du siehst die karte ist der realität ein paar tage voraus... dafür fehlen rund 100 andere noch... wir telefonieren noch! die wird in ein paar tagen gemacht, samt musterverlegung durch KNV. am tag darauf gibts in der nähe noch einen in großgöttfritz, wers kennt. dort werden gleich 3 in einer siedlung gelegt... du warst doch die die heuer auf der messe wels bei mir war? kannst dich sicher gern an holawind wenden und schnuppern kommen ... ist eine musterbaustelle, da ist nämlich die baufrau bodenprofi und wird mir die kornsummenkurve ihres bodens erklären ... |
ja!
||
|
||
|
danke dir!
||
|
||
Das wär doch interessant als Grabenhelfer Na dann frag ich holawind gleich mal wann es denn soweit ist? Lg |
||
|
||
naja, wenn ihnen der installateur in der angebotsphase sagt sie bekommen bei ihm erdwärme zum preis von luftwärme, das zieht schon gewaltig ... KNV hat rund 250-300 partnerinstallateure in A, die sind auch bei der LSI-gruppe und der HSH-gruppe, den beiden großen installateurverbänden in A. da haben noch hunderte andere installateure zugriff auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor], planung, pakete und schulung. dann gibts noch d&w, idm, weider... es gibt dort so richtig gute installateure, du weißt genau wen ich da unter anderem meine, die ziehen damit durch die siedlungen. so einer wie deiner würde allein 25 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im jahr machen, aber er hat nicht die leute dazu... die besten geben gerade projekte an ihre kollegen weiter, weil sie selber auf ein jahr ausgelastet sind... hier ein originalzitat eines meiner lieblingsinstallateure... was soll ich da noch sagen ... |
die werden leider am papier eher weniger. der Hardi ist da recht streng, wenn die daten nicht gepflegt werden ist man da schnell draußen. er will halt keine karteileichen mitschleppen sondern immer eine lebendige datenbasis haben...
||
|
||
nur die kommt manchmal erst sehr spät... da heissts immer schon früh anfragen ja ich wett meiner hat keine Zeit für neue Projekte... da weiss ich dass er zu wenig Personal hat für zu viele Projekte... Wenn ich mit Überzeugungskunst wem mit besseren belehren kann, dann macht mich das auch happy :D... leider gibts zu viele auf der dunklen Seite der macht, die da dagegegen reden aber vielleicht werden se bald weniger |
||
|
||
Danke für den Tipp! Holawind werde ich gleich anschreiben Weißt du den Termin in Großgöttfritz schon genau? Und darf man da dabei sein? Ja, die war ich. Du hast aber ein gutes Gedächtnis! Dabei haben wir ja nur ein paar Worte gewechselt... Unser Projekt ist auch noch nicht viel weiter, aber ich fühle mich zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] immer mehr hingezogen und möchte das gerne mal live sehen. |
||
|
||
Wir erleben gerade zu unserer riesen Freude, dass die Neugier einiger Leute geweckt wurde, die professionell mit dem Bauen zu tun haben. Unser Bauleiter meinte gar, er werde sich einlesen, die Sache mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] interessiere ihn Wir können zwar nicht überzeugen, dafür fehlt uns das Fachwissen, aber unsere Begeisterung scheint ansteckend zu sein |
||
|
||
Ein deutscher Bericht zum Thema "Ringgrabenkollektor".... https://www.muensterlandzeitung.de/Nachrichten/Vreden/Frank-Rotering-40-setzt-auf-Ringgrabenkollektoren-Plus-1324344.html?overlay_registration=true&NewReg=true 1 |
||
|
||
Danke, fiji, schön zu sehen, dass in verschiedenen Medien hin und wieder der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] präsent ist! |
||
|
||
