Hmm also mit 230V (1,5mm2) wirds echt schwierig, zumindets wenn man Vorschriftskonform bleiben möchte.
Gäbs die Möglichkeit einmal die 230V Verkabelung auszuziehen und in diesen Schlauch stattdessen 5x2,5mm2 einzuziehen? |
||
|
||
hallo stefan,
ich hab mir einen sehr günstigen 2-phasigen mit 400v und 6,5kw besorgt. der wird zwischen 2 phasen angeschlossen (deine steckdosenkreise)... https://www.clage.de/cms_downloads/de/allgemein/M-MBH-Klein-Durchlauferhitzer-Prospekt.pdf wenn du einen 2-phasen automaten für die beiden steckdosenkreise verwendest solltest du den an diesen einbauen können... |
||
|
||
Danke für die Infos.