Danke für den Input.
Die Fläche der Fußbodenheizung beträgt 286m2 In diesem Fall meinte ich mit Puffer den angesprochenen Angstzuschlag |
||
|
||
tobisegger, lass dir - wie dyarne schon empfohlen hat - unbedingt eine ordentliche Berechnung machen/zeigen. "Bei uns sind Reserven berücksichtigt" hab ich auch oft gehört, die Frage ist nur wieviel? Selbst bei unserer 4,8kW WPWP [Wärmepumpe] haben wir noch Reserven; dass weiß ich allerdings erst seit ich rd. € 400,00 in eine PHPP Berechnung investiert habe. In unserer thermischen Hülle sind 230m², davon ca. 200m² FBH. Unser Kollektor wird übrigens 250-300m². |
||
|
||
die heizlastberechnung berücksichtigt bsplw keine inneren gewinne (personen, kochen, etc) und keine solaren gewinne (bei phpp ist das anders).
was würde eine 20%-ige UNTERdimensionierung bedeuten: an 99% der heiztagen gar nix -> siehe auslegungstemperatur. am restlichen prozent würde bei andauernder extremer kälteperiode nach 2-3 tagen beginnen die raumtemperatur im 10-tel-grad bereich zu sinken, man könnte wenn man gerade länger zuhause sitzt einen pullover oder dicke socken zusätzlich anziehen, oder eine backorgie starten, an den heizstab braucht man eigentlich selbst da noch nicht denken. wirklich kein grund für angstzuschläge ... |
||
|
||
Ich bin jetzt gerade per Zufall (wieder mal) über ein X2 Plus Prospekt gestolpert.
Lese ich das richtig, dass diese Anlage mit einer ausgewiesenen thermische Nennleistung von 5180 W mehr Power als die kleine o.a. Maschine von KNV hat? Oder sind das nicht 5,18kW? |
||
|
||
Ja, die x² Plus hat mehr Leistung als die KNV Topline 1145-05, aber warum?
Bei dir würde doch die x² mit 3960 W reichen, bei einem angegebenen COP von 4,4. |
||
|
||
2 Gründe lt. Heizi-Lüfti:
1. Kostenvorteil (wenn ich es richtig im Kopf hab ca. 2k) 2. Der COP am Papier ist in der Praxis bei der KNV eher als beim x²+ zu errichen Sprich: sie traun sich ned drüber oder anders formiliert, das x²+ ist nur am Papier die stärkere Maschine. Für mich ist ehrlich gesagt Pkt.1 schon ausschlaggebend. |
||
|
||
@Miike:
D&W ist ja Kombi-Gerät, KNV Einzelgerät, welche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast du dann? |
||
|
||
Wir bekommen eine D&W AEROSILENT Stratos. |
||
|
||
verstehs eigentlich auch ned, warum du nicht die kleine, "normale X² einbaust....
wir haben ja ziemlich die gleichen werte, ebenfalls per PHPP berechnet. und wie dyarne schon schrieb, da brauchst keine angstzuschläge. ich verfüge mittlerweile über 2,5 jahre erfahrung mit dem gerät, temp. soll 23°. uns war noch nie zuwenig heizleistung vorhanden oder gar kalt.... und dank innenfühler auch jetzt bei dem sauwetter am WE immer kuschelig warm... und wir haben kein passivhaus und "nur" 20cm EPS+F plus gedämmt. |
||
|
||
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bei dem Thema etwas nachgibig agiert habe und nicht sonderlich nachgehakt hab was die Empfehlung Richtung KNV anbelangt >> weil: das große x² ist wie erwähnt ca. 2k teurer. Jedenfalls ist es so, dass die beiden x² von unserem Lufti schon gerne verbaut werden. Für unser Haus gibts jedenfalls keine Empfehlung dahingehend.
PHPP hin/her: Unser Techniker traut sich über das Kombigerät nicht drüber; das kleine x² stand sowieso nie zur Disskussion. @ speedy: wir bekommen auch 20cm EPSf+. Wie groß ist dein Haus? Unseres hat BGF 155m² x 2 und steht im sibirischen Teil von Österreich - nämlich im Waldviertel ;). Neben den unterdurchschnittlichen Temperaturen ist va. Nebel ein unliebsamer Begleiter... Ich bin jedenfalls froh, dass wir nun keine 10kW Anlage bekommen; auch wenns am Ende des Tages vl sogar noch eine Nummer kleiner gegangen wäre. Allerdings ohne Gewähr. |
||
|
||
....."das kleine x²" - @Miike
...das kleine x² sollte entsp. deiner PHPP Berechnung doch groß genug sein, max. Heizlast nach PHPP 3,24kW, X² - Nennleistung 3,96KW, ergibt fast 20% Reserve. Woran zweifelt da der Lüfti aus Krems? Hast du darüber auch mit einem zweiten Techniker gesprochen? |
||
|
||
BGF 205m2
Bei mir lilienfeld als Referenz angenommen, also auch ned grad die Südsee;) |
||
|
||
Ich versuch mal die Kubatur/Größe unserer beiden Häuser vergleichbar zu machen. Bei mir ist ein "Umbautes Volumen" von 1150m³ (S.1 PHPP) angeführt. Unsere Hausgröße war der 3. Einwand des Beraters. Punkt 4 war da noch was mit der Warmwasseraufbereitung/WW-Verbrauch. Ich weiß nicht, vielleicht müssens KNV noch ein paar Maschinen abkaufen dieses Jahr... ;) Mittlerweile können wir eh nix mehr dran ändern; nächste WO wird der Kollektor verlegt. Aber ich kann mit den 2k Preisvorteil gut leben . |
ja - auch huschi ;)
||
|
||
Hallo tobisegger, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sole vs Direktverdampfer |