Haben Objektziegel bekommen. Die haben großteils ziemliche Risse, meist quer durch. Ist das ein Problem oder nur eine optische Geschichte?

2021/2021111971395.jpg
2021/20211119522698.jpg
2021/20211119600994.jpg
2021/20211119157558.jpg


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  Gemeinderat
  •   Gold-Award
1.12.2021  (#41)

zitat..
baukran schrieb:

───────────────────
MalcolmX schrieb: Da die Ziegelfirma Scheibe geliefert und auch noch behauptet hat "kein Problem" ist das Ganze ein Produkthaftungsding. Da muss sicher die Ziegelfiirma dafür aufkommen. Mich würde echt interessieren welche renommierte Firma so agiert. 
────────────────────

Genau, fällt unter die Kategorie Produkthaftung. Ziegelhersteller (bzw. dessen Versicherung) kommt für alle Kosten auf. Baufirma und ich haben keine Nachteile außer Zeitverzögerung.

Es wird eine neue Charge produziert. Ich hoffe nur inständig, dass die passt. 😉

Ich werde den Hersteller nicht nennen. Sowas kann bei jedem Hersteller passieren. Der Umgang mit Reklamationen wäre aber sicher verbesserungswürdig.

Das ehrt dich, weil man schon versteht warum - aber evtl betrifft das mehrere Chargen und es wäre jedem Bauherren geholfen, der in einem ähnlichen Zeitraum von diesem Hersteller bezogen hat, das zu sichten und zu prüfen. 
Weil wie schnell übersieht man sowas wenn man es nicht selbst reklamiert wie du?


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo Gemeinderat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
1.12.2021  (#42)
In der Hochleistungselektronik und Chippherstellung werden nach der Identifizierung einer fehlerhaften Produktion (10.000 bis 1Mio Bauteile) mit den jeweiligen Abnehmer Kontakt aufgenommen. Die Fehlererhebung und Ratifzierung kann gut 3 Monate dauern. Bauteile müssen entsorgt bzw. bereits eingebaut auch ersetzt werden. Ist unangenehm/ peinlich muss aber aus Sicherheitsgründen (aus meiner Sicht auch Vertrauen) unbedingt getan werden.

Naive Vermutung: Der Herstelller geht dem selbst nach und informiert die betroffenen Kunden. Passiert ja bei Lebensmittelherstellern und Autos ähnlich.

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
1.12.2021  (#43)
Abgestimmt mit: Problem

zitat..
Gemeinderat schrieb: aber evtl betrifft das mehrere Chargen und es wäre jedem Bauherren geholfen, der in einem ähnlichen Zeitraum von diesem Hersteller bezogen hat

Der Hersteller muss jetzt nicht hier genannt werden. Aber was ich mich schon Frage: gibt es hier vielleicht für Baustoffe einen offiziellen Prozess ähnlich zu Lebensmittel, wo es dann einen Rückruf oder ähnliche Maßnahmen geben muss? Also vielleicht kann man eine entsprechende Stelle informieren, damit die dann handelt. Der Hersteller scheint das ja von sich aus nicht zu machen.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
1.12.2021  (#44)
Bei der Zertifizierungsstelle kann man schon mal anklopfen was da los ist...
Würde ich aus Eigeninteresse aber erst wenn eine neue, ordentliche Lieferung da ist und alles abgewickelt ist...

1
  •  baukran
1.12.2021  (#45)

zitat..
Gemeinderat schrieb: aber evtl betrifft das mehrere Chargen und es wäre jedem Bauherren geholfen

Alle Ziegel der Charge werden entsorgt, nicht nur unsere. Wie viele das betrifft, weiß ich nicht. Die meisten bauen ja nicht mit Objektziegeln. Denke deshalb, dass es nicht so viele sind.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.5.2022  (#46)
Abgestimmt mit: Weiß nicht
Ich hab aktuell 50er Ziegel bekommen,  und die haben innen im oberen Bereich ALLE Schwindrisse 

Von aussen sieht man nicht groß was.

Ist das bei einem 50er normaler Standard oder Reklamationsgrund?
Ich berate mich diesbezüglich morgen ohnehin mit der ÖBA.


2022/20220511413867.jpg


2022/20220511588042.jpg
Anbei 2 random Exemplare. Garnix hat kein einziger.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.5.2022  (#47)


2022/20220511551468.jpg
So sehen auch einige aus.

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
11.5.2022  (#48)
kannst du die front und rückseite abfotografieren? sieht man da die Risse.

Sehr guter Test ist: wenn man stabile und intakte Ziegeln anklopft, klingen die eher hoch und vom Ton her sauber, die kaputten klingen wie ein Porzelanteller mit einem Riss, also stumpf.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.5.2022  (#49)
Front und Rückseite sind großteils in Ordnung. Schwindrisse sind vielleicht 20-30mm von der Oberfläche rein.

Anbei ein Foto von der Wandseite, sieht eigentlich soweit ganz okay aus.


