Raffstores öffnen, ohne Strom

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  querty
  •   Gold-Award
13.8. - 12.9.2022
53 Antworten | 16 Autoren 53
53
Hallo,

wir haben größere Fensterflächen in Richtung Süden, Osten und Westen und die Idee wäre, bei einem Stromausfall im Winter, über solare Gewinne das Haus zu "temperieren". Ja, das geht nur, wenns im Winter dann nicht 1 Woche lang durchschneit und -15°C hat und extrem heiß wirds auch nicht werden, geht hier wirklich nur um einen "kostengünstige Notlösung", welche man ja ggf. noch mit einem Gasheizer kombinieren kann. (Kaminofen haben wir leider nicht, also Kamin schon, Ofen nicht).

Nun ists natürlich so, dass in der Nacht die Raffstores unten sind und bei einem Stromausfall wäre das blöd, weil ich ja nicht mal die Raffstores rauffahren könnte. 🙄 Meine Überlegung ist, als Notlösung den Motor außen an eine Powerstation anzuschließen und damit die Raffstores hochzufahren.

Hat jemand sowas schon mal versucht? (....in Zeiten von Blackout Prävention machen Leute ja interessante Sachen). Als Powerstation sollte dafür ja was ganz kleines z.B. eine Jackery Explorer 240 reichen, denke ich? Alle Raffstores im Haus mal nach oben fahren lassen + dann oben lassen.

Raffstores sind in meinem Fall Schlotterer. Gehen tut sowas grundsätzlich, habe gesehen dass der Techniker welcher einen Motor getauscht hat, die Raffstores via externer Steuerung bedient hat, welche an die Steckdose angeschlossen war.

  •  querty
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#41)
Ich möchte gerne nochmal zum ursprünglichen Thema zurückkehren "Raffstores ohne Strom". Wahrscheinlich wird die PV heuer nichts mehr werden. Aktuelle Überlegung wäre daher, einen Solargenerator anzuschaffen z.B. https://www.amazon.de/Stromversorgung-Aufladung-innerhalb-Wohnmobil-Netzunabh%C3%A4ngig/dp/B09154NGP7/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Dann die Notstromumschaltung im Zählerkasten machen, wie ausgeführt unter:


D.h. bei Stromausfall dann manuell alle Sicherungen ausschalten, Raffstore Stromkreis einschalten und über Notstromeinspeisung bedienen.
Was haltet ihr von dieser Lösung?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#42)

zitat..
querty schrieb: bei Stromausfall dann manuell alle Sicherungen ausschalten, Raffstore Stromkreis einschalten und über Notstromeinspeisung bedienen.

Ich arbeite gerade so ein Konzept aus und habe auch schon den Elektriker mit den Basisarbeiten beauftragt. 

Schritt 1: Netz-0-Notstrom Umschalter einbauen

Schritt 2: Einspeisepunkt ins Haus definieren (das wird bei mir auf jeden Fall einphasig gebrückt werden) zB Mennekes 332 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 230V
warum damit? damit man Verpolungssicherheit bekommt, damit man einen definierten Nullleiter bekommt durch Brücken von PE und N. 

hier ein Video, um vom Inverter mit IT-Netz auf ein TN-Netz zu kommen.
Brücke N-PE und Verpolung.



Schritt 3: Adapterkabel bauen
Adapterkabel mit Verpolungsschutz Schukostecker auf CEE 1ph 16A Kupplung



Schritt 4: alles mit wenig Last im Haus betreiben. Alle LS runter, nur Aktoren und Raffmotoren freigeben und ohne Zentralsteuerung einzeln fahren lassen. Soll sich auch mit einem kleinen Inverteraggregat oder diesen Stromkisten fesch ausgehen.

Ich liebäugle auch mit so einer EcoFlow / BLUETTI Kiste. Diese Powerpacks kann man dann mit allen möglichen Quellen laden (Auto, PV, Aggregat) wodurch man einen weit besseren Wirkungsgrad hat, als das Aggregat laufen zu haben. Außerdem kann man diesen Stromerzeuger direkt beim Hauptsicherungskasten defacto lautlos aufstellen. 

1
  •  querty
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#43)

zitat..
rabaum schrieb: Ich arbeite gerade so ein Konzept aus und habe auch schon den Elektriker mit den Basisarbeiten beauftragt. 

Sehr interessant! Bitte berichte weiterhin von deinem Fortschritt und Ergebnissen!

> Außerdem kann man diesen Stromerzeuger direkt beim Hauptsicherungskasten defacto lautlos aufstellen

Hab auch erst ein Video gesehen, wo jemand mit der großen Bluetti einspeist und damit Waschmaschine mit 60° waschen lässt, diese zieht zwischendurch > 2kW und ist kein Problem. Also für Notstrom definitv ausreichend - die große Kiste ist mir um fast 4k€ doch zu teuer, aber für Raffstores und ev. Beleuchtung ist das ja auch nicht nötig.

