9.1. - 14.1.2023
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Wir überlegen gerade verschiedene Varianten zur Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. In unserer bevorzugten, weil deutlich einfacheren Variante müssten wir ein Erdkabel der Netz OÖ (XAY2Y-J 4x150) kreuzen. 

Hat das von euch schon mal jemand gemacht? Wie habt ihr das gelöst? 2x mit Erdrakete und Schutzrohr unter den Kabeln durch? 

  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
9.1.2023  (#1)
Würde mich da bei der Netz OÖ erkundigen. Normalerweise muss auch eine "Grabungsanzeige" an die Netz OÖ ergehen, die schicken dann oft jemanden vorbei der sich das vor Ort mit dem Baggerfahrer ansieht. Selber würd ich da nix angreifen.

1
  •  bluefox
9.1.2023  (#2)
Wir wollen das auf keinen Fall jetzt einfach so selber angehen! Das kommt nicht aus dem Beitrag hervor.

Das wird dann natürlich bei der Netz OÖ angefragt und abgeklärt. Mir geht es rein um Erfahrungsberichte ob das schon jemand realisiert hat bzw. ob es seitens Netz OÖ zusätzliche Auflagen gab.

1
  •  JanThomas
9.1.2023  (#3)
Ich wäre auch über Erfahrungen interessiert, bei mir steht das gleiche an. 

1


  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
9.1.2023  (#4)
Hättest du vielleicht eine Skizze (z.B. vom Trenchplaner), aus welcher man sieht, in welchem Bereich die Querung liegen würde?
Wie tief liegt das Stromkabel?

1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
10.1.2023  (#5)
Wenn man in diesem Bereich ev. nur einen Schlitz macht und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in einen Schutzschlauch legt, sehe ich hier keine Probleme.

1
  •  bluefox
14.1.2023  (#6)
Ich habe nun mal eine Anfrage an die Netz OÖ gestellt - mal sehen was die dazu sagen und melde mich dann mit der Erkenntnis.