2022/2022051196653.jpg

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
12.5.2022  (#50)
Bin mit meinem Bauleiter zu dem Schluss gekommen dass es soweit im Rahmen ist. Der Baumeister bzw die Arbeiter haben auch gesagt sie haben schon schlechteres verarbeitet.

Trotzdem bleibt ein bisschen ein bitterer Beigeschmack... Ich glaube zumindest diese Ziegel würde ich nicht noch einmal bestellen...

1
  •  SelbstGebaut
  •   Bronze-Award
12.5.2022  (#51)
Abgestimmt mit: Egal
Meine 25er Planblock Ziegel vom WB waren auch nicht das Gelbe vom Ei.

 • Rissig, ähnlich wie bei @­MalcolmX 
 • Nicht maßhaltig. Die Breite lag zwischen 24cm und 25cm. Die Länge bei 37-38cm
 • Einige Paletten nicht Plan, weil die Ziegel nur teilweise geschliffen waren
 • Bauchig, Schief und rel. viel Bruch

Nach Beschwerde beim Baustoffhändler hat dieser gemeint: "Nimms oder nimms ned. Aber ich hab keine anderen". Und auch alle anderen Baustoffhändler haben nix liefern können.
Der Polier hat gemeint, die sind schei**e zu verarbeiten aber statisch ok. Also haben wir das Zeug verbaut. Die NICHT-PLAN Ziegel wurden dann halt für die letzte Scharr genommen. 

Ob dies Zufall oder ein System dahinter ist kann ich nicht beurteilen. Bei unserem Mauerwerk waren Pichler und Heluz Ziegel ausnahmslos in top Qualität. Bei den Ziegel vom WB waren einige Paletten sehr gut der großteil gerade noch brauchbar und einige Paletten sehr schlecht und nur bedingt brauchbar. 

Nun zu deinen Objektziegel. Diese haben deutlich dickere Stege und vermutlich höhere Tragzahlen. Verwendest du Objektziegel aufgrund der hohen statischen Anfordernungen oder aus anderen Gründen (Schall, Speichermasse)?

Da die Ziegel nur entlang des Hochlochs gerissen sind und nicht quer dazu hätte ich keine bedenken diese zu Verbauen wenn die zu tragende Last gering ist. Obwohl ich speim könnt, wenn man viel Geld für so eine bescheidene Qualität bekommt. Ich gehe davon aus, du wirst in der aktuellen Situation nicht so schnell Ersatz bekommen und die Ziegel verbauen, oder?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
12.5.2022  (#52)
Baumeister würde auch künftig zu einer anderen Marke raten. Haben wir leider nicht so intensiv ausdiskutiert.  Wird am Ende egal sein, sobald Putz drauf ist und wir uns drin wohlfühlen :)

1
  •  Avenger85
12.5.2022  (#53)
Wir hatten Eder und waren topzufrieden, kein Bruch, keine Risse und man konnte halbe Zentimeter mit der Bandsäge runterschneiden. Zum Wienerberger haben die Maurer immer nur Porösotherm gesagt ^^

1
  •  Gemeinderat
  •   Gold-Award
12.5.2022  (#54)
Bin gespannt wie unsere 25er werden (GU bezieht bei Comelli Ziegel). 

1
  •  hektor
  •   Bronze-Award
14.5.2022  (#55)

zitat..
SelbstGebaut schrieb:  • Rissig, ähnlich wie bei @­MalcolmX 
 • Nicht maßhaltig. Die Breite lag zwischen 24cm und 25cm. Die Länge bei 37-38cm
 • Einige Paletten nicht Plan, weil die Ziegel nur teilweise geschliffen waren
 • Bauchig, Schief und rel. viel Bruch

Ich habe hier ähnliche Erfahrung gemacht. Kritisch wirds, wenn die verbauten Ziegel von verschiedenen Baustoffhändler bezogen werden und somit nicht aus der selben Produktionscharge stammen. 
Beim HI 50-20 plan kommt hinzu, dass dieser auf Grund seiner Struktur bei der späteren Rohinstallation sehr schonend bearbeitet werden muss. 
Ganz klar stellt man selbst als Laie fest, dass die bezogenen Baustoffe wie Ziegel momentan nach dem Leitsatz "Quantität vor Qualität" gefertigt werden. (zumindest bei dem o. erwähnten Ziegelhersteller)
Kompensieren kann man bis zu einem gewissen Grad eh alles, - nur man muss es nicht!

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
14.5.2022  (#56)
Meine Installation sind großteils in den Innenwänden.  Ich hab schon in die Richtungen Befürchtungen gehabt.

Es ist eine Charge (wurde zeitgleich bei einem Händler auf Lager gelegt). Immerhin in der Höhe sind die Ziegel bisher maßhaltig.

An den Aussenwänden habe ich eigentlich nur 4 Doppelsteckdosen und 3 Aussenlichtschalter,  und das war es. Keine Sanitärinstallationen usw...

Eventuell aussen noch den Blitzableiterdraht Unterputz, aber das werde ich mir sehr genau überlegen bzw abwägen.

1