« Heizung, Lüftung, Klima  |

Raumthermostat erkennt Kühlfunktion nicht - KNV S1155

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  markb1
19.6. - 26.6.2024
16 Antworten | 4 Autoren 16
1
17
Liebes Forum,

wir haben die KNV Topline S1155 WPWP [Wärmepumpe] mit Kühlfunktion installiert. Die Raumthermostate sind - laienhaft formuliert - von der WPWP [Wärmepumpe] entkoppelt und agieren lediglich bezogen auf die jeweilige Raumtemperatur (stromlos geschlossen).

Ich habe in irgend einer Beschreibung gelesen, dass die Raumthermostate über einen potentialfreien Kontakt beim "Change-Over" der WPWP [Wärmepumpe] angeschlossen sein müssen, damit der jeweilige Raumthermostat erkennt, dass die WPWP [Wärmepumpe] vom Heizmodus in Kühlmodus schaltet. Ich finde diese Beschreibung bzw. diesen Passus jetzt jedoch nicht mehr.

Das Problem nun ist jetzt: Die Raumthermostate sind jetzt dauerhaft im Heizmodus und orientieren sich dabei an den eingestellten Heizwerten. D.h. wenn sie den Raum auf die eingestellte Temperatur kühlen, denkt sich der Thermostat, dass es zu kalt ist und öffnet zum aufheizen.

Kann mir jemand dabei bitte helfen.

LG

  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
19.6.2024  (#1)
Wie heizt/kühlst du? Fußbodenheizung? BKA?

Mit Thermosthaten meinst du Einzelraumregelung? Hast du auf jedem Kreis am Verteiler so ein Ding oben?

1
  •  markb1
19.6.2024  (#2)
Heizen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Kühlen über die Decke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]

Ja es ist auf jedem Kreis ein Regler drauf!

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.6.2024  (#3)
Dann würde ich gleich mal von jedem Kreis den Regler runterreißen bzw. voll aufdrehen. Eine ERR ERR [Einzelraumregelung] in Kombi mit einer Flächenheizung (sogar BKA BKA [Betonkernaktivierung]!) und WPWP [Wärmepumpe] ist leider effizienzmäßiger Bullshit.

Richtig funktioniert das rein außentemperaturgesteuert mit geeigneter Heizkurve, wo nach dem hydraulischen Abgleich der thermische Abgleich gemacht wurde.

Nur mal so als Gedanke: Bei meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] merk ich erst nach 2-3 Tagen (!!) irgendwelche Auswirkungen. Wie bitte soll man sowas irgendwie vernünftig regeln können?

https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756

https://www.energiesparhaus.at/forum-einzelraumregelung-fussbodenheizung/70145

1


  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
19.6.2024  (#4)
+1 was ds50 geschrieben hat.

Im Winter übrigens auch bitte mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] heizen!!

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.6.2024  (#5)

zitat..
Ulairi schrieb: Im Winter übrigens auch bitte mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] heizen!!

Geht halt nur gut wenn sie voll flächig verlegt wurde...


1
  •  markb1
19.6.2024  (#6)
Ok dann sag ich mal vielen Dank für eure Antworten!  
Hab die Regler bereits seit 2 Jahren durchgehend geöffnet-aber hab mir jetzt gedacht, dass ich das Thema jetzt mal "angeh" 😅

Also ist mein derzeitiger Stand dieser, dass die WPWP [Wärmepumpe] je nach Außentemperatur in den Kühlmodus stellt und der Kreis immer offen ist und kühlt? Und das passt lt eurer Meinung so?

BKA ist vollflächig verlegt. Aus welchem Grund meint ihr, dass wir auch damit heizen sollen? 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.6.2024  (#7)

zitat..
markb1 schrieb: BKA ist vollflächig verlegt.

Perfekt! 👍

Wenn du mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] heizt, dann verdoppelst du mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit einem Schlag die Heizflächen. Dadurch kannst du insgesamt mit weniger Vorlauftemperatur fahren, und das spart dir natürlich bares Geld (Strom).

Außerdem funktioniert dadurch aufgrund der niedrigeren Oberflächentemperaturen der Selbstregeleffekt noch besser (Erklärung z.B. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-wetterabhaengige-haussteuerung/52097_1#485201 ).

zitat..
markb1 schrieb: Also ist mein derzeitiger Stand dieser, dass die WPWP [Wärmepumpe] je nach Außentemperatur in den Kühlmodus stellt und der Kreis immer offen ist und kühlt? Und das passt lt eurer Meinung so?

