  •  manuon
19.1. - 10.12.2023
75 Antworten | 28 Autoren 75
4
79
Hallo,

wir starten im Frühjahr mit den Erdarbeiten für unser EFH. Dabei werde ich gleich zu Beginn den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=XDjQD2cKeCm5CgLU9SQO

Die Heizlast mit solaren und internen Gewinnen sollte in der Theorie nur bei 4kw liegen, die Heizlastabschätzung bei rund 6kw. Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe ich dennoch bewusst auf 8kw ausgelegt um bei der Verlegung und späteren Geländeanpassung noch etwas Spielraum zu haben.

Nun brauche ich noch die pasende Wärmepumpe. Bisher hatte ich die Nibe S1155-PC6 im Kopf, hier gefällt mir besonders, das es bereits viele Erfahrungsberichte gibt, passives Kühlen und das sie im "Notfall" auch mal für höhre Heizlast freigeschaltet werden kann.
Diese ist aber inzwischen schon ein paar Jahre auf dem Markt. Gibts da inzwischen neuere Modelle bzw. Alternativen von anderen Herstellern die man in die nähere Auswahl nehmen sollte?

Viele Grüße aus Niederbayern
Manuel

  •  Akani
29.3.2023  (#21)
Es wird mit Sicherheit Ersatz kommen.
Die Hersteller lassen ein Top Produkt nicht einfach vomPlatz schießen.
Außerdem ist es eine Eiheit die im Ganzen aus der Maschine entnommen werden kann. Dann wird diese eben einfach ersetzt. ist würde ich mir denken wie Baukasten.
Außerdem hängen da noch andere mit der gleichen Kälte-Einheit mit drin da geht's nicht nur um das eine Gerät

1
  •  lewurm
29.3.2023  (#22)
Auf der Energiesparmesse in Wels hatte KNV eine 1156er ausgestellt. Einzige Unterschied zur 1155er war das Kältemittel (hab mir nicht gemerkt welches, "das wofür man mehr Förderung bekommt"). Sie scheinen also dran zu sein.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.3.2023  (#23)

zitat..
lewurm schrieb: 1156er


ja, die hat dann Kältemittel R454B.
Sagt mir aber (noch) nichts...

Edit:
grad ergooglet:
"NIBE stellt bei diesem Gerät auf R454B um, das mit einem GWP von 466 deutlich besser abschneidet als beispielsweise R410a und R32. Das Kältemittel ist eine Mischung aus diesen beiden Kältemitteln"

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#24)

zitat..
Pedaaa schrieb: ja, die hat dann Kältemittel R454B.
Sagt mir aber (noch) nichts...

Nur fällt R454B unter die PFAS 
https://www.coolingpost.com/world-news/pfas-ban-affects-most-refrigerant-blends/

https://www.bitzer.de/shared_media/html/a-500-501/de-DE/679572619679626507.html
 

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#25)

zitat..
Akani schrieb: Außerdem hängen da noch andere mit der gleichen Kälte-Einheit mit drin da geht's nicht nur um das eine Gerät

Das sowieso, PFAS sind sicher ein großes Problem für die Branche, neben R32 und Propan bleibt nicht mehr viel übrig. Ich bin mir nicht sicher ob ich obigen Link richtig interpretiere, aber für mich sieht es so aus, dass wenn diese Einschränkung von der EU so beschlossen wird, auch Bestandsanlagen die unter die PFAs fallen in 13,5 Jahren der Kältekreis nicht mehr gewartet werden dürfen.

Edit: der Kältekreis nicht mehr gewartet statt betrieben 

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#26)
Das Thema gibt noch einige heftige Knaller...

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
30.3.2023  (#27)
Seit gestern ist die NIBE 1156/1256 wohl auch offiziell angekündigt: https://www.haustechnikdialog.de/News/27876/Neue-Baureihe-Sole-Wasser-Waermepumpen

1
  •  manuon
30.3.2023  (#28)
Ok, jetzt ist die Verunsicherung komplett :D
Also die S1155 ist nun endgültig raus für mich. Mal schauen wann und zu welchen Preisen die S1156 mal zu haben ist. Ansonsten kommt die Ecoforest und gut...


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#29)
ja, und wo kriegst die nun um deine 7K daher?? Das wollt ich eigentlich wissen 😉

1
  •  manuon
30.3.2023  (#30)
Caruana & Cini, Capuchins' Street
Victoria, Gozo, Malta
info@caruanacini.com
Die B2 Version scheint aber nicht auf Lager zu sein. Infos zur Lieferzeit habe ich leider noch nicht bekommen. Auf ein Angebot aus Deutschland warte ich noch, vermute aber da kommt nichts mehr :D


1
  •  Akani
30.3.2023  (#31)
Nibe Deutschland und auch andere sagen sie würden die Pumpen für Sole nicht bekommen, angeblich hängt das wie alles momentan der Ukraine Krieg.
Na dann werd ma halt in 12-13 Jahren den Kältekreis auf Herz und Nieren Prüfen und neu befüllen oder Nachfüllen. Dann läuft die Kiste noch mal 12-13 Jahre dann hat se ihr Geld verdient.
Autos fährt auch keiner bis zum H mehr durch. Vorher sind se eh reif für die Presse, da macht sich keiner Gedanken aber das sind ja schließlich die Objekte die die Nachbarn sehen

1
  •  msie
8.4.2023  (#32)
Was würdet ihr unter den aktuellen Rahmenbedingungen machen? Doch noch die aktuelle Nibe nehmen? Auf 1156er zu warten, bringt ja auch nicht wirklich was, wenn die unter PFAS fällt.

