Also ich hab jetzt mit dem Installateur von H telefoniert - von Haus aus, wird von der Firma H da gar nix eingebaut - das muss man schon alles separat beauftragen. Er meint, dass es sinnvoll ist, in jedem Steigstrang eine Öffnung zu haben. Demnach baut er jetzt in den Strang vom Bad/WC OG und im Strang vom WC EG einen Deckel ein. 1 davon steht frei (der vom OG) und der andere sitzt in der Wand (der vom EG). Ob das jetzt so stimmt oder nicht und ob das jetzt gut ist oder schlecht - KEINE AHNUNG ;)) |
||
|
||
Putzstück im Haus? (Technikraum) - Gruss HDE |
Komische Aussage - ein Putzstück gehört zu einer fachgerechten Ausführung! Das passt schon. Das PST in der Wand soll gegen den Technikraum zeigen. Und die PST müssen zugänglich sein. In dem kleinen Technikraum ist das nicht so einfach.
||
|
||
eigentlich sollten bei einem kanal nach dem aufstandsbogen, nach jeder richtungsänderung, jeder einmündung, alle 20 meter oder dem hundertfachen rohrdurchmesser und unmittelbar vor verlassen des grundstücks putzmöglichkeiten sein (in der grundleitung wohlgemerkt).
das ist in den entsprechenden normen geregelt und der mindeststandard den die ausführende firma dir schuldet. dass das für ein efh ein bissl mit kanonen auf spatzen schießen ist, ist unbestritten. lösungen wo in der fallleitung putzstücke angeordnet werden sind zwar aus praktikersicht verständlich, da der aufwand bei unter der bodenplatte liegendem kanal entsprechend hoch ist, entspricht aber halt nicht dem das die firma dir schuldet. solln sies ruhig machen, aber extra zahlen würd ich dafür nicht. hast du haus + bodenplatte über eine firma beauftragt, oder getrennt? |
||
|
||
getrennt. |
||
|
||
bin gespannt auf den Kostenvoranschlag vom Installateur - wie gesagt - so ein PS ist nicht Standard hat er gemeint, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir das auch zu bezahlen haben. das sieht unser Installateur anscheinend anders - und unser FTH FTH [Fertigteilhaus]-Hersteller macht uns das sowieso nicht. |