Standardabsicherung - Hausinstallation:
16 Ampere Sicherungsautomaten: 2.5mm² 12 oder 13 Ampere: 1.5mm² |
||
|
||
stimmt nicht - 16A --> 1,5mm² |
||
|
||
Sicherung - Lt. TAEV (Techn. Anschlussbedingungen für Österreich) gilt für 1,5mm² 16A Absicherung (13A bei Aderleitungen oder Mantelleitungen in Wänden/Decken/Fußböden in wärmedämmenden Material) und für 2,5mm² 16A, für 4mm² 25A. |
||
|
||
|
||
Danke - Danke für die Infos |