Hat da noch jemand weitere Erfahrungen mit anderen WPWP [Wärmepumpe] für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Forum - oder haben wirklich alle die Nibe? emoji

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
9.4.2023  (#33)
Ich hab die idm ipump-t 2-8. 

Klare Nachteile zur nibe sind die einstellmöglichkeiten,  grafische aufbereitung sowie das abschalten für 15 min beim Wechsel von ww auf heizen

Vorteil war bei mir die Verfügbarkeit...

Im grossen und ganzen 98% zufrieden damit, bin seit November auf am 6,2 cop (wärmezähler wp / eigener wp stromzähler).

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.4.2023  (#34)

zitat..
msie schrieb: Was würdet ihr unter den aktuellen Rahmenbedingungen machen? Doch noch die aktuelle Nibe nehmen? 

Ja, die funktioniert ja recht gut und ist auch sehr effizient, falls das der einzige Unterschied sein sollte.
Wer weiß, ob die neue dann tatsächlich noch heuer kommt.
ausserdem werden dann die s1x55 auch noch billiger werden, wenn die noch irgendwo auf Lager liegen.


1
  •  Akani
9.4.2023  (#35)
Das Abschalten kannst im Servicemenü ändern. Wenn jemand was braucht kann ich den Code zu Verfügung stellen. Ist ein einfacher Algorithmus 

1
  •  msie
9.4.2023  (#36)

zitat..
gdfde schrieb: Ja, die funktioniert ja recht gut und ist auch sehr effizient, falls das der einzige Unterschied sein sollte.

Danke @gdfde, meine Bedenken richten sich auch eher an das Kältemittel..

Hat hier vielleicht @dyarne eine Liste an Alternativen zur Nibe? Das verwendete Kältemittel in der S1155 wird wschl doch viele abschrecken und wenn es dann keine guten WPWP [Wärmepumpe] Alternativen gibt, ist das aktuell echt ein Problem bei der Wahl Richtung Erdwärme/RGK..


1
  •  sudiger
11.4.2023  (#37)
Hat jemand von euch Erfahrungen zu der Vaillant Sole/Wasser WPWP [Wärmepumpe] geoTHERM VWS 36/4?
Laut Vaillant ist das die kleinste Sole WPWP [Wärmepumpe] am Markt. Selbstverständlich nur On/Off, aber lieber den Spatz in der Hand......

https://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/sole-wasser-mini-warmepumpe-geotherm-3-kw-116096.html


1
  •  Robin69
11.4.2023  (#38)

zitat..
manuon schrieb:

Caruana & Cini, Capuchins' Street
Victoria, Gozo, Malta
info@caruanacini.com

Die B2 Version scheint aber nicht auf Lager zu sein. Infos zur Lieferzeit habe ich leider noch nicht bekommen. Auf ein Angebot aus Deutschland warte ich noch, vermute aber da kommt nichts mehr :D

Ich hab mir das Unternehmen Mal angesehen, die scheinen Möbel zu verkaufen. Von einer Wärmepumpe steht da nix. Oder übersehe ich da was? Wäre sehr an der EcoForest interessiert. Auch wenn es die Nibe wohl als Auslaufmodell bald rabattiert geben sollte.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo manuon,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sole-Wärmepumpe Empfehlung für EFH mit RGK - 6kw

  •  RGK2024
26.4.2023  (#39)
Hallo Manuel,

brauchst Du für Dein Projekt noch einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Azubi? 

Ich möchte 2024 einen Grabenkolletor in unserem Haus (Bj. 1990) installieren und komme aus Niederbayern, PLZ 94431. 

Viele Grüße
Erich

1
  •  Sanierung2020
5.5.2023  (#40)
Hallo,

also AE wird noch einige Zeit brauchen für die Abnahme.

Nachdem ich jetzt einigen Kontakt mit der Firma in Malta hatte, kann ich sagen wenn die Stückzahlen passen, gehen die auch mit dem Preis runter.

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
5.5.2023  (#41)
Habe auch im Dezember 2022 die Nibe S1255-06-PC bestellt.... verstehe die Situation jetzt nicht ganz... das heißt im Klartext dass bei einem Defekt oder Tausch des KM in spät. 12 Jahren keine Neubefüllung mehr durchgeführt werden darf??

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?