« Hausbau-, Sanierung  |

Randstreifen bei Estrich

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  stone1973
  •   Bronze-Award
18.1. - 19.1.2010
4 Antworten 4
4
Hallo
Mir ist bei meinem Estrich aufgefallen, dass in einem Raum nur ein 4 mm Randstreifen verwendet wurde.--Ist das nicht ein wenig dünn???

  •  Baxter
  •   Gold-Award
18.1.2010  (#1)
zu dünn - DIN 18560: bei Heiz-Estrichen müssen die Randstreifen eine Bewegung/Zusammendrückbarkehit von mindestens 5 mm ermöglichen.

Berechnung der Randfugenbreite Beispiel.2
Merkblatt
Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf Calciumsulfatgebundenen Estrichen
Ausgabe: Januar 2000
Beheizte Fußbodenkonstruktionen
· Wärmeausdehnungskoeffizient des Estrichs: 0,015 mm/mK
· Angenommene Temperaturdifferenz: 40 K
· Randdämmstreifen in Zusammengedrückten Zustand: 4 mm

Beispiel.
· Seitenlänge: 8m
· Randfugenbreite b:
d = Wärmeausdehnungskoeffizient x Temperaturdifferenz x Seitenlänge + 4 mm
= 0,015 x 40 x 8 + 4 = 9 mm Randdämmstreifen

Unbeheizte Fußbodenkonstruktionen
In unbeheizten Fußbodenkonstruktionen sind Bewegungsfugen anzuordnen.
· Wärmeausdehnungskoeffizient des Estrichs: 0,015 mm/mK
· Angenommene Temperaturdifferenz
z.B. durch Sonneneinstrahlung: 10 K
· Randdämmstreifen in Zusammengedrückten Zustand: 4 mm
Beispiel.
· Seitenlänge: 20m
· Randfugenbreite b:
d = Wärmeausdehnungskoeffizient x Temperaturdifferenz x Seitenlänge + 4 mm
= 0,015 x 10 x 20 + 4 = 7 mm Randdämmstreifen

Berechnung der Randfugenbreite Beispiel.3
Merkblatt Nr.5
Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen
Bundesvereinigung Nassmörtel im Bundesverband der Deutschen Mörtelindustrie e.V.
Beispiel für die rechnerische Dimensionierung des Randdämmstreifens
· Seitenlänge: 15 m
· Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,015 mm/mK
· Temperaturdifferenz (z.B. von 15°C auf 45°C) 30K
= 0,015 x 15 x 30 = 6,75 mm Randdämmstreifen
· Angenommene Zusammendruckbarkeit des Randdämmstreifen : 70%
6,75 : 0,70 = 9,64 mm
In diesem Fall empfiehlt es sich z.B. einen 10 mm dicken Randdämmstreifen zu stellen.

Berechnung der Randfugenbreite Beispiel.4
Fugen in Zementestrichen
Beispiel für die rechnerische Dimensionierung des Randdämmstreifens
· Seitenlänge: 8 m
· Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,012 mm/mK
· Temperaturdifferenz (z.B. von 15°C auf 55°C) 45K
· Randdämmstreifen in Zusammengedrückten Zustand: 4 mm
= 0,012 x 8 x 45 = 4,32 mm
= 4,32 + 4 mm = 8,32 mm Randdämmstreifen
In diesem Fall empfiehlt es sich ebenfalls. einen 10 mm dicken Randdämmstreifen zu stellen.
· Angenommene Zusammendruckbarkeit des Randdämmstreifen : 70%
4,32 : 0,70 = 6,17 mm
In diesem Fall empfiehlt es sich einen 8 mm dicken Randdämmstreifen zu stellen.
Anmerkung: Für eine korrekte Berechnung der Randstreifendimensionierung ist es zwingend erforderlich den genauen Wärmeausdehnungskoeffizient des zu verwendeten Bindemittels (grade bei der Vielzahl auf dem Markt befindlichen Calciumsulfatfließestrichen) sowie den Wert des Randdämmstreifens im Zusammengedrückten Zustand zu wissen. Beides ist bei den jeweiligen Hersteller zu erfragen.


1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
18.1.2010  (#2)
@stone - mein gott ... sowas von wurscht

misst du deine ziegel auch nach ? könnten ja 49,97 statt 50 cm sein ...

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
18.1.2010  (#3)
hiich kann mich gawan nur anschließen

es ist wurst!

ich nehme an du hast das "blaueband" oder ???

das ist halt nun mal 4mm oder so - und das reicht voll aus

du hast im innerein keine "großen temperaturschwankungen" oder so.

also mach dir da keinen kopf!

lg!

1


  •  PlanB
19.1.2010  (#4)
egal - denke auch das sollte egal sein. ausserdem wird sich der estrich aus erfahrung eher zusammenziehen als ausdehnen...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: bewegungsmelder im haus