht verklebt sein!
So, habe fertig!
Super ist es gegangen, habe den Schaum bündig abgeschnitten, dann das Purenit und die Laibungen sowie den Boden - also das Bitumen - abgesaugt, Dichtband abgemessen, nochmal gesaugt und dann in einem Rutsch verklebt, die Ecken schön ausgebildet, Laibung links und rechts hoch bis zum schon geklebten Dichtband, mehrmals ordentlich glattgestriffen. Also ein geübtes Auge sieht sicher, daß es ein Laie geklebt hat, aber das ist mir egal. Ich hoffe, die Dichtheit ist nun gegeben und das Band löst sich nicht.