« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ringgrabenkollektor (RGK) - Dimmensionierung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  GregorG
10.10. - 14.10.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
5
Hallo Energiesparer

wir möchten einen Ringgrabenkollektor für mein Renovierungsprojekt (eigentlich wird alles Saniert - Neubaustandard) machen.
Hierzu haben wir den Trenchplanner verwendet um einen Entwurf zu erstellen und bitten hiermit um eure Meinungen / Verbesserungsvorschläge zu dieser Planung.
Und um eure Erfahrungen zur Grabenbreite von 3m bzw. breiten Gräben.


_aktuell/20241010904835.png

 
Energie Kenndaten:

_aktuell/20241010192461.png
 
Link zur Planung:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=FGkVS61cJbHDIgoVWqZT


_aktuell/20241010270891.png
 
lg GregorG
 
#RGK #Ringgrabenkollerktor
 

  •  bluefox
  •   Bronze-Award
11.10.2024  (#1)
Mit der Breite > 1.8m verlierst du den Vorteil, dass du die Ringe vom Rohr nur ausenander ziehen musst. 

1
  •  Deep
11.10.2024  (#2)
Nachdem es eine Sanierung ist bin mir nicht sicher in Weit du da noch was machen kannst, aber ich bin eig. kein Freund davon die Leitung quer unter der ganzen BoPla zu verlegen.
Gibts eine Möglich im Bestand die Leitungen links vom Haus vorbei zu führen?
Würde auch mehr Entzugsleistung bedeuten.
z.B.:

_aktuell/20241011457965.png

Das mit den 3m Breite würde ich auch nicht empfehlen. Außerdem hast du über 400m³ Erdbewegung. Das ist nicht ohne...
Auch die 13kW welche du hier planst ist völlig übertrieben. Wozu dieser Aufwand?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.10.2024  (#3)
Ich empfehle ein intensives Befassen mit dem Thema und ausgiebiges Studieren aller Threads.

Auf Detailebene in die Diskussion einzusteigen erscheint hier nicht besonders zielführend, da die Grundsätze noch nicht wirklich sitzen. Baggeraufwand wegen Volumen, Baggerbarkeit überhaupt gegeben, Gewichtung, Leitungsführung, usw.


1


  •  mike82
  •   Gold-Award
11.10.2024  (#4)
Als erstes sollten wir mal wissen welche Wärmepumpe eingebaut werden soll und ob die beste Bodenklasse "Lehm" überhaupt zutrifft.
Ersteres hat Einfluss auf die Wahl der Rohre und zweiteres auf die Leistung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Gibt es Fotos vom Boden in 1.5-2m Tiefe?

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
14.10.2024 17:34  (#5)
Hallo Gregor,
es wurde bereits angesprochen, 3m breite Grabenabschnitte sind nicht notwendig, ein großer Leistungsüberschuss bringt weniger als man annimmt. Wenn man etwas über den Bedarf plant und auch eine ökonomische Planung umsetzt, erhält das beste Kosten/Nutzen Verhältnis bei der Erstellung. Die Leistung der SWP sollte möglichst nah an der Heizlast des Hauses übereinstimmen. Eine SWP mit 13KW und 7,3KW Heizlast passen nicht zusammen, fast jeder Hersteller hat eine SWP im Bereich von 6-9KW im Programm. Falls es eine IDM werden soll, hier gibt es eine bis 8KW
Die Bodenqualität sollte unbedingt genauer beurteilt werden, ist ein maßgebender Punkt. 
Gibt es die eingezeichnten Mauern bereits und sind diese notwendig wegen unterschiedlichem Oberflächenniveau?

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=TviGEwsIUFJJQNZ77hWK

Dieser Planvorschlag muss geprüft werden! Mir fehlen hier einige Informationen ob dies machbar und auch sinnvoll ist.

Andere Möglichkeit:

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=j1Za0s9RupypAu6T4pYu



1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Optimierung WW Bereitung - KNV 1156 im Hybridmodus