« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sole-Wärmepumpe Empfehlung für EFH mit RGK - 6kw

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  manuon
19.1. - 10.12.2023
75 Antworten | 28 Autoren 75
4
79
Hallo,

wir starten im Frühjahr mit den Erdarbeiten für unser EFH. Dabei werde ich gleich zu Beginn den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=XDjQD2cKeCm5CgLU9SQO

Die Heizlast mit solaren und internen Gewinnen sollte in der Theorie nur bei 4kw liegen, die Heizlastabschätzung bei rund 6kw. Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe ich dennoch bewusst auf 8kw ausgelegt um bei der Verlegung und späteren Geländeanpassung noch etwas Spielraum zu haben.

Nun brauche ich noch die pasende Wärmepumpe. Bisher hatte ich die Nibe S1155-PC6 im Kopf, hier gefällt mir besonders, das es bereits viele Erfahrungsberichte gibt, passives Kühlen und das sie im "Notfall" auch mal für höhre Heizlast freigeschaltet werden kann.
Diese ist aber inzwischen schon ein paar Jahre auf dem Markt. Gibts da inzwischen neuere Modelle bzw. Alternativen von anderen Herstellern die man in die nähere Auswahl nehmen sollte?

Viele Grüße aus Niederbayern
Manuel

  •  Akani
3.12.2023  (#61)
Das is ja Day schlimme dass niemand bei noch warmer Sole anfang der Heizperide 35° Vl braucht. 
Die neue ballert da mit guten 3 Kw los😡

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#62)
Hätte auch die Möglichkeit von der S1155-06 auf die S1156-08 umzusteigen. Wärmequelle RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Echt schwierig jetzt eine Entscheidung zu treffen. Was würdet ihr machen?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
4.12.2023  (#63)
Echt Tricky.
Rein technisch ist natürlich bezüglich Modulationsgrenzen die S1155-6 besser geeignet.  Aber keine Ahnung wie man hier die Zukunftstauglichkeit bewerten muss... wenn nie was ist am Kältemittelkreislauf, ist es komplett egal auf die Lebensdauer...

1
  •  backprop
4.12.2023  (#64)
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für unseren EFH Neubau liegt bereits seit August. Stehen jetzt auch vor der Wahl zwischen 1155 und 1156. Scheinbar gibt es doch mehr Unterschiede zwischen den beiden als ursprünglich angenommen. Mir wurde von KNV erklärt, es gäbe keine für uns relevanten Unterschiede - das klingt hier und im darauf  Folgenden aber anders: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_1#777896
Muss mich noch im Dezember entscheiden 🤔

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#65)

zitat..
Akani schrieb: Die neue ballert da mit guten 3 Kw los😡

Lt. dem Diagramm aber bei VL VL [Vorlauf] 35 Grad bei 1,8 KW ca.,
3 KW bei VL VL [Vorlauf] 55 Grad


2023/20231204823786.jpg

Parallele Diskussion hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_1#778001 emoji

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#66)

zitat..
MalcolmX schrieb: Aber keine Ahnung wie man hier die Zukunftstauglichkeit bewerten muss... wenn nie was ist am Kältemittelkreislauf, ist es komplett egal auf die Lebensdauer...

Wenn man den Ausführungen von dyarne folgt, ist es mit dem Kältmittel der 56er auch spätestens in vier Jahren vorbei ...


1
  •  msie
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#67)

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Wenn man den Ausführungen von dyarne folgt, ist es mit dem Kältmittel der 56er auch spätestens in vier Jahren vorbei ...

Worauf man noch spekulieren könnte, dass sie diesen harten Fahrplan später abschwächen und doch Ausnahmen fürn Kältemittel mit niedrigem GWP machen... siehe auch verpflichtender Öl- und Gasheizungstausch in Österreich, der im Oktober zurückgenommen wurde, weil es nicht umsetzbar war. Aber alles Spekulation..

Der Performance-Vergleich wäre jetzt denk ich ausschlaggebend..wenn sie etwa gleich auf sind, würde ich auf die 1156 umsteigen, da mit dem neuen Kältemittel einfach die Chance größer ist, dass ich sie länger warten kann. Lt. den obigen Diagrammen, sind sie gleich auf bei den Werten, außer ich interpretiere da etwas falsch. Würde mich aber jetzt auch nicht ärgern, wenn ich noch die S1155 bekommen würde.. emoji

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
4.12.2023  (#68)

zitat..
msie schrieb:
da mit dem neuen Kältemittel einfach die Chance größer ist, dass ich sie länger warten kann.

