Nach anfänglicher Software-Thematik bin ich nun sehr zufrieden. Die Lautstärke der SE-Anlage ist absolut ok. Dass das BUI Strom aus dem Netz zieht, wäre mir noch nicht aufgefallen. Unkängst erst Stromausfall, das BUI hat anstandslos umgeschaltet und sofort das Haus versorgt. Also es tut, was es soll, zumindest bei mir. Für diesen Case wurde es angeschafft🙂. |
||
|
||
Spannend. Bei jedem Großhändler steht SE20K nicht für OÖ (***aktuell nur zertifiziert für Tschechien, Italien, die Niederlande, Polen und Schweden***) SE hat uns mehrfach gesagt nicht für Österreich SE20K hat einen Leistung von 20001W (ausser Italien mit 19900W). Die Kombination die du suchst ist ein SE10K-RWB (15-19kWp) + SE17K (22,95kWp bis 25kWp) und du bleibst unterm NA Schutz 1 |
||
|
||
1.) Viele der ersten BUI wurden im Werk falsch eingestellt mit 200A obwohl 100A Wandler verbaut wurden. Ist hier mittlerweile bekannt, SE anrufen, die stellen das auf Knopfdruck um. Die letzten verbauten BUIs waren korrekt - man weiß halt nicht welcher GH welche Ware wie lang am Lager hat, aber es ist bis dato alles "nur" Software gewesen, das hilft :o) 2.) Hast du keinen Keller ? Die Montage am Zählerfeld ist erst seit kurzem (so wies wir wissen) bei einigen Netzbetreibern erlaubt, sofern das Zählerfeld halt auch passt weil die Hersteller gerne mal 1-2 cm größer/kleiner/anders bauen. Ist zwar teilweise ein Fummelei , aber dass die BUI grundsätzlich Größenmässig hier so gewählt wurde kann man ehrlichweise (unsere Meinung) als Zufall abstempeln da die BUi ja nicht nur in Ösi verbaut wird. Schaltschrank - Lange Bohrer - Ordentlich MUT+EIER quer durch versteckte Kabel zu bohren im Zählerbereich und ab geht die Post :o) Wir haben bis dato die BUI überall verbauen können - alle möglichen Hausalter betroffen, aber die ganze Installation ist halt kein 0815 Plug and Play, da fummelt man schon mal einige Stunden Alternativ: Kabelkanäle sehen nach 1er Woche nimemr so unangenehm aus wie man es oft vielleicht am Anfang vermutet das die unschön sind - Alternativ verkleiden Leitungen quer durchs Haus ziehen ist immer zeitaufwendig, machbar war bis dato immer ALLES 3.) Wer soll da Helfen ? Na dein Solateuer der dir das alles verkauft hat ? Solltest Du die Teile beim Händler gekauft haben die halt gern einfach Sachen verkaufen weil "nana geht eh alles in Ö, Zugelassen, Technisch alles okay" dann bist halt der 2te Sieger Die Box ist zugelassen, die FRT Fähigkeit bestätigt und liegt auf der Prüfstelle auf zu welcher die Netzbetreiber Zugriff haben / bekommen |
||
|
||
Hallo Solarbuddys, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen |
||
|
||
Ich sag mal aktuell haben wir noch 8 Service Case immer in Bezug auf RWB+BUI+Batterie - fast alles Fälle sind anders. Die gelösten Service Cases waren alles Software bis dato Wir mussten bis dato nur 1e Hardware BUI tauschen, ganz am Anfang, die hat der Fischkönig durch Schiebereglerverstellen scheinbar gekillt :o)) - Die Box ging direkt nach Israel #Special Wie wir aus anderen Ländern schon sehen (UI) tut sich einfach sehr viel im Softwarebereich. Haben mit npalko gesprochen und der Bauch sagt die Programmierer sind einfach grad mit zu vielen Sachen beschäftigt. Aber wenn wir Vergleichen mit dem BUI-Einbau Stopp letztes Jahr was wir bewusst gewählt haben zu jetzt, das war schon ein Quantensprung, auch wenns bei einzelnen vielleicht leider nu ned ordentlich funzt. Wir bleiben da imemr drann bzw haben auch viel dazugelernt, das mit den 200A zu 100A Wandler sagt Dir ja sonst auch keiner, wir wissen auch erst seit kurzem udn dann kann man halt andere Informieren bevor sich die anderen Marktbegleiter stundenlang einen Ast suchen 😂 HEUTE haben wir das erste EnergyNet Modul in einen älteren WR WR [Wechselrichter] eingebaut, in Kombination mit einem neuen Heizstabreglern verbaut. --> ASTREIN, so muss es laufen. Man merkt dass hier das 1 jährige warten echt letztendlich SEHR GUT war Tschüss DRECKS-ZIGBEE endlich bist du Geschichte. Da haben wir auch vor 1,5 Jahren gestoppt diese anzubieten/zu verbauen. Man muss echt nicht immer der Erste sein 😅 |
