« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1155 Bodentrocknungsprogramm - Aktive Tage 0

  
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  lgnam
20.5. - 21.5.2023 1
1
Hallo,

Hatte am Dienstag Inbetriebnahme meiner S1155-06 und der Techniker hat sich gleich mein Bodentrocknungsprogramm aktiviert. Eingestellt wurden
2 Tage 15°C
2 Tage 18°C
2 Tage 21°C
2 Tage 24°C
2 Tage 27°C
2 Tage 30°C
2 Tage 33°C

Am Mittwoch wurde die Anlage einmal neugestartet, und ich habe die Temperaturen beim Bodentrocknungsprogramm nachjustiert auf

2 Tage 18C
2 Tage 21°C
2 Tage 24°C
2 Tage 27°C
2 Tage 30°C
2 Tage 33°C
5 Tage 35°C

Im Menüpunkt 7.5.2 ist die Bodebtrocknungsfunktion aktiviert, aber die Anzeige "Aktive Tage" steht noch immer auf 0. Vorlauftemperatur liegt berechnet bei bei 21.0 °C und tatsächlich auch bei 21.0 °C.

Ist dieser Nullwert ein Bug, ein Feature, oder habe ich etwas gemacht, was ich nicht verstehe?

Danke für die Hilfe!

  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.5.2023  (#1)
wird wahrscheinlich nur eine zeitfrage sein bis dort 'aktiv 1 tag' steht?

sehr gute parameter beim ausheizprogramm, super!
das hat aber kein werkstechniker eingestellt, sondern ein - sehr kompetenter - installateur, oder?