Sanierung - Was für PV vorrichten?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Bauwerber
29.7. - 30.7.2022
20 Antworten | 6 Autoren 20
20
Hallo,

Wir sanieren derzeit unser Haus und möchten gerne alles für eine PV vorrichten, damit wir später das Dach vollmachen können :)

Gibt es da irgendwelche Besonderheiten zu beachten oder reicht eine Leerverrohrung (40, 50mm?) vom Technikraum unters Dach und der Rest wird dann bei Installation gemacht?

Vielen Dank!

  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.7.2022  (#1)
mach dir zwei 50er Schläuche die du möglichst gerade und ohne Kurven verlegst
kostet nix und sicher dich für die Zukunft ab

bei meiner Victron-Installation wär der eine 50er fast zu klein geworden

EDIT: Ich würde auch gleich die Dachhaken und eventuell sogar Schienen setzen lassen falls du das Dach auch sanierst, aber ob das im Vergleich zur nachträglichen Montage was bringt wissen die Profis besser
Für mich persönlich würden halt vormontierte Haken und Leisten das Dach für eine Selbstmontage zugänglich machen - auf ein "nacktes" Dach steig ich nicht drauf :)

1
  •  Bauwerber
29.7.2022  (#2)
Danke - für die Info!

Gut zu wissen, dass ein 50er Schlauch knapp wird. Im Zweifel dann wohl zwei setzen, weil weniger wird es ja nie :)

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.7.2022  (#3)

zitat..
Bauwerber schrieb:

Danke - für die Info!

Gut zu wissen, dass ein 50er Schlauch knapp wird. Im Zweifel dann wohl zwei setzen, weil weniger wird es ja nie :)

Nicht fronius und konsorten
aber schaden tuts eh nie :)


1


  •  cacer
  •   Gold-Award
29.7.2022  (#4)

zitat..
Gawan schrieb: bei meiner Victron-Installation wär der eine 50er fast zu klein geworden

wieviel musstest du denn da durchquetschen?
parallele verbindungen oder viele mppts?

wann darf man eigentlich im schlauch (kunststoffrohr) runter und wann muss es metall sein?

ich muss vermutlich 4 pv-kabel noch vom dach durch einen alten kamin runter bringen, durch den schon 16mm² PA von der Sat-schüssel geht.
davor muss ich aber noch 2m durch den zukünftig ausgebauten dachboden.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
29.7.2022  (#5)

zitat..
Gawan schrieb: Ich würde auch gleich die Dachhaken und eventuell sogar Schienen setzen lassen

das macht meist keinen sinn, außer der komplette plan incl. statik ist schon in stein gemeißelt.
sonst muss man später doch wieder alles umbauen.
weil man entweder anders belegen will, oder weil es plötzlich die geplante modulgröße nicht mehr gibt etc...


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.7.2022  (#6)

zitat..
cacer schrieb: wann darf man eigentlich im schlauch (kunststoffrohr) runter und wann muss es metall sein?

UP mit glaub 2cm mineralischer Überdeckung kanns ein Kunststoffrohr sein. Wenn du anders das Schutzziel erreichst, kanns auch eins sein(zb Feuerwehrschalter usw)


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.7.2022  (#7)

zitat..
cacer schrieb:

──────
Gawan schrieb: bei meiner Victron-Installation wär der eine 50er fast zu klein geworden
───────────────

wieviel musstest du denn da durchquetschen?
parallele verbindungen oder viele mppts?

wann darf man eigentlich im schlauch (kunststoffrohr) runter und wann muss es metall sein?

ich muss vermutlich 4 pv-kabel noch vom dach durch einen alten kamin runter bringen, durch den schon 16mm² PA von der Sat-schüssel geht.
davor muss ich aber noch 2m durch den zukünftig ausgebauten dachboden.

3 mppts mit je 4/4/2 strings -> 20 kabel
Zwei SE Strings -> 4 kabel
Und die erdung

bei mir läuft der kunststoffschlauch unterputz innen im 50er ziegel

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#8)

zitat..
cacer schrieb: durch einen alten kamin

Mit Brandschutz solltest du das ja kein Problem bekommen emoji
Ev. an den Ein- und Ausgängen Manschetten setzen:


2022/20220730523118.png
.. hier bei meiner Pelletsofenzuluft.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#9)

zitat..
Gawan schrieb: 3 mppts mit je 4/4/2 strings -> 20 kabel

Verstehe ich nicht ... 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] sollten doch 6 Kabel ergeben, oder? Ev. ein siebtes für PE.
Der GAK GAK [Generatoranschlusskasten] sollte ja beim Dacheintritt sitzen?