||
|
||
Danke für die Erfahrungen und Infos zum BUI. Das System scheint zum Glück ja doch kein Stromfresser zu sein. Dann sehe ich der Installation mal positiv entgegen und hoffe, dass SE bis dahin mit der Software alles geregelt hat! Das mit den 200A und 100A habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Was war denn die Folge von der falschen Einstellung und kann man das selbst erkennen, dass der falsche Wert in der Software ist? Super, dass ihr auf solche Fehler hinweist! |
||
|
||
Verbrauchswerte DOPPELT so hoch als real = 200A (falsch) |
||
|
||
Ist es schon ratsam von einen SE10K-RWS48BEN4 auf den neuen HomeHub umzusteigen? Hab schon den neuen SE Speicher verbaut (nur 9KW da der Wechselrichter nicht mehr kann) und würde gerne Blackout sicher sein und auf 12KW erhöhen. Verkauft sich ein 2 Jahre alter SE10K-RWS? |
||
|
||
Wieso kann der Wechselrichter nur 9kW - Reden wir von 9kW oder 9 kWh sorry wir checkens grad nicht ? Der RWS ist ein offizieller AUSLAUF-WR weil der Minderpreis zum RWB oft nicht Sinn macht eine "ältere Technologie" zu verwenden. AUSSER man wills und es passt fürs Setup. |
||
|
||
Sorry meinte natürlich kwh (geht ja um den Speicher) - angeblich kann der nicht mehr vom Home Batterie. Schätze mit den richtigen Rabatt wird sich wer finden Aber ist das Setup schon ratsam oder sollte man noch abwarten? |
||
|
||
Also der RWS kann 23kWh SE-Batterie , meld Dich wann du Hilfe brauchst physisch Ob Du MEHR Speicher willst/brauchst kannst nur Du wissen, RWB kannst nachtraeglich ja immer noch tauschen wenn du "Blackoutbetrieb" auch haben willst. |
||
|
||
Hallo zusammen, Kurz zu mir/uns : Wir sind seit Ende Februar letzten Jahres (02/2023) mit einem Se10K-RWB48, einem Solaredge Akku mit 9,2 kwh sowie einer AC Wallbox von Solaredge ausgerüstet. Auf die BUI, deren Montage und die drei bestellten Steckdosen warte ich noch immer. Unser schnuckliges Einfamilienhaus steht in Südwestdeutschland, in einer sehr bekannten "Waffenstadt". Die Module sind von Ja-Solar und machen momentan noch max. 6,32kwp. (16Stück) Aufgeständert auf der Garage mit fast perfekter Südausrichtung (175°). Einzig der Abstand ist suboptimal mit 15° Aufständerung und nur 30cm Abstand. Die Verschattung im Winter ist katastrophal, wird aber im Zuge der Aufrüstung von mir vergrößert. Das ist der schlechten Planung meines Solarteurs geschuldet, der beim Aufstellen der Module von zu wenig Dachfläche "überrascht" wurde. Zwei Module habe ich daraufhin noch an der Westwand der Grage montiert damit wir auf genügend Startspannnung kommen. Im Sommer bauen wir an der Garage an und rüsten mit 6 Modulen nochmal nach. Auf dieses Forum bin ich beim googeln bekannter "SE-Probleme" gestossen, und kann jetzt nicht mehr nur mitlesen, sondern möchte mich auf diesem Wege auch mal bedanken. Bedanken für all die Lösungen und kleinen bis großen Hilfen die hier kundgetan wurden. Vor allem bei dem/den Solarbuddys die doch offensichtlich einen großen Anteil bei der Lösung der zahlreichen Problemchen mit dem SE System hier haben. Viele Fragen wurden mir hier beantwortet, viele Tipps konnte ich abgreifen. Bei meinem Solarteur ist es mit der Erreichbarkeit sehr dürftig lediglich sein Software Jobber kann mir oder hat mir bei der ein oder anderen Sache helfen können. Zu Beginn war ich als erstes mal masslos darüber enttäuscht wie "wenig" Zugriff ich auf mein System im Keller hatte. Das ist aber zwischenzeitlich mit einem Zugang via Set-App zu meiner Zufriedenheit gelöst. Diese Berechtigung kann