Ich weiß nicht ob schon bekannt ist, dass PipeLife seit mitte des Jahres auch das RC Rohr für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] anbietet. Hab soeben diesen Artikel gefunden. https://www.pipelife.at/at-de/_media/pdf/zeitungen/2018/Newsletter-1.2018.pdf?m=1526019867& |
||
|
||
ja, und wie amateurhaft der artikel ist. die haben keine ahnung, selbst beim flächenkollektor - man schaue sich die wärmeverteilung an: sollen wir lachen oder weinen? |
||
|
||
tränen lachen ... danke Stefan für den tollen bericht aus D... |
||
|
||
Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum aber lese schon seit Jahren mit, da ich in meinem Altbau eine neue Heizungsanlage plane. Ich bin überzuegt von dem Konzept des Ringgrabenkollektors und habe Hochachtung vor all den Leuten hier im Forum die diese Sache so unkommerziell (in dieser heutigen Zeit) vorrantreiben. Ich habe im Bekanntenkreis viel Interesse aber auch Zweifel vernommen. Einer der größten Zweifel von einem erfahrenen Energieexperten war, dass durch die großen Rohrflächen auf der geringen Fläche der Wärmeentzug sehr groß sei, sodass die Sole schon nach den ersten Metern zu viel Energie aufnimmt. Vergleichbar z. B. mit einem zu groß dimensioniert Heizkörper (oben warm und unten kalt). Man solle anstreben, dass die Sole zum Beispiel mit ca. 7° C unter Erdreichtemperatur in den Erdkollektor einströmt und den Kollektor mit 1-2 °C unter Erdreichtemperatur in die Wärmepumpe zurück strömt. Er geht davon aus, dass das Slinky Verfahren funktioniert, denkt aber, dass sich eine wellige Temperaturabsenkung einstellen wird und somit könnte am Anfang des Kollektors eine geschlossene Eisfläche mit allen Problem im Erdreich entstehen. Ich bin noch in Mitten der komplett Sanierung, Heizlastberechnung nach DIN ergibt jedenfalls einen Heizleistung von knapp 10KW (9146W) worauf ich nun den Graben mit 4*300m RC32mm ausgelegt habe. Einen Link zur Auslegung im Grabentool kann ich nachreichen. Jetzt zu meiner Frage: -Kann vielleicht jmd. hier aus dem Forum der vielleicht sogar eine ähnlich große Anlage betreibt etwas zu Vereisung sagen? Kommt diese vor oder ist Vereisung kein Thema? -Ich denke die Bedingungen des Bodens sind bei uns ideal, wir haben einen Lehmigen Boden 30M vom Haus entfernt auf unserem Gelände befindet sich auch ein Bachlauf, Grundwasser ist somit ab einer Tiefe von 1,2Meter auch reichlich vorhanden.Meine Idee ist jedenfalls das 4. Rohr auf alle Fälle mit in den Graben zu legen um Reserven zu haben und evtl. den 4. Kreis zu sperren. Geht das so? also anfangs mit 3 Kreisen arbeiten und nach bedarf den 4. dazu schalten? -Aktuell plane ich die Sole Verteiler ausserhalb des Technikraumes in Schachtringe mit 1m Durchmesser zu platzieren. Somit würde ich mit nur 2 Leitungen RC40 in den Technikraum kommen und hätte auch weniger Feuchtigkeitsprobleme durch die Vereisung am Verteiler (kein Abfluss im Technikraum) was haltet ihr davon? Besten Dank. |
||
|
||
ok, wie ist es generell bei erdwärme?? nach dieser argumentation frieren auch tiefenbohrungen und flachkollektoren sofort ein. beim rgk ist dieser umstand klarerweise berücksichtigt, indem der kalte anfang sehr sehr viel erdvolumen in vergleich zu rohroberfläche erschließt. ein richtig dimensionierter rgk lebt nicht von eis sondern nur grad vom eisansatz und dabei fließt immerwährend umgebungswärme nach, sodass sich keine eisradien bilden können. lies auch mal: https://www.energiesparhaus.at/forum-unterschiede-rgk-zu-flachkollektor/48436 ok, also eh ++5° im worst case kein meinung dazu, da ich keinen vorteil sehe. für rgk speziell entwickelt gibt es gedämmte verteiler, die direkt auf die durchführung gehängt werden. leitungen unmittelbar an kellerwand kannst du in leerrohr geben, damit an diesen stellen kein wärmeentzug passiert. |
