« Elektrotechnik & Smarthome  |

S1155 an Solaredge

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
2.4. - 6.4.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Hallo Zusammen,

wir bekommen hoffentlich dieses Jahr eine PV mit dem Solaredge RWB48.

Nun hat dieser kein Relais das ich an den Smart Grid Aux der Wärmepumpe stöpseln kann.
Die Solarbuddies haben gemeint sie verbinden Wechselrichter und Wärmepumpe üblicherweise per Modbus.

Wer kann denn hier über Erfahrung berichten?
Ich frag mich wie hier dann die Regelung funktioniert?
Was ist denn an der WP WP [Wärmepumpe] einzustellen?

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
2.4.2023  (#1)

zitat..
MartinSt schrieb: Die Solarbuddies haben gemeint sie verbinden Wechselrichter und Wärmepumpe üblicherweise per Modbus.

Das halte ich für ein Missverständnis. Glaube nicht, dass ein SE-WR direkt mit der WP WP [Wärmepumpe] redet. Wird eher über den Umweg einer Smarthomelösung laufen. Smarthome liest Daten vom WR WR [Wechselrichter] mittels Modbus-TCP und steuert daraufhin die WP WP [Wärmepumpe].


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
2.4.2023  (#2)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────
MartinSt schrieb: Die Solarbuddies haben gemeint sie verbinden Wechselrichter und Wärmepumpe üblicherweise per Modbus.
───────────────

Das halte ich für ein Missverständnis. Glaube nicht, dass ein SE-WR direkt mit der WP WP [Wärmepumpe] redet. Wird eher über den Umweg einer Smarthomelösung laufen. Smarthome liest Daten vom WR WR [Wechselrichter] mittels Modbus-TCP und steuert daraufhin die WP WP [Wärmepumpe].

Korrekt 

Hatten wir aber auch im anderen Thread so geschrieben (Loxone, KNX, Raspery Pi etc..) 
Am WR WR [Wechselrichter] wird Modbus freigeschaltet, smartHome nimmt die Infos und gibts an die WP WP [Wärmepumpe] weiter 

Alternativ ueber ein Schaltrelais vom WR WR [Wechselrichter] auf einen dafuer vorhandenen Eingang an der WP WP [Wärmepumpe] 


1
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
3.4.2023  (#3)
Ich hab diesen Thread hier gefunden
Daher die Verwirrung meinerseits.
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1x55-ueber-modbus-tcp-mit-sunspec-pv-wechselrichter-verbinden/64348_1

Hier steht gleich im ersten post was davon, dass die S1155 das EME20 ersetzt!?


Wenn SE Sunspec unterstützt sollte das anscheinend funktionieren!?


1


  •  MartinSt
  •   Gold-Award
6.4.2023  (#4)
Hat jemand persönliche Erfahrungen mit der S1155 in Kombination mit einem SE Wechselrichter?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Doorbell