Hab mal paar Fotos gemacht von unserer Anlage. Vielleicht könen unsere Profis mal schauen, ob was auffällig ist - bin mir bei meinem Insti nicht sicher. So wie es aussieht ist der Soledruck zu niedrig.
Nibe F1155 RGK 2 x 300
Werde die entsprechenden Leitungen noch dämmen, wie man sieht wurde nur das notwendigste vom Insti gedämmt.
Leider sieht man das auf den Bildern nur sehr schwer (sieht nach 0,irgendwas aus?). Wie hoch ist denn der Druck jetzt? Bzw. wie hoch war er direkt nach dem Befüllen?
Das MAG hat einen Vordruck (den siehst Du nicht, der Monteur sollte ihn kennen und vielleicht hat er ihn auf dem MAG notiert. Falls nicht, nachholen). Der Druck im Solekreislauf den Du ablesen kannst, sollte 0,3-0,5 bar höher als der Vordruck sein. Falls nicht muß Sole aufgefüllt werden ggfs. auch Spülen/Entlüften.
Mit Kappenventil sieht das so aus ... https://www.heizungsforum.de/threads/mag-tauschen.8830/ Hängende MAGs halten länger, weil die Membran nicht so temperaturbelastet ist ... oops ist ja vermutlich der Solekreis von der WPWP [Wärmepumpe] (war jetzt auf Sonnenkollektor), dann wird's egal sein.