Guten Morgen,

nach erfolgreicher Inbetriebnahme und eigentlich vollkommener Zufriedenheit mit WPWP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versuche ich noch paar Kleinigkeiten zu verstehen, abzuklären und zu optimieren.
Grund Thread
https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238

Beim Schmökern in meinen gefühlt 80.000 Betriebswerten der WPWP [Wärmepumpe] ist mir aufgefallen, daß der Rücklauf im Vergleich zur Raumtemperatur mglw. zu hoch ist...

VL 29°
RL 26°
RT ~23°

Ist das normal? Rein nach Hausmasta Verständnis müsste ja RL RL [Rücklauf] ~ RT sein?

habe dazu an alten Thread gefunden, bin aber nicht wirklich weitergekommen, weil der Durchfluß scheinbar ok ist mit 12,5l. S1255 steht auf Auto.

https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-hohe-ruecklauftemperatur/60166_2

Und hier hört leider dann mein Wissen auf (da hab ich scheinbar bei der Hausmasta Akademie gefehlt), rein theoretisch müsste ich dich den Durchfluß reduzieren, damit der RL RL [Rücklauf] weniger wird? Damit die FBH FBH [Fußbodenheizung] genug "Zeit hat" die Wärme auch an den Raum abzugeben...?

Also konkrete Fragen:

Passt das ungefähr mit den Werten?
Gibts noch einen einfachen Optimierungshebel (idealerweise in der App 😆)
Warum muss ich (laut Thread) die Durchfluss erhöhen um den RL RL [Rücklauf] zu senken?


2022/2022122152123.jpg


2022/20221221519496.jpg

DAnke & LG
Wolfgang

  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.12.2022  (#41)
hier zum jahresabschluß noch 2 bilderbuchlogs deiner anlage,
jeweils der verdichter über der außentemperatur...


2022/20221231249860.png

1 woche weihnachtlicher wärmedienst im hause kraweuschuasta:

links sehen wir den typischen wintertag um die +/-0°C da tuckert sie ganz gemütlich bei 30hz dahin - erhöhtes standgas...

rechts wirds warm, wir sehen ab knapp 10° ist die mindestleistung noch immer zuviel und wir takten. 1 takt dauert 6-12h ... emoji

-

und jetzt ganz aktuell aus dieser woche, da kommen wir aus den sehr milden tagen zurück zu den typischen um die +/-0°C...

2022/20221231896072.png

und schon wird wieder moduliert...
hier bei größerer tag/nacht-dynamik sehr schön gegenläufig zur außentemperatur...

man sieht an den schmalen warmwassertakten daß gar nicht stimmt was oft behauptet wird daß moderne bauten vom warmwasserwärmebedarf dominiert werden - zumindest nicht solange man keine zirkulation betreibt...

lauft super!
emoji

schätzung zu betriebskosten/strombedarf:
wir haben in unserer auslegung 11.000kwh für heizung & warmwasser drinnen.

wenn ich die anlage so anschaue glaub ich das wird weniger. wahrscheinlich war der nutzungsgrad der gastherme noch schlechter als angenommen.

die prognose steht auf ~ 2.000kwh antriebsstrom für die wärmepumpe.

historisch in den letzten 10 jahren wäre das ~ € 300,- gewesen, aktuell muß man die strompreise ja würfeln. aber das wird auch wieder vorbeigehen...

2
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
6.1.2023  (#42)
nAbend & vielen Dank für die Analyse Herr Professor @Dyarne!

zitat..
dyarne schrieb: wir haben in unserer auslegung 11.000kwh für heizung & warmwasser drinnen.

stimmt genau, grob 10.000 kWh waren der Gaseverbrauch der letzten Jahre, bissl Aufschlag haben wir für die wegfallende Solarthermie genommen.

zitat..
dyarne schrieb: wenn ich die anlage so anschaue glaub ich das wird weniger. wahrscheinlich war der nutzungsgrad der gastherme noch schlechter als angenommen.

Wird garantiert weniger, bei der Gasanlage hat uns ja der ursprüngliche Insti ein Ei gelegt, beim WW WW [Warmwasser] Specher war ein Temp Sensor falsch positioniert, die Anlage hat WW WW [Warmwasser] gewärmt und gewärmt und gewärmt, bis sie in einen Timeout gelaufen ist..... 16 jahre lang.....

zitat..
dyarne schrieb: die prognose steht auf ~ 2.000kwh antriebsstrom für die wärmepumpe.

Seit 23. Sept. '22 hat die WPWP [Wärmepumpe] ca. 650 kWh - wenn ich das ganz grob mit 4 multipiziere, komm ich auf 2600kWh - wahrscheinlich muss ma a Wengl abrunden, weil ich im Sommer ja ned heizen muss,  meine persönliche laienhafte Hausnummer wär 2200 kWh.

Kurzes Update von meiner Seite, bezüglich Verbrauch:
650kWh (gemessen mit SDM630 seit erstmaligem Einschalten der NIBE)
Heizung  3109.70kWh
Brauchwasser 378,5 kWh

=>> ergibt 3MAZ von 5,37

LG Wolfgang