Glaubst echt die führen bei Bestandsanlagen ein Verbot ein diese zu warten??
Wenn dann kommt das gleich wie die Impfpflicht oder der verpflichtende Heizungstausch - gar nicht^^


1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
4.12.2023  (#69)
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. 

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#70)

zitat..
Puitl schrieb: Glaubst echt die führen bei Bestandsanlagen ein Verbot ein diese zu warten??
Wenn dann kommt das gleich wie die Impfpflicht oder der verpflichtende Heizungstausch - gar nicht^^

Mein den Tausch des Kältemittels.. und soweit ich das verstanden habe, könnte nach einer Übergangsfrist auch ein Tausch verboten werden. Ob es dann trotzdem Möglichkeiten gibt bzw. wie teuer das dann ist, kann ich auch nur spekulieren..


1
  •  msie
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#71)

zitat..
Puitl schrieb: Wenn dann kommt das gleich wie die Impfpflicht oder der verpflichtende Heizungstausch - gar nicht^^

zitat..
Brombaer schrieb: Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. 

Glaub ich letztendlich eh auch..deswegen mein ich ja, würde mich auch nicht ärgern wenn wir die S1155 bekommen..


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.12.2023  (#72)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:
Wenn man den Ausführungen von dyarne folgt, ist es mit dem Kältmittel der 56er auch spätestens in vier Jahren vorbei ...

mir hat kürzlich ein vertriebler erzählt daß der nachfolger der 1x56 ein jahr später auf der ish in frankfurt präsentiert wird. propan innenaufgestellt mit zwangsbelüftung...

es werden auf der nächsten energiesparmesse bereits mehrere innenaufgestellte propan maschinen vorgestellt - in der leistungsklasse bis 6kw die wir brauchen...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.12.2023  (#73)

zitat..
backprop schrieb:

Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für unseren EFH Neubau liegt bereits seit August. Stehen jetzt auch vor der Wahl zwischen 1155 und 1156. Scheinbar gibt es doch mehr Unterschiede zwischen den beiden als ursprünglich angenommen. Mir wurde von KNV erklärt, es gäbe keine für uns relevanten Unterschiede - das klingt hier und im darauf  Folgenden aber anders...
Muss mich noch im Dezember entscheiden 🤔

dann laß dir zumindest explizit bestätigen daß auch diese maschine an deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 3K nennspreizung im nennpunkt 0/-3 läuft...


1
  •  backprop
10.12.2023  (#74)

zitat..
dyarne schrieb:

──────..
backprop schrieb:

Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für unseren EFH Neubau liegt bereits seit August. Stehen jetzt auch vor der Wahl zwischen 1155 und 1156. Scheinbar gibt es doch mehr Unterschiede zwischen den beiden als ursprünglich angenommen. Mir wurde von KNV erklärt, es gäbe keine für uns relevanten Unterschiede - das klingt hier und im darauf  Folgenden aber anders...
Muss mich noch im Dezember entscheiden 🤔
───────────────

dann laß dir zumindest explizit bestätigen daß auch diese maschine an deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 3K nennspreizung im nennpunkt 0/-3 läuft...

Danke, ich werde das Thema anschneiden. Angesichts der von dir geäußerten Bedenken zur 1156 bei RGKs, die für 1155 dimensioniert wurden, bleib ich wohl ohnehin bei der 1155. Obendrein war unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgrund des Wasserschutzgebietes bei uns genehmigungspflichtig und in der Genehmigung wird explizit die 1155 mit R407c angeführt. Hab wenig Lust auf weitere Behördengänge, diese Genehmigung war schon eine schwere Geburt.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#75)
wenn die dimensionierung bei dir mit der 1x55 gut gepaßt hat dann sind die bis zu 50% mehrleistung mit dem R454B kein vorteil für dich, im gegenteil. es würde mich wundern wenn die mit hochleistungskältemittel auch so spreizungstolerant ist wie bisher.

das war ja einer der schönsten usp's der 1x55 mit R407C daß sie mit 15-20k spreizung fürs schonende effiziente warmwasser laden gefahren werden konnte...

hier aus der brink'schen forschungsserie...

2023/20230714225459.jpg
durch die große spreizung wird der ww-speicher schichtungsschonend in einem durchlauf geladen. der rücklauf beginnt erst nach einer 3/4 stunde zu steigen. bis dahin wird die gesamte wärme in den speicher geladen und nicht im kreis gepumpt...

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWL Planung EFH