« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1155-PC Estrich ausheizen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  geatschi
23.9. - 26.10.2024
38 Antworten | 8 Autoren 38
2
40
Hallo zusammen,

nachdem ich tagelang alte Beiträge im Forum durchstöbert habe und einige "Abstimmungsprobleme" mit dem Installateur/IB-Techniker, läuft nun bereits seit einer Woche mein Bodentrocknungsprogramm. 

Fakten zum Haus:
  • Bunglow mit rund 170m² WNF und rund 50m² Garage, wo auch FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt wurde.
  • Estrich liegt seit Anfang August
  • Innenputz fertig
  • Dach gedämmt
  • Fassade noch nicht

Estrich wurde vorab bei 20°C abgeholt und jeden zweiten Tag wurde die VL VL [Vorlauf] Temperatur um 4k erhöht. 
Aktuell bin ich seit Samstag Nachmittag bei 32°C Vorlauf. Bislang lag das Delta zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] immer bei rund 2K. Aktuell bin ich bei 4K. Hier mal ein Screenshot:


_aktuell/20240923492602.png

_aktuell/2024092388369.png

Die GM schwanken seit Start zwischen -180 und -250.

Sollte ich mit dem RL RL [Rücklauf] näher an den VL VL [Vorlauf] kommen? bzw. wann weiß ich, dass ich "genug" lange auf der jeweiligen VL VL [Vorlauf] Stufe geblieben bin?

Ach ja....Heizstopp und Start Kühlung sind im Bodentrocknungsprogramm aktiv. IB-Techniker hat dies nämlich vergessen hoch zustellen, weshalb am zweiten Tag bereits die Heizung gestoppt hat. 

Danke schon mal,
LG

  •  geatschi
26.9.2024  (#21)
BKA-RL ist im jeweiligen Verteiler abgedreht. Das wären nochmals rund 800m mehr.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
26.9.2024  (#22)
Na dann hab mas schon.

Wenn die Kreise dann aufgedreht werden hast du natürlich mehr Durchfluss.

1
  •  geatschi
26.9.2024  (#23)
ok...na dann bin ich schon mal beruhigt. 

Wenn ich mit dem Ausheizprogramm fertig bin, werd ich mal schaun, was maximal geht.

1
  •  geatschi
4.10.2024  (#24)
Ausheizen erfolgreich abgeschlossen.
Wärmemenge: ~1666kWh
Strombedarf: ~320kWh (wobei hier auch Baustellenkühlschrank, Licht usw draufhängen)
COP: ~5,14

Wärmequellenmedium Eintrittstemperatur war bei minimal 12°C.

3
  •  mariof
  •   Bronze-Award
4.10.2024  (#25)

zitat..
geatschi schrieb:

Ausheizen erfolgreich abgeschlossen.
Wärmemenge: ~1666kWh
Strombedarf: ~320kWh (wobei hier auch Baustellenkühlschrank, Licht usw draufhängen)
COP: ~5,14

Wärmequellenmedium Eintrittstemperatur war bei minimal 12°C.

Bei deinen soletemperaturen nach dem ausheizen steht dem Winter nix im Wege....


1
  •  geatschi
24.10.2024  (#26)

zitat..
Ulairi schrieb:

Na dann hab mas schon.

Wenn die Kreise dann aufgedreht werden hast du natürlich mehr Durchfluss.

Bin jetzt aktuell bei rund 23,5-24 l/m mit allen Kreisen geöffnet. Ist das ein "normaler" Wert?

bei 50% hab ich 12,8l/min

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
24.10.2024  (#27)

zitat..
geatschi schrieb: Bin jetzt aktuell bei rund 23,5-24 l/m mit allen Kreisen geöffnet. Ist das ein "normaler" Wert?

Die UWP kann theoretisch ca. 30 l/m.
Die 24 l/m sind eigentlich ganz ok.

Was sagt deine Heizlastberechnung, welchen Durchfluß du benötigst?

1
  •  geatschi
25.10.2024  (#28)
Laut Heizlastberechnung wird jeder der 18 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise auf 0,7l/min eingeregelt. Ergibt in Summe 12,6l/min - sofern man das einfach hochrechnen kann.
Nicht dabei ist hier aber die BKA BKA [Betonkernaktivierung].

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
25.10.2024  (#29)

zitat..
gdfde schrieb: Die 24 l/m sind eigentlich ganz ok.

Genau. Kenne auch kaum wen, der mehr als 25 l/min schafft. Bei mir ist auch bei 24,x Schluss, das ist schon eine sehr brauchbare Hydraulik.

