« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ringgrabenkollektor in einer Weinkellerröhre

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Walter2103
2.4. - 9.10.2023
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Guten Tag allseits,
Ich plane ein Wochenendhaus, das direkt über einen Weinkeller gebaut werden soll.
Es wird ein Holzriegelbau mit ca 80 Quadratmeter Grundfläche. Geschätzt ist der Heizbedarf bei 3-4 kW.
Es sind mehrere Kellerröhren vorhanden.Es würde also nichts ausmachen, eine davon zuzuschütten. Der Installateur meines Vertrauens (empfielt eine D&W x2 S3) hat mich auf den Grabenkollektor gebracht. Die entsprechende Kellerröhre ist ca 15 m lang und 2,5m breit, befindet sich jedoch sechs bis sieben Meter unter dem Bodenniveau. Es wäre sehr unaufwändig ca 200 m PE-Schlauch dort zu verlegen und dann während der Bauarbeiten diese Kellerröhre von oben zuzuschütten. 
Die Fragen die ich mir (und Euch) stelle:
  • Ist die Tiefe von 6 bis 8 m ein Problem? Üblicherweise wird ein Grabenkollektor in ca 2 m Tiefe gemacht und wie sieht es in dieser größeren Tiefe mit der Regeneration aus.  Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, da es weniger Temperaturschwankungen gibt hat jemand Erfahrungen mit einem Kollektor in dieser Tiefe.
Vermutlich reicht die Fläche für meine Zwecke aus aber ich bin mir nicht sicher ob eine andere Konfiguration mehr bringen könnte: 
Grundannahme:  Am jetzigen Boden der Kellerröhre (2,5 x 13 m) ca 200 m Kollektor Schlauch verlegen, dann von oben zuschütten.
  • Variante A: Zusätzlich zur Kollektorfläche am Boden könnte man beim zuschütten noch einmal in der zweiten Ebene, 2 m höher also in der Nähe der Kellerdecke eine zweite Fläche anbringen also zwei Kollektor Flächen in 2 m Abstand übereinander.
  •  Variante B: 2 Kollektoren  seitlich jeweils an die Wand der  Kellerröhre stellen um so dass er gleich links und rechts der Kellerröhre besser nutzen zu können.
Bin schon gespannt au Eure Meinung

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.4.2023  (#1)
Hi

Ich seh das Problem, dass genug bzw. Überhaupt Niederschlag nachsickern kann.
Weinkeller sind ja meines Wissens nach in lehmigen Gebieten, wo von oben kein Wasser durchkommt.
==> müsste man mit durchlässigem Material zuschütten.
Ansonsten würd ich kein  Problem bei 6..8m Tiefe sehen, gibt sicher a Mörder Entzugsleistung 😃. Es ist hoffentlich ka Ziegelboden o.ä. verlegt worden....

 In aber nur a RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Lehrbua.....

LG

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
3.4.2023  (#2)
Sind sicher beide Varianten gut umsetzbar:)

Das würde ich aber die Profis planen lassen für ein perfektes Ergebnis:)

1
  •  Walter2103
3.4.2023  (#3)
Herzlichen Dank für die Beiträge
Ja zugeschüttet wird mit ganz normalen Erdreich und nein der Weinkeller hat keinen Ziegelboden sondern ist eben der Lehmboden. Er hat aber ein Ziegelgewölbe dass ich vor dem Zuschütten eindrücken muss und die Ziegel werde ich verwenden um die Kellerröhre die zugeschüttet wird zuzumauern wahrscheinlich mit einer Isolierschicht damit die Wärmeschwankungen in dieser Röhre mir das Klima im übrigen Keller nicht beeinflussen.
Natürlich wird mit der Planung ein Profi beauftragt wie für die gesamte Heizanlage (nur die Verrohrung mache ich dann selbst) aber mir scheinen die 200 m Wärmetauscher Rohrleitung auf diesen Quadratmetern für den geringen Wärmebedarf ohnehin überdimensioniert und daher eher problemlos.


1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
3.4.2023  (#4)
Ich glaub am Ende wird ein 300m Kollektor in 2 Ebenen herauskommen aus meiner Sicht. Aber da sind die Profis die besseren Berater :)

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
3.4.2023  (#5)

zitat..
Walter2103 schrieb: und dann während der Bauarbeiten diese Kellerröhre von oben zuzuschütten.

Was verstehst du darunter? Wenn du die Röhre 6-8m freigraben musst, um sie von ober zuzuschütten, ist der Aufwand ja höher, als eine normale Verlegung ...
Ich glaub, ich steh am Schlauch! 🤔


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
3.4.2023  (#6)
Kommt drauf an wieviel Überdeckung die Gewölbe haben...

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
4.4.2023  (#7)
Ich würde es um den Weinkeller schade finden.
gibts keine andere Möglichkeit für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
mit deiner niedrigen heizlast brauchst ja nicht so viel Fläche.

1
  •  Walter2103
7.4.2023  (#8)
@Bungalow im Grünen: Ich grabe nur mit einer 50cm Schaufel von oben bis zum Gewölbe und drück es dann ein. 6-8m ist der Boden des Kellers, der ist ca 2,5mhoch.
@gdfde: Am Grundstück sind 3 Röhren und mehrere Seitenröhren-ich opfere max 1/3 vom Keller, sogar der Rest ist mir zu groß.

1
  •  Walter2103
8.10.2023  (#9)
Danke für die Hinweise! ich lasse den Keller wie er ist mach einen Ringgraben oder Flächen kollektor.

1
  •  Deep
9.10.2023  (#10)
Warum oder? Die zwei Dinge sind nicht vergleichbar.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
9.10.2023  (#11)

zitat..
Walter2103 schrieb:

Danke für die Hinweise! ich lasse den Keller wie er ist mach einen Ringgraben oder Flächen kollektor.

Bitte streich das "oder Flächenkollektor" aus deinem Satz 😉


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Konzept für LWP und bestehende Solarthermie