😅 ja. sie muß nicht mehr drücken, weil wir ja trotzdem keine 200m fußbodenkreise legen, aber doppelt soviel wasser durch doppelt soviel kreise schaufeln... ganz grob kannst du ansetzen 6kw -> 1000 l/h -> 15 l/min 12kw -> 2000 l/h -> 30 l/min die 12-er benötigt also den doppelten volumenstrom zur 6-er typisch wären das doppelt soviele heizkreise. darin liegt die krux der überdimensionierten wärmepumpen: es fehlt ihnen an wärmeabnahme und an hydraulischen kreisen. das haus ist nämlich wie es ist... es kann also nie zuviele kreise geben, nur zuwenig (mindestwasserumlaufmenge) 1 |