Unser EFH-Neubau mit rund 130m2 Wohnfläche hat laut Energieausweiss einen Bedarf von 6730 kWh/a. HWBref, SK 35,5 kWh/m2a
Unser Heizkonzept haben wir vom Schwerpunkt Solarthermie mit Stückholzofen geändert und uns für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entschieden. Wir bauen in Hanglage und Südausrichtung. Als Wärmeverteilung soll es Betonkernaktivierung in Bodenplatte, Zwischendekce und Decke sowei Fussbodenheizung werden. Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Momentan leben wir noch in einem alten Bauernhaus mit dezentralen Holzöfen und möchten auch im Neubau einen Holzofen unterbringen.
Nun stellt sich für mich die Frage ob man den Kaminofen wassergeführt vernünftig intergrieren kann. Die WPWP [Wärmepumpe] + RGK braucht, soweit ich das verstehe, keine Puffer sondern ist ohne überhaupt effizenter. Kann man die BKA BKA [Betonkernaktivierung] als wasserequivalenten Speicher für den Ofen nutzen? Oder ist aus eurer Sicht der Aufwand zu groß? 
Wie groß ist die praktische Gefahr dass ich mit einem knisternden Kaminfeuer gleich meinen Wohnraum überhitze? Selbst ein kleiner Kaminofen hat ja leicht mal 6kW aufwärts.
Inwieweit ist eine kleine Solarthermie eine geeignete kombination zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] um in der warmen Jahreszeit das Brauchwasser zu erwärmen? 
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Meinungen und Erfahrungen

  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.11.2020  (#1)
keine Solarthermie.... das ist schwachsinn und saublöd hydraulisch einzubinden.
machts eine PV, mit der kann man Heizen(man kann auch zus. noch einen Heizstab einbauen, wenn man den Kompressor schonen will) und im Sommer kühlen und WW WW [Warmwasser] billigst bereiten!
Dagegen was macht man mit den heissen Wasser der Solarthermie, wenn um 10 uhr morgens schon der Speicher heiss ist... nix Verschwendung! Elektrische Energie kann ich in Überschuss zurückspeisen oder speichern oder anderswertig verbraten

1
  •  Maxi183
10.11.2020  (#2)
Wenn du mit dem Wassergeführten Kaminofen direkt in die Heizung gehst dann hast du ja Vorlauftemperaturen von größer 50 Grad. 
Diese Kompi wie oben Beschrieben wird nicht Funktionieren. 
Sinnvoll wäre die Kombi WPWP [Wärmepumpe] mit PV.

Wenn mann schon einen Kaminofen haben will (wir haben einen) dann würde ich einen NICHT Wassergeführten nehmen.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Raum beim einheizen auf ca 26 Grad Raumtemperatur hochgeht.

lg. Maxi

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.11.2020  (#3)
Und Raumfühler nicht dort haben wo der Kamin ist. Sonst wirds sonst überall kalt. Der Raum mit den Kamin wird ja eh durch die niedrige VL VL [Vorlauf] und den Selbstregeleffekt nicht wärmer

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
10.11.2020  (#4)

zitat..
wendl schrieb: ob man den Kaminofen wassergeführt vernünftig intergrieren kann.

Vernünftig sicher nicht. Das zieht eine enorme Komplexität des Systems nach sich. Pufferspeicher mit Weiche, Umwälzpumpe usw. Außerdem nehme ich nicht an, dass du jeden Tag einheizen willst, nur um die Investition reinzuspielen. 

zitat..
wendl schrieb: Die WPWP [Wärmepumpe] + RGK braucht, soweit ich das verstehe, keine Puffer sondern ist ohne überhaupt effizenter.

Richtig, der Estrich bzw. die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist der Puffer. Eine gut ausgelegte WPWP [Wärmepumpe] braucht keinen zusätzlichen (Wasser)Puffer. 

zitat..
wendl schrieb: Wie groß ist die praktische Gefahr dass ich mit einem knisternden Kaminfeuer gleich meinen Wohnraum überhitze?

Sehr groß. Nicht selten werden 10 kW Öfen für offene 50 m² Wohn/Koch/Essbereiche verbaut, was ca. das Doppelte der gesamten Gebäudeheizlast ist. Dass solch ein Ofen sauber brennt musst du auch ordentlich befeuern, da kannst du nicht einfach auf 5 Scheitln runterdosieren.

zitat..
wendl schrieb: Selbst ein kleiner Kaminofen hat ja leicht mal 6kW aufwärts.

Unser kleiner 4 kW Austroflamm Slim 2.0 erwärmt den Wohnbereich auch gleich mal auf 24-25 Grad. Davon musst du mindestens ausgehen.


zitat..
wendl schrieb: Solarthermie eine geeignete kombination

Eine Solarthermie hat bei einer WPWP [Wärmepumpe] nichts verloren. Das war noch sinnvoll, um den Öl- oder Gasbrenner in die Sommerpause zu schicken. Der Kompressor der WPWP [Wärmepumpe] soll dagegen viele Stunden laufen, 1-2 Takte pro Tag das ganze Jahr nützen mehr als es schadet (Schmierung).




1
  •  mattmein
  •   Bronze-Award
11.11.2020  (#5)
Wir haben auch länger mit dem Gedanken wassergeführter Ofen gespielt, aber dann recht schnell verworfen. Haben als Hauptheizung einen kleinen verputzten Speicherofen mit keramischen Zügen ("Kachelofen") mit Eckverglasung, der hat rund 1,5to Speichermasse die gibt die Wärme kontinuierlich über bis zu 24 Stunden als Infrarotstrahlung ab, kein Überhitzen oder Warme Luft.

Würde keinesfalls einen Kaminheizeinsatz/Schwedenofen haben wollen im hochgedämmten Neubau, der produziert nur für kurze Zeit warme Luft. Da schwitzt man gleich oder muss die Fenster aufreißen. Da verheizt man mehr durch den Schornstein / lüftet mehr aus dem Fenster als geheizt wird.


1
  •  kari90
13.11.2020  (#6)
Ich stimme mattmein völlig zu. Wir standen auch vor der Überlegung einen wassergeführten Ofen einzubauen, haben uns dann aber auch entschieden, dass wir die Komplexität reduzieren. Jetzt haben wir einen Kachelofen mit einer enormen Speichermaße und Verglasung und können die Speichermaße nach dem Kochen auch mit dem Holzofen nutzen.

Neben der PV wollten wir auf unser nach Süden ausgerichtetes Satteldach auch noch eine Solarthermie. Nach dem ersten Besuch bei unserem Installateur waren wir ziemlich sauer, weil er uns von den Plänen abgeraten hat. Eigentlich wollten wir in der Übergangszeit mit der Solar dirket in die Fußbodenheizung fahren. Dass wir aber eh auch viel Solarenergie über die Fenster ins Haus bekommen und wir mit mehr PV Fläche auch leichter genügend Energie für das Betreiben der Wärmepumpe mit RGk hereinbekommen, haben wir vorher zu wenig bedacht. Der Strom ist such vielseitiger nutzbar. Darum wurde das gesparte Geld für Solarthermie für mehr PV und Speicher verwendet. 

1
  •  wendl
13.11.2020  (#7)
Vielen Dank für eure Kommentare!
Bei diesen Argumenten fällt die Entscheidung leicht!
 

zitat..
kari90 schrieb: Jetzt haben wir einen Kachelofen mit einer enormen Speichermaße

In welcher preislichen Größenordnung war euer Kachelofen?


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Sammelthread Know-How Kältedämmung / Armaflex / KFlex / ...