Kann es sein, dass die 12er eine viel stärkere Umwälzpumpe im FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis hat?
Ich monitore da eine S1155-12 und wundere mich etwas.

Bei meiner F1255-6 komme ich bei 100% auf ~24 l/m
bei 40% fahre ich um die 10 l/m.

An der 12er schaut alles viel höher aus.
20% HUP ergeben im Standby am Volumenstrommesser (BF1) 7.9 l/m
bei 50% HUP waren es gleich mal bei 20 l/m.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#1)

zitat..
rabaum schrieb: An die Freunde der großen Maschinen

😅


zitat..
rabaum schrieb: Kann es sein, dass die 12er eine viel stärkere Umwälzpumpe im FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis hat?

ja.

sie muß nicht mehr drücken, weil wir ja trotzdem keine 200m fußbodenkreise legen, aber doppelt soviel wasser durch doppelt soviel kreise schaufeln...

ganz grob kannst du ansetzen
6kw -> 1000 l/h -> 15 l/min
12kw -> 2000 l/h -> 30 l/min

die 12-er benötigt also den doppelten volumenstrom zur 6-er
typisch wären das doppelt soviele heizkreise.

darin liegt die krux der überdimensionierten wärmepumpen: es fehlt ihnen an wärmeabnahme und an hydraulischen kreisen. das haus ist nämlich wie es ist...

es kann also nie zuviele kreise geben, nur zuwenig (mindestwasserumlaufmenge)