PV Anlage MPP2 liefert keine Leistung mehr

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  pramber
  •   Bronze-Award
5.3. - 16.4.2024
47 Antworten | 12 Autoren 47
2
49
Im September 2021 wurde bei mir die PV Anlage montiert, somit leider gerade außerhalb der Garantiezeit.
Zu den Eckdaten:
Wechselrichter: Fronius Symo 15 (erweiterte Garantie)
MPP1: 28 Module zu je 385 Wp --> 10,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
MPP2: 14 Module zu je 385 Wp --> 5,39 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]

Im Jänner erzielte ich noch gute Erträge, im Februar allerdings gut 40% weniger als im Jahr zuvor. Heute habe ich den Grund dafür entdeckt. Am 30.01.2024 hat sich der MPP2 verabschiedet.

Hier ein paar Diagramme:
Leistung:

_aktuell/20240305610784.png


_aktuell/20240305304300.png


_aktuell/202403059877.png

Spannung:


_aktuell/2024030535538.png


_aktuell/20240305902832.png


_aktuell/20240305275958.png

Zusätzlich bekam ich am 1.3.24 bei ziemlichem Sauwetter (Regen) einen Fehlercode 475 - Isolationsfehler.

Wie würdet ihr weiter vorgehen (Fehlersuche)?

  •  Fani
13.4.2024  (#41)

zitat..
bfroemel schrieb:

──────..
Fani schrieb: Du hast da aber viel Vertrauen in die chinesische QM :)
───────────────

kA - chinesisches QM ist doch nicht generell schlecht... wsl ziemlich genau so gut, wie man es bestellt. und die deutsche Firma, die diese Module vertreibt hat wsl hohes Interesse ihren Namen fern von Negativschlagzeilen zu halten.

──────..
Fani schrieb: Zu den Tests von Dioden haben wir ja schon oben einiges geschrieben.
───────────────

Ja, ok, stimmt. Aber das macht man alles nicht schnell selbst... also mir wäre es vermutlich zu teuer, auf Verdacht nach dem ersten Vorfall nach jahrelangem Betrieb die 42 od. auch nur einzelne Module per Spezialfirma (typische Installateur/Elektriker macht ja sowas wsl auch nicht) prüfen zu lassen.

Stimmt, ein Brand ist auch viel billiger. 


1
  •  bfroemel
13.4.2024  (#42)

zitat..
Fani schrieb:

──────..
bfroemel schrieb:

──────..
Fani schrieb: Du hast da aber viel Vertrauen in die chinesische QM :)
───────────────

kA - chinesisches QM ist doch nicht generell schlecht... wsl ziemlich genau so gut, wie man es bestellt. und die deutsche Firma, die diese Module vertreibt hat wsl hohes Interesse ihren Namen fern von Negativschlagzeilen zu halten.

──────..
Fani schrieb: Zu den Tests von Dioden haben wir ja schon oben einiges geschrieben.
───────────────

Ja, ok, stimmt. Aber das macht man alles nicht schnell selbst... also mir wäre es vermutlich zu teuer, auf Verdacht nach dem ersten Vorfall nach jahrelangem Betrieb die 42 od. auch nur einzelne Module per Spezialfirma (typische Installateur/Elektriker macht ja sowas wsl auch nicht) prüfen zu lassen.
───────────────

Stimmt, ein Brand ist auch viel billiger.

Wenn nur einzelne Module verschmoren ist es meiner Meinung nach in diesem Fall (ohne weitere Indizien) wirklich billiger aufs Testen zu verzichten. Wenn Gefahr für Haus und Leben besteht, sollten wir alle unsere Dioden testen lassen...


1
  •  Fani
13.4.2024  (#43)

zitat..
bfroemel schrieb:

───────────────

Stimmt, ein Brand ist auch viel billiger.
───────────────

Wenn nur einzelne Module verschmoren ist es meiner Meinung nach in diesem Fall (ohne weitere Indizien) wirklich billiger aufs Testen zu verzichten. Wenn Gefahr für Haus und Leben besteht, sollten wir alle unsere Dioden testen lassen...

Noch ein wenig Literatur zu diesem Fehlerbild und der damit verbundenen Brandgefahr:

https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/offene-bypassdiodenstrecken-an-neuen-solarmodulen-neuer-serienfehler/

Aber eigentlich wollte ich ja vom Thread Ersteller wissen wie es mit dem Fall weiter geht und nicht wie du persönlich damit umgehst (was mir ja egal ist).




1
  •  bfroemel
13.4.2024  (#44)

zitat..
Fani schrieb: Aber eigentlich wollte ich ja vom Thread Ersteller wissen wie es mit dem Fall weiter geht

Ja, wäre interessant wie der Fall weitergeht.


zitat..
Fani schrieb: nicht wie du persönlich damit umgehst (was mir ja egal ist).

Finde es einfach überschießend/unüblich und auch unpraktikabel, d.h. nicht einfach umsetzbar, was du vorschlägst. Ich weiß es aber natürlich auch nicht besser. Wer bietet denn in Österreich z.b. so einen Bypassdiodentest an? Was kostet es c.a.? Warum ist es nicht Pflicht der Installateure bei Inbetriebnahme zu testen?


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
13.4.2024  (#45)
Werde bei mir einmal so einen Test durchführen, ist ja nicht recht aufwendig. Leider muss ich dazu das Dach besteigen, nachdem ich zwei parallele Strings habe, sonst würde es auch beim WR WR [Wechselrichter] gehen. Vielleicht wird zukünftig von den WR WR [Wechselrichter]-Hersteller dieser Test implementiert, wäre zumindest einfach umzusetzen.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.4.2024  (#46)
Hab heute meinen jährlichen Rundgang am Dach gemacht...
Nach 14 Jahren hat sich wohl auch eine Bypassdiode verabschiedet.


_aktuell/20240413446462.jpg

1
  •  pramber
  •   Bronze-Award
16.4.2024  (#47)
Hab am 20.03 die Info bekommen, dass Q Cells mir entweder eine Gutschrift oder einen kostenfreien Ersatz anbietet.
Ich habe dann dem PV Installateur am 21.03 zurückgeschrieben:
Hallo. Ich würde gerne einen Ersatz nehmen und des Weiteren eine Stellungnahme vom Hersteller, wie das passieren konnte. Ist ja doch nicht so ungefährlich, wenn das Modul am Dach durch einen Kurzschluss solche Temperaturen entwickelt. Vor allem, sind die anderen Module sicher oder kann dort ebenfalls der Fehler auftreten? Hab gelesen, dass man hier diverse Tests (die Module Reverse betreiben) durchführen kann. LG