||
|
||
hallo schwoa, der entzug hat gar nix mit der rohrmenge zu tun. den entzug definiert die wp. wenn du bei einer fbh 5cm statt 10cm im haus verlegst, also doppelt soviel rohr. hat dann das haus einen größeren wärmebedarf? ich dachte mehr rohr steigert den entzug und führt zu vereisung? dann erstaunen mich deine fragen doch... die sind alle mehrfach detailiert beschrieben und beantwortet. bitte für konkrete individuelle projekte einen eigenen faden eröffnen. die ist ein masterfaden der den weg des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vom forumshobbyprojekt zur branchenlösung begleitet... |
||
|
||
morgen findet in linz der EU-energieministerrat statt. https://www.tips.at/news/linz/wirtschaft-politik/439800-eu-energieministerrat-in-linz neben dem konferenzsaal der EU-energieminister ist eine ausstellung mit schlüsseltechnologien zur energiewende aufgebaut. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist dabei - ich komme gerade vom aufbau des stands zurück... 3 |
||
|
||
und dies ist das handout für die eu-minister und die akkreditierten internationalen fachjournalisten... 5 |
||
|
||
Echt unglaublich in welcher kurzen Zeit sich der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] derart entwickelt hat - oder besser gesagt - Meine Hochachtung allen Beteiligten, welche zum großen Teil ja auch hier im Forum (kostenlos) für Rat und Tat zur Verfügung stehen und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] immer wieder optimieren - damit der Ottonormal-Häuslbauer (wie ich) ein effizientes Heizsystem erhält! Respekt!!! |
||
|
||
Danke für die Antwort Brink. Ich dachte es wäre ein Vorteil den Verteiler im Erdreich zu lassen da gleiches Temperatur Niveau. Ich kann diese aber auch gleich in den Technikraum setzen hatte bloß diese Bilder vor Augen mit den zugeeisten Verteilern und dachte nur an das anfallende Tauwasser weil kein Abluß. Diese Behauptung stammte nicht von mir, dachte das hätte ich so rübergebracht. Ich schätze diesen Herrn sehr und wollte deswegen hier nochmals meine Gewissen beruhigen. Hätte ja sein können das es solche Fälle gab weil....falsch gemacht wurde. Sorry hab ich nicht gewusst, dachte hier wäre ich mit meinen Fragen richtig. Danke auch Dir Dyarne. @Moderator bitte verschieben an den richtigen Platz. |
||
|
||
ist ja verständlich. aber draussen ist der verteiler ja nicht isoliert, den ganzen winter. wenn noch dazu der kollektor nicht ausreichend dimensioniert ist, kommen da permanent sub-0° temperaturen vorbei. da setzt sich jede feuchtigkeit ab und wird zu eis. im kellerraum ist alles mit armaflex umwickelt. da kommt keine feuchtigkeit hin, kondensiert nichts. der für rgk entwickelte verteiler ist auch selbst isolierend ausgeführt. da mache dir keine sorgen! |
||
|
||
danke dir ... waren sehr sehr sehr stressige tage... die vorbereitungen, diorama, anlieferung, aufbau, die handouts, sicherheit... begonnen hat der tag wie am flugplatz, akkreditierung, einchecken, kontrolle, röntgen, schleuse, das designcenter ist ein großes veranstaltungsgebäude, im hauptsaal war der riiiesige roundtable der gesamten eu-minister und der kommission, visavis war der vortragssaal zum presseraum umfunktioniert, und dazwischen im foyer war die ausstellung von schlüsseltechnologien zur energiewende... wir waren eindeutig der David unter all den Goliaths, von Fronius bis Energie-AG, von RAG bis OMV, von FACC bis zur konzentrierten pelletsindustrie - Hargassner, Fröling und Ökofen waren auf einem einheitsstandplatz zusammengepfercht nicht größer wie wir mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ... |