Ich sag mal so : es wird auf die verwendeten Kabel ankommen ob es mit kunststoffschlauch zulässig ist. Ich hab zb die solarflex Kabel mit Metall schutzgewebe rund um. Es gibt aber auch die normalen kunststoffmantel und die gehören meines Wissens nach in metallleitungen verlegt. |
||
|
||
Sind definitiv die Kunststoff, ähnlich zu https://e-altamira.at/de_AT/p/DC-Solarkabel-1x4mm2-rot-MG-Wires/251?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1920BhA3EiwAJT3lSZmVI3XUtSwLl4s5_kd0kRPlvMEJXJE6I7BupPcomSxpz7BRB6qNRRoCvOwQAvD_BwE Laut Installateur OK, da die Kabel UV und witterungsbeständig sind. Am Dach sind die Kabel durch die Panels verdeckt und es sollte kein Stück direkt der Sonne ausgesetzt sein. Also besser vom Dach in Metallleitung einfassen ? |
||
|
||
Außerhalb des Gebäudes ist die Aussage durchaus korrekt, da muss es nicht zwingend Metall sein. |
||
|
||
|
||
Ich kann es nicht genau erkennen aber ist hier eh ein Bogen nach Unten dass kein Wasser ins Haus läuft? LG |
||
|
||
Da ist nichts Abgedichtet. Somit läuft dir mit der Zeit das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] voll. |
||
|
||
Hm ich muss speedcat recht geben. Wenn man reinzoomt sieht es so aus als wärs einfach ein Loch in der Wand und da geht das Kabel rein? Kann natürlich sein, dass da eine Durchführung drinnen versteckt ist, aber man sieht es einfach nicht richtig... |
||
|
||
Der Abschluss bei den Modulen am ist nach unten gebogen, es sollte kein Wasser in den Schlauch kommen. Abdichtung kommt noch und mache ich selber. Wenn fertig angeschlossen ist, hätte ich die Hohlräume mit Brunnenschaum ausgefüllt und den Übergang Rohr-Fassade mit Tec7-Klebesilikon verschmiert. Der Stadl besteht aus einer Kombination aus alten Schalsteinen und 25cm-Hohlraumziegeln gemischt mit Backsteinziegeln (~1970). Auf der Aussenseite ist 2cm VWS aufgeklebt um eine Fassade aufzubringen (~2000). Zwar gibt es Streifenfundamente, aber keine Abdichtung nach unten. Sollten meine Schwiegereltern sich entschließen in das Haus zu ziehen, würden wir alles modernisieren lassen. |
||
|
||
Mir ging es um das Wasser was außen am Schlauch läuft, daher immer einen Bogen nach unten machen. Lg |
||
|
||
Kommt auf die Liste der Nacharbeiten. |
Stimmt. Ich hab am Wochendende das Dach bewässert und der Bogen reicht nicht aus und es läuft die Fassade runter. ||
|
||
falls du irgendwo (Gemeinde, Elektriker, ...) vorgeschrieben hast bekommen nach R11 zu bauen ist das vermutlich so nicht in Ordnung. Eventuell auch beim Bauamt nachfragen ... Den Einsatzkräften zuliebe wäre eine metallische und geerdete Umhüllung der Leitungen kein Fehler. Ich würde diese "Einbindung" nicht akzeptieren, vor allem nicht den Fassadenanschluss. Auch nicht mit "Bogen" dass das Wasser abrinnen kann. Kondenzwasser im Schlauch, wenn es dann draußen kälter ist als drinnen, wird da vermutlich auch kommen. wo rinnt das dann hin, im Gebäude? |
||
|
||
Bundesland Burgenland. War nur Anzeigepflichtig. Zum Einreichen hat der Plan von Solaredge gereicht. Ausführung und Planung vom Installateur. Kondenswasser kann doch auch im Metallrohr auftreten. Wie sieht der Abschluss am Dach dann aus? Soll dort auch ein U-Bogen montiert werden, damit kein Wasser reinlaufen kann oder gibt es Dichtmanschette für das Rohrende? |
||
|
||
bei solaredge tut ein kunststoffrohr. kondenswasser passiert dir bei einem rohr durch dass es "durchziehen" kann - die warme luft von innen zieht dir durch das rohr nach draußen, da wo die luft dann abkühlt kondensiert dir die feuchte und rinnt die den leitungen entlang runter / rein. geht das rohr nur durch die wand und hört drinnen direkt auf? gibt dichtstöpstel - gehört da auf beide rohrenden drauf. |
||
|
||
Aso, ja klar. Auf der Innenseite ist ein schwarzer Kaiser Dichtstopfen. Ich hoffe einmal, dass auf der anderen Seite auch einer ist. Ja. Die schwarze Verrohrung hört direkt innen an der Mauer auf. Danach geht es mit Aufputzleerverrohrung weiter |