man hier auch bei Ebay-Kleinanzeigen kaufen, was in meinem Fall aber gar nicht nötig war. Mit ein wenig nachdenken und gut aufpassen wenn der Solarteur sich einloggt, ist das auch selbst zu lösen. Ich selbst habe immer wieder Cases bei Se geöffnet, mit mal mehr oder mal weniger Erfolg. Der hier im Forum auch behandelte viel zu hohe Eigenverbrauch war da z.B. mal Thema oder der hohe Netzbezug bei vollem Akku. Den größten Erfolg bei der Truppe hatte ich noch via Whatsapp. Anrufen ist eine Katastrophe, Cases via Email werden irgendwann einfach geschlossen. Im Großen und ganzen hat es sich aber alles zum guten gebessert, sprich mit jedem Update war das besser geworden. Mein viel zu hoher Eigenverbrauch soll einem, bei der Einrichtung der Anlage fälschlicherweise, zweiten eingepflegtem "Ghostmeter" geschuldet gewesen sein. Zeitgleich habe ich aber festgestellt, dass der jetzt noch extra verbaute Inlinemeter nicht Phasengleich angeschlossen wurde. Sprich vom Netz mit "links" und vom Wechselrichter mit "rechts". Das hat den Inlinemeter m.M. nach arg verwirrt und ihn doppelt zählen lassen. So zumindest mein Eindruck beim vergleich der aufgeschriebenen Zählerstände. Da ich die Phasen fast zeitgleich zur Löschung des Ghostmeters via SE Fernwartung gedreht habe, bin ich mir da jedoch nicht so ganz sicher was da der eigentliche "Fehler" war. Nochmals vielen dank an alle für die vielen hilfreichen infos Viele Grüße |
||
|
||
Na dann mal Grüße nach Deutschland :o)) Wir wissen auch nicht immer alles, es gibt im Forum viele Nerds (positiv) mit denen man einen ganzen Tag Fachsimpeln kann wen man will und wir lernen auch jeden Tag dazu. Bei SE sind wir wirklich nicht sooo schlecht drauf und haben auch sehr sehr gute Kontakte. Grundsätzlich probieren wir auch intern sehr viel wenn es die Zeit zulässt und wenn wir den AHA Effekt haben Teilen wir den gerne weil wir ja auch vom Forum lernen. - GHOST-Meter die gabs Anfangs sehr sehr oftm in letzter Zeit weniger aber das Risiko ist immer da aber speziell wenn man die Anlage Upgraded auf Blackout BUI. Auch wenn man diese im Monitoring rauslöschen kann (in der Theorie) war der Weg öfters übern Support nur möglich bzw auch die sind manchmal gescheitert. Von gar nix zählen bis Falsch alles dabei - BUI standardmässig falsch konfiguriert mit 200A statt 100A kommt aktuell noch öfters vor, hatten wir gestern wieder, aber das Thema hat sich massiv verbessert auch wenn noch nervige Softwarefehler sind (meistens mit den Verbrauchsdaten oder in Kombi mit Speicherladen/Entladen) - Support war in der Boomzeit sehr sehr schwiering, wir hatten da mit einem anderen Hersteller noch mehr Probleme aber es wurde massiv Personal aufgerüstet Wir haben "VIP" Zugang und warten im Schnitt 5 Minuten, heute hats aber bei 2ten Anruf auch dann mal 20 Minuten gedauert. Nervig aber wir kennen auch Tage wo halt alles auf einmal zusammenkommt. Whatsapp finden wir sehr gut gelöst, hat massiv Druck rausgenommen Cases schliessen erst nach 5 Tagen Hinweis (ohne Reaktion) und dann nach 21 Tagen. Das da Cases einfach so geschlossen werden könnten wir nicht behaupten Aber viel wurde und wird mit Software gelöst und wir freuen uns auf was kommt, auch wenns warten super Elendig ist und Geduld keinem Känguru würdig ist :o) |
||
|
||
Hier noch ein paar Infos für Interessiert - die Präsentation gabs ähmm Ende November /Dezember glaub ich und heute hab ich mal die Infos erschnorrt mit offizieller Freigabe. Gewisse Softwarestände in diversen Ländern haben schon mehr Funktionen aber es kommt sehr viel zu den Enduser. Gottseidank weil was ist besser als transparenz seiner PV --> NOCH MEHR Transparenz 😂 Vergesst das Belhohnugnsprogramm dass haben wir bei der Vorstellung schon lautstark kundgeben dass des nix ist. Aber Marketing muss ja auch leben. Die Beste Belohnung ist bei uns sowieso die BUMSS-GARANTIE 😂 Demnächst in Konzernzeiten denken - wir gehen mal von Q4/24 -Q1/25 aus (Kängurubauchgefühlindex) |