1
  •  nala123
7.9.2022  (#44)
Welche Größe bei diesen Camping-Speichern macht denn Sinn wenn man diese nur für solche kleinen Anwendungen (Raffstore, Licht, Handy laden) nutzen möchte?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#45)

zitat..
querty schrieb: Sehr interessant! Bitte berichte weiterhin von deinem Fortschritt und Ergebnissen!

gerne. Wenn ich die Zeit finde, dokumentiere ich das vielleicht in einem eigenen Thread.


zitat..
querty schrieb: mit der großen Bluetti einspeist

technisch alles einwandfrei möglich, die Frage ist mehr, ob es einem das wert ist. 
Die können ja mit Boost über 3 kW abrufen.
Wer im Blackout gerne frisch gewaschenes und gebügeltes Gewand haben möchte 😂


zitat..
nala123 schrieb: Welche Größe bei diesen Camping-Speichern macht denn Sinn

für mich wäre die untere Messlatte der Anlaufstrom von Kühl/Gefriergeräten und dann der Betrieb von jeweils einem. Raffs braucht man ja nicht permanent. Lichter kannst du ja mit jedem Schalter perfekt skalieren, die paar Watt für LEDs sind nicht so entscheidend.  

Die EcoFlow Delta würde mMn schon dafür ausreichen.




1
  •  querty
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#46)

zitat..
rabaum schrieb: Die EcoFlow Delta würde mMn schon dafür ausreichen.

Das wäre interessant, ob hier nicht der von mir verlinkte "River Pro" ausreicht.
Hab bisher nur gefunden dass Raffstoremotoren eine Leistung von 120 Watt haben, jedoch hohen Anlaufstrom brauchen und genau das könnte ja ein Problem sein...oder halt auch nicht.

Der River Pro kann kurzfristig 1200 Watt liefern - klar, der EcoFlow Delta kann mehr, kostet halt auch das doppelte.

Auszug: 
Mit den 2 x 600 W Wechselstromsteckdosen und 720 Wh Kapazität (Anlaufstrom bis zu 1800W, wenn der X-Boost-Modus eingeschaltet ist) , kann der RIVER 600 Pro die meisten Küchengeräte und Werkzeuge mit Strom versorgen. Es wird empfohlen, X-Boost für Geräte bis maximal 1200W zu verwenden

von https://www.mb-survival.de/ECOFLOW-RIVER-PRO-PORTABLE-POWER-STATION-EU-VERSION

1
  •  nala123
7.9.2022  (#47)
Dazwischen liegt noch der Delta Mini mit kurzzeitiger max. Ausgangsleistung von 2100 Watt.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#48)
Die River Pro wäre mir bei der Leistung zu schmal auf der Brust.
Die Delta Mini schaut mich da schon besser geeignet an.

1
  •  querty
  •   Gold-Award
8.9.2022  (#49)
Vor Kurzem wurde auch die EcoFlow Delta 2 vorgestellt: https://www.beyondpixels.at/mehr-als-nur-eine-batterie-ecoflow-delta-2-auf-der-ifa-2022-vorgestellt/

Also da würde ich - falls man eine Powerstatio anschafft - auf jeden Fall noch etwas warten und dann entweder gleich die neue kaufen oder hoffen dass die alte dadurch günstiger wird, weil es ein neues Modell gibt 😉

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raffstores öffnen, ohne Strom

  •  ds50
  •   Silber-Award
12.9.2022  (#50)
Vielen Dank für die Infos! Da auch meine PV nicht Hybrid fähig ist werde ich mir so eine "Schmalspurversion" besorgen. Tagsüber borge ich mir sonst im Blackout für eine Stunde den PV Point des Nachbarn 😉, oder ich zweckentfremde ein 400W Modul vom Dach.

Ich würde auf jeden Fall die Ecoflow Delta 2 nehmen, da LiFePo Akkus viel sicherer und haltbarer sind als LiIon oder NMC.

1
  •  querty
  •   Gold-Award
12.9.2022  (#51)

zitat..
ds50 schrieb: zweckentfremde ein 400W Modul vom Dach

na wenns funktioniert ;)
Falls du hier echt was bastelst, bitte berichte davon! Wäre ja auch eine sehr günstige Lösung


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
12.9.2022  (#52)
Im Blackout-Fall schraub ich mir so ein Modul runter. MC4 Verlängerung, und fertig.

Oder ich löse nur ein Modul am Dach und hänge direkt die Verlängerung drann.

Praktisch ist das sicher nicht, aber ein Blackout ist das auch nicht. 😉

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
12.9.2022  (#53)
Zwecks Anlaufstrom der Roll/ Raffmotoren:

zitat..
rocco81 schrieb: 

Wie gesagt, die 300W (reine Sinus Welle ist wichtig für jede Art von Elektronik) der Suaoki reichen für unsere Beschattungs Motoren.

Für längere Stromausfälle habe ich jetzt einen 2000W (4000W peak) Sinus Inverter. Gespeist aus dem 40kWh Akku des Autos hält das eine Weile. 
Hat nur 300€ gekostet. Da ich so einem billig Teil nicht blind traue, wurde es ausgiebig getestet. 
Alles ok, für Hauseinspeisung freigegeben.