Was wurde bei der Wartung gemacht? Solekreis geprüft sprich Ausdehnungsgefäß? Kann das sein dass dabei Luft ins System kam und nicht raus gespült wurde oder ein Absperventil vom Solekreis zu ist wie z. B. Das vom Schmutzsieb. |
||
|
||
ich glaube bei Hannes17 hatten wir diesen effekt im letzten jahr auf der warmen seite... die pumpe lief immer für ein paar sekunden an und stoppte dann wieder. war letztlich offensichtlich ein elektronikschuß der umwälzpumpe... https://www.energiesparhaus.at/forum-f1155-hochdruckalarm/69598 mit der zwangssteuerung (komponententest) macht sie auch nix anderes? dann wirst du fürchte ich den knv-techniker mit neuer umwälzpumpe brauchen. nein, 1 bar ist eh perfekt... |
||
|
||
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ja, der Solekreis wurde geprüft. Luft im Sytem oder ein geschlossenes Absperrventil hätte sich vermutlich nicht erst nach einem Monat bemerkbar gemacht. Ich werde den Komponententest heute Abend mal durchführen. |
||
|
||
|
||
deutet schon auf defekte pumpe hin. könnte die welle vielleicht festsitzen, oder blockiert sein? bei siebreinigung irgendwas durch gegangen oder so? die pumpen haben doch auch so ne abdeckschraube in der mitte, wo man an die welle kommt zum andrehen. steht nicht sogar sowas im handbuch? (ich mein mich zu erinnern) |
||
|
||
|
||
|
||
Hallo, ja, bei der Zwangssteuerung zeigt die Pumpe leider das selbe Verhalten. Und eine Entlüftungsschraube, wie oben gezeigt, hat die Wärmequellenpumpe auch nicht. |
||
|
||
na dann, zack zack neue pumpe rein.😪 |