Ja.
Das Haus hat einen gewissen Dämmstandard und verliert im Winter linear zur Außentemperatur Wärmeenergie, welche durch die Heizung ausgeglichen werden muss. Also macht es Sinn, außentemperaturgesteuert die VL VL [Vorlauf] Temperatur zu regeln. Wenn die Heizkreise untereinander gut abgeglichen sind (hydraulischer Abgleich, siehe mein Link oben), dann muss man da garnix mehr drehen, sondern steuert das über die VL VL [Vorlauf] Temp.

Und natürlich funktioniert das im Sommer umgekehrt auch.*

* Besonderheiten, welche sich im Kühlbetrieb ergeben können: Bäderzonen sollten aufgrund Kondensationsgefahr vom Kühlen ausgenommen werden. Und ich persönlich heize zwar mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung], für das Kühlen nehm ich aber nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] her, weil ein kalter Fußboden unangenehm sein kann.

2
  •  markb1
19.6.2024  (#8)
Sehr gut danke!!!

wie aufwendig wäre es zB den Verteiler von der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Heizkreis aufzunehmen?

Wenn es einen großen Aufwand bedeutet, steht es mMn nicht dafür den Installateur damit zu beauftragen 🤔

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.6.2024  (#9)

zitat..
markb1 schrieb: wie aufwendig wäre es zB den Verteiler von der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Heizkreis aufzunehmen?

Wie genau meinst du das?

Hast du für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] eine eigene Umwälzpumpe?


1
  •  markb1
25.6.2024  (#10)
Wenn ich dafür einen Installateur holen muss und dieser hier einen Riesenaufwand hat, ist die Einbindung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Heizkreislauf meiner Meinung nach zu überdenken.

ja so wie es aussieht, haben wir nur eine Umwälzpumpe!

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.6.2024  (#11)

zitat..
markb1 schrieb: ja so wie es aussieht, haben wir nur eine Umwälzpumpe!

Dann verstehe ich nicht was du meinst. Dann ist der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verteiler doch im Heizkreis.

Wie hast du bis jetzt zwischen Heizen und Kühlen umgeschalten?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
25.6.2024  (#12)

zitat..
markb1 schrieb: Wenn ich dafür einen Installateur holen muss und dieser hier einen Riesenaufwand hat, ist die Einbindung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Heizkreislauf meiner Meinung nach zu überdenken.

Im Normalfall geht man von der WPWP [Wärmepumpe] direkt mit den Verteilleitungen in die Heizkreisverteiler (HKV) - komplett egal, ob das FBH FBH [Fußbodenheizung] oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist. Das heißt, all deine HKV werden parallel und "gleichzeitig" versorgt. In den HKV gibt es dann ein (oder auch zwei) Ventile, womit man den ganzen HKV sperren kann.

Wenn du also Kühlen willst, dann gehst du Anfang des Sommers einmal durchs Haus und drehst die ganzen FBH FBH [Fußbodenheizung] HKV ab (und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auf).
Vor dem Winter werden dann einfach die FBH FBH [Fußbodenheizung] HKV wieder aufgedreht, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] kannst lassen.

Ausnahme: Wenn der Insti so ein automatisches Absperrventil verbaut hat. Dafür schaust im Technikraum mal, welche Leitungen zu welchen HKV ab gehen, und schaust, ob bei einem Rohr so ein elektrisches Kastl drauf hängt -> Foto und hier reinstellen.


1
  •  markb1
26.6.2024  (#13)
Ich muss keine Verteiler auf und zu drehen, von dem her gehe ich davon aus dass es automatisch geregelt wird!

Anbei ein Foto:


_aktuell/20240626940579.jpg
Beim unteren Elektrogehäuse dürfte es sich um den Kondensatwächter handeln, da dieser zu Beginn des Öfteren die Kühlung blockiert hat.


1
  •  Akani
26.6.2024  (#14)
Sicher dass das Ventil zum kühlen offen is?
Zum heizen sollten beide offen sein wenn deine BKT voll verlegt ist

1
  •  markb1
26.6.2024  (#15)
Ja wenn ich das richtig im Kopf habe ist der Schieberegler in linker Position auf automatisch und rechts manuell.

Wenn ich beide auf manuell stelle, kühle/heize ich dann über FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]?

1
  •  Akani
26.6.2024  (#16)
Richtig, nur kühlen über FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich lassen, das wird unangenehm 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Art der LW Wärmepumpe und Leistung