Die Heizung wird dann erst zu Schluss kommen da die Gebäudehülle erst darauf ausgelegt sein sollte. Wird innen auch was gemacht? Z.b Flächenheizung? Ansonsten muss für die Wärmepumpe noch einiges geprüft werden zwecks Volumenstrom und VL VL [Vorlauf] Temperaturen in kalter Jahreszeit. Ansonsten wäre der Ablauf schon okay. Würde das Dach und die Zwischendeckendämmung auf jeden Fall zuerst beginnen da der überstand für den Volwärmeschutz passen muss. |
||
|
||
Hallo, danke für die Rückmeldung. Innen wird nichts mehr gemacht (außer Kosmetik), die Böden waren noch gut und Austausch im ganzen Haus wäre nicht mehr drin gewesen. Ich hatte gestern einen Zimmerer da, der sich die obester Decke angesehen hat. Plan: Dachschrägen (16 cm Platz) mit Zellulose ausblasen. Die oberste Decke soll dann 24 cm Zellulose erhalten. Beim Dachstuhl dann gleich das nächste Problem: Der Dachstuhl ist zwar als Pfettendach ausgeführt, die Pfetten liegen aber mehr oder weniger unverbunden da. D.h. de facto haben wir eigentlich ein Kehlbalkendach. Und das müsste jetzt verstärkt werden, damit später die Tragfähigkeit für eine PV gegeben ist. Ich warte jetzt mal ein Angebot ab und hole mir einen zweiten Zimmerer. |