Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  Fhm1985
25.6.2017  (#821)
Sole-Ein bei unserer TB liegt bei 14 Grad emoji


1
  •  KA_
  •   Silber-Award
25.6.2017  (#822)
hey Jungs, geht es nicht besser? emoji
Bei mir vor 2 Tagen (ohne Kühlung bis jetzt)

2017/20170625309796.jpg
Ich glaube bis 1.7 kann ich ~17,5° erwarten


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
26.6.2017  (#823)
Ein 16,3 / aus 11,1

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
13.7.2017  (#824)
inzwischen ist Ein bei 18,5° emoji

1
  •  Lemming
15.7.2017  (#825)
14,9 😁

Hab ich irrtümlich eine tiefenbohrung angelegt?

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
26.7.2017  (#826)
18,2 / 12,7 aktuell

1
  •  Lemming
26.7.2017  (#827)
~15 grad unverändert emoji

zitat..
Kleinhirn schrieb: 18,2 / 12,7 aktuell


warum geht bei dir die sole kälter raus? heizt du?

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
26.7.2017  (#828)

zitat..
Lemming schrieb: warum geht bei dir die sole kälter raus? heizt du?

emoji

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
26.7.2017  (#829)

zitat..
Lemming schrieb: warum geht bei dir die sole kälter raus? heizt du?

emoji

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
26.7.2017  (#830)
ww bereitung emoji

1
  •  Lemming
26.7.2017  (#831)

zitat..
Kleinhirn schrieb: ww bereitung


warmduscher emoji

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
17.8.2017  (#832)
So, jetzt habe ich hier alle Beiträge studiert.

Also Tiefbohrung.
Minimale Sole ein bei 0° (Mühlviertler, 120m) bis 4° (160m, dyarne).
JAZ bis zu 6 (dyarne).

RGK:
zwischen -1° und +2,5. (KA mal ausgenommen. Der sitzt auf einer Thermalquelle. Oder im Grundwasser?)). JAZ ca. 5-5,5

ab Mai dreht sich dann das. Da sind die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Temperaturen höher als die Erdsonde. So 16-18,5° versus 15° bei Erdsonde.


1
  •  Lemming
17.8.2017  (#833)
Bin jetzt bei 15.6 sole ein aber komplett ungestört seit dem ausheizen da weder ww noch kühlung

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#834)
Mittlerweile bei 19,1 angelangt emoji

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#835)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Mittlerweile bei 19,1 angelangt


mit oder ohne Kühlung? Einfach nur durch die Sonne? Wie tief ist denn Dein Kollektor?

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#836)
ohne kühlung..
zw 1,60 und ca 1,80

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#837)

zitat..
Kleinhirn schrieb: ohne kühlung..
zw 1,60 und ca 1,80


Und Grundwasser hast du keines? Ich denk wir sollten unseren tiefer legen.



1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#838)
nö, kein grundwasser..

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#839)

zitat..
Mittlerweile bei 19,1 angelangt


Also Kühlen kannst wohl nicht mehr...

Naja mein Schwager hat 23° im Flachkollektor.... allerdings läuft die Pumpe nicht... dann kann man s wohl nicht messen
Ansonsten konnte mir noch keiner Daten aus dem Ort nennen

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#840)
Aufpassen, wenn die Pumpe nicht läuft, zeigt er bestimmt nicht die Temperatur des Kollektors sondern die im Technikraum an emoji

Kühlen kann man definitiv mit 19,1°C Eingangstemperatur auch noch.

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#841)
Najo wenn man 19 Grad ohne Kühlung hat wärens vermutlich an die 21 wenn man den Sommer über gekühlt hätte und dann wird der Kühleffekt wohl nimmer sehr groß ausfallen...

1