||
|
||
Servus, Cooles T-Shirt !! Die Software bewegt sich in genau die richtige Richtung wie ich finde. Es dauert zwar, aber lohnt sich wenn es so kommt wie beschrieben. Wenn nun final die BUI bei uns installiert wird, was ist zu beachten um die beiden Problematiken Ghost und 100A/200A zu umgehen ? Dem Solarteur genau auf die Finger schauen ? Die meisten Themen die mich und das System beschäftigt haben, sind Ihm völlig unbekannt bzw. es fehlt Ihm einfach die Zeit um sich darum zu kümmern. Streng nach dem Motto wenns läuft laufen lassen, egal wie es zählt ob es zählt oder was es wirklich macht. Gibt es eventuell irgendwo etwas genauere Beschreibungen zu den gelisteten Fehlern im Wechselrichter? Grüße |
||
|
||
Nein zu genaueren Beschreibungen Das sind ja alles "Insiderinfos" die wir uns durch testen/sudern herausfinden - und ja des KOSTET ZEIT Schade dass des Euer Solateur ned aufbringen will/kann, da haetten wir auch viel mehr Freizeit wauma des so locker sehen wuerden 🙈🙈 Wenn die Installation fettig ist, Foehn mit zb 1000W anhaengen. Zeigt die App einen ca/doppelte so hohen Verbrauch dann in Support anrufen und ihnen sagen sie sollen checken ob die Stromwandler eh nicht mit 200A konfiguriert sind Falls 100A drinnen sind dann nooch nach Ghostmeter nachfragen, die verhunzen die Werte auch Falls dass alles nicht das Problem war/ist dann einen SE-Case aufmachen dann is irgendwo was in der Software nu ned stimmig und gehoert einzeln angeschaut. Wir haben da aktuell noch 4 Cases bei denen wir seit Wochen nervog sind aber wir koennen da aktiv leider auch ned in die Software eingreifen |
||
|
||
servus, Sehe ich genauso, muss mich aber damit abfinden. Danke für die Tipps. Ihr macht das genau richtig finde ich!!!! Hab grad bissel gestöbert auf eurer Seite und auch die Windradidee mal gelesen. Lasst euch nicht abbringen von sowas. Von mir Daumen hoch dafür ! Grüße |
||
|
||
Seit einem Gespräch mit einem Nachbar bin ich Noob noch mehr verwirrt. Er will nun seine kaum ein Jahr alte PV (SE Anlage voll optimiert) erweitern und die Batterie mit einbeziehen. Dafür holt er sich paar Panele, einen Sun 12kw dreiphasen Hybrid WR WR [Wechselrichter] und eine 42,5kW Batterie zusätzlich die jetzt nicht mehr die Welt kostet. Geht das nicht eleganter bei einer aktuellen SE Anlage? Seine Argumente sind dass SE nur 12kW Batterien unterstützt und er noch mehr WRs bräuchte. Wenn er alles auf SE aufbauen würde wärs nur unnütz teuer. Ist da was drann? Sind die Homehub Dinger auch auf "hausgebrauch" limitiert? Geht da nicht mehr als >10kW Batterien bzw. wärs preislich so überzogen? Seine Lösung würde ihm knapp über 10k kosten. |
||
|
||
Klingt aber verdammt günstig, zu günstig. 42,5kwh Speicher + WR + Platten für 10k, davon träumen viele. |
||
|
||
Technisch gehen pro Wechselrichter 23kWh NUTZBARE Speichermenge, ich weiß nicht wo die 12kWh herkommen aber hab das die Tag hier schon mal wo gelesen. Preise sind ja immer relativ. Der eine baut um 300.000EUR sein Haus der andere um 800.000EUR, trotzdem schalfen beide nur in einem Bett. Es gibt immer zig Storys |
||
|
||
nene... von solchen Anlagen liest man immer wieder... sind dann die, die dann gleich das ganze Haus mit abfackeln... |
||
|
||
Ich glaub eher dass in den meisten Fällen weniger das Produkt mangelhaft war. In dem Fall Deye / DiY jetzt nicht irgendein Bastelprodukt oder? Auf die Preise nochmal angesprochen bekam ich das (noch ohne Rabatt der angeblich >10%). Mwst. ja obsolet. Victron war ja in dem Bereich bisher die Referenz soviel ich verstanden hab. @Solarbuddys Ist das jetzt trotzdem mehr Bastelei und ein Homehub wär die voll integrierte "Königsklasse"? |