Diese Zehntel am HKV sind ein errechneter Wert, den du in der Praxis erst einmal treffen musst. Gerade bei den 4-Liter-Tacosettern besonders sportlich. 😅

Wichtig sind harmonische Kreislängen, dass du hydraulisch nicht viel machen musst. Dann regulierst du fein nach thermischen Wünschen ein.

1
  •  geatschi
25.10.2024  (#30)
Welche Pumpenauslastung peilt man denn in der Praxis an? Oftmals liest man hier von 60%.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.10.2024  (#31)

zitat..
geatschi schrieb:

Welche Pumpenauslastung peilt man denn in der Praxis an? Oftmals liest man hier von 60%.

Daume mal Pi hat man sich hier im Forum auf 15 l/m geeinigt.
Sind bei den meisten irgendwo zwischen 50 - 60 % Pumpenleistung.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.10.2024  (#32)

zitat..
Ulairi schrieb: Sind bei den meisten irgendwo zwischen 50 - 60 % Pumpenleistung.

genau, ab 75-80% steigt der Stromverbrauch fast exponential, aber der Durchfluß nicht mehr signifikant.

Relevant ist aber der Durchfluß, den du lt. Heizlastberechnung benötigst.
Je nach Optimierungsgrad der hydr. Installation erreichst du den errechneten Durchfluß mit geringerer Pumpenleistung.


1
  •  geatschi
25.10.2024  (#33)

zitat..
gdfde schrieb:
Je nach Optimierungsgrad der hydr. Installation erreichst du den errechneten Durchfluß mit geringerer Pumpenleistung.

Ich würde es so angehen.
BKA abdrehen.
Pumpe auf 100%.
Durchfluss an allen Tacosettern der FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Maximum. 
Die Tacosetter dann so einregulieren, dass alle Kreise den selben Durchsatz haben.
Dann mit der Pumpenleistung so weit runtergehen, bis ich dann bei jedem Kreis die 0,7 l/min schaffe.

Soll ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] dann fürs Heizen abgedreht lassen oder dazunehmen? Wenn ich diese dann dazu schalte, wird sich der Durchfluss logischerweise wieder ändern.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.10.2024  (#34)

zitat..
geatschi schrieb: Soll ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] dann fürs Heizen abgedreht lassen oder dazunehmen? Wenn ich diese dann dazu schalte, wird sich der Durchfluss logischerweise wieder ändern.

Unbedingt zum Heizen auch verwenden, weil du dadurch die VL VL [Vorlauf] Temperatur senkst.


1
  •  geatschi
25.10.2024  (#35)
Soll ich den Durchfluss bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch auf 0,7 l/min einregeln? Diese wurde nämlich in der ursprünglichen Heizlastberechnung nicht berücksichtigt

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.10.2024  (#36)

zitat..
geatschi schrieb: Durchfluss an allen Tacosettern der FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Maximum. 
Die Tacosetter dann so einregulieren, dass alle Kreise den selben Durchsatz haben.
Dann mit der Pumpenleistung so weit runtergehen, bis ich dann bei jedem Kreis die 0,7 l/min schaffe.

Ich glaub, da gibts noch ein Verständnisproblem.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle FBH FBH [Fußbodenheizung]/WH/DH Kreise die gleiche Länge haben und alle Räume den gleichen Wärmebedarf haben, deshalb ist es nicht zielführend, die gleichen Durchflüße einzustellen.

Hast du eigentlich eine Heizlastberechnung pro Raum bekommen oder nicht?
Bzw. anhand welcher Kriterien hast du dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise verlegen lassen?


1
  •  geatschi
25.10.2024  (#37)
Die Heizkreisberechnung hat dyarne gemacht.
Die Kreislängen sind alle gleich, aber die Verlegeabstände sind unterschiedlich.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.10.2024  (#38)

zitat..
geatschi schrieb: Die Heizkreisberechnung hat dyarne gemacht.

na perfekt, besser gehts dann wahrscheinlich eh nicht.
Dann hat er sicher auch die notwendigen Durchflüsse dazugeschrieben.

Bzgl. BKA hängts natürlich auch von den Kreislängen ab (is ja nix anderes als eine FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Decke).
Wenn die Längen dort auch gleich lang sind, dann mit gleichen Durchfluß einstellen.

Falls es dann im Winter zu warm wird, einfach mit der Heizkurve runtergehen.
Je mehr Heizfläche, umso geringer die VL VL [Vorlauf] Temperatur und umso effizienter die WP WP [Wärmepumpe].


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Montage BT1 Außenfühler KNV 1155-6