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#10)

zitat..
taliesin schrieb:

──────
Gawan schrieb: 3 mppts mit je 4/4/2 strings -> 20 kabel
───────────────

Verstehe ich nicht ... 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] sollten doch 6 Kabel ergeben, oder? Ev. ein siebtes für PE.
Der GAK GAK [Generatoranschlusskasten] sollte ja beim Dacheintritt sitzen?

Ein 250er victron mppt hat 4 strings mit je 2 kabeln
ein 150er victron hat 2 strings mit je 2 kabeln


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#11)
... weil du die nicht im Dach zusammenführst? Möglicherweise check ich ja die Victron MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] nicht, aber ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] kann doch nur einen string optimieren. Wenn Modulfelder parallel geschaltet sind (gleiche Anzahl von Modulen in Serie), sollte man das im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] machen (nur 1x SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]).

Steh grad auf der Leitung, vermutlich ...

1
  •  Solarbuddys
30.7.2022  (#12)
Die Frage ist fuer mich grad wie aus 4x2 + 2x2 = 20 wird 😂😂

Gawan du alter Zahlenjongleur, hau raus die absolut unwichtige Info 🤗

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#13)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Die Frage ist fuer mich grad wie aus 4x2 + 2x2 = 20 wird 😂😂

Gawan du alter Zahlenjongleur, hau raus die absolut unwichtige Info 🤗

Ich hab 2 250er und einen 150er 😂
easy cheesy
2x4 = 8
8x2 = 16
16 + 2x2 = 20 🥳


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#14)
also echt 😂

hätte man die nicht schon draußen mit Y-steckern zusammenstecken können?
dann wärens nur noch 10 gewesen.

zitat..
taliesin schrieb: sollte man das im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] machen (nur 1x SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]).

meinst direkt nach dacheintritt ?


zitat..
Gawan schrieb: bei mir läuft der kunststoffschlauch unterputz innen im 50er ziegel

also bei dir der GAK GAK [Generatoranschlusskasten] erst unten im keller?




1
  •  Solarbuddys
30.7.2022  (#15)
+ 1 Erdungskabel ? - wären ja dann 21 😂

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#16)

zitat..
cacer schrieb: meinst direkt nach dacheintritt ?

Genau. Am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] die einzelnen Felder pro String parallel klemmen und dann zum WR WR [Wechselrichter] mit 2 Leitungen je MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]. Ich verstehe ja immer noch nicht warum man das anders machen sollte?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#17)

zitat..
taliesin schrieb:

──────
cacer schrieb: meinst direkt nach dacheintritt ?
───────────────

Genau. Am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] die einzelnen Felder pro String parallel klemmen und dann zum WR WR [Wechselrichter] mit 2 Leitungen je MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]. Ich verstehe ja immer noch nicht warum man das anders machen sollte?



zitat..
taliesin schrieb:

──────
cacer schrieb: meinst direkt nach dacheintritt ?
───────────────

Genau. Am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] die einzelnen Felder pro String parallel klemmen und dann zum WR WR [Wechselrichter] mit 2 Leitungen je MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]. Ich verstehe ja immer noch nicht warum man das anders machen sollte?

Weil ich jeden string bei bedarf einzeln im keller messen können will 😉


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#18)

zitat..
Gawan schrieb: Weil ich jeden string bei bedarf einzeln im keller messen können will

Kontrollfreak emoji


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#19)

zitat..
taliesin schrieb:

──────
Gawan schrieb: Weil ich jeden string bei bedarf einzeln im keller messen können will
───────────────

Kontrollfreak

Mein solateur hat mir aber auch nicht nach guter alter @­Solarbuddys manier ins gesicht gegrinst und gesagt: da wird nix kaputt - und wenn, dann gibts FLIR 😉


1
  •  Solarbuddys
30.7.2022  (#20)

zitat..
Gawan schrieb:

──────
taliesin schrieb:

──────
Gawan schrieb: Weil ich jeden string bei bedarf einzeln im keller messen können will
───────────────

Kontrollfreak
───────────────

Mein solateur hat mir aber auch nicht nach guter alter @­Solarbuddys manier ins gesicht gegrinst und gesagt: da wird nix kaputt - und wenn, dann gibts FLIR 😉

Wir grinsen NIE und sind NIE Sarkastisch - also bitte nicht solche Unwahrheiten verbreiten 🤡


1