Solewärmepumpe zu groß geplant?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Rainair
12.12. - 13.12.2024
26 Antworten | 10 Autoren 26
26
Hallo,

Da ich mittlerweile so viel in diesem Forum gelesen habe muss ich nun auch unsere geplante Wärmepumpe hinterfragen.

Ich habe für die Wärmepumpe insgesamt 6! Angebote eingeholt. Alle hatten recht ähnliche Heizung +-2kw.

Wir haben bereits die Bohrungen machen lassen, 1x 80m und 1x 90m.

Als Wärmepumpe ist eine Mtec Wps 420 geplant modulierend 4-12 kW.

Ich habe jetzt versucht nach dem was ich in dem Forum gelesen habe die Heizlast selber nochmal zu überprüfen.
Zuerst habe ich die Heizlast laut Hottinger überprüft nach folgendem Thema:
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizlastberechnung-nach-hottinger/81091

Daraus ergibt sich:
kW = HWBsk * (IT - NAT) / HGT * h 
11,61 =27700 * (22 - (-13,2)) / 4664 * 18

Danach dachte ich, da wird dann schon alles passen, obwohl mir dass schon sehr viel vorkommt.
Auf dem Dach sind 20cm pir+ Dämmung und die Fassade wird noch mit 20cm EPS verkleidet. Ebenso kommt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (nachdem ich sie hoffentlich fertig geplant habe 😬).


_aktuell/20241212398443.png

Nun gut danach habe ich folgendes Thema gefunden:
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizlastberechnung/30350_1

Da habe ich dann vom Ptot gelesen.


_aktuell/20241212314934.png

dieser ist laut EA 3,981kw.
Es ist im gesamten Haus (ca 180m²) eine Fußbodenheizung geplant, kein Pufferspeicher, kein Handtuchtrockner.

Die Wärmepumpe ist zwar modulierend aber wahrscheinlich trotzdem viel zu groß oder was meint ihr?

Danke für eure Hilfe

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.12.2024  (#21)
Bei der Konstellation halte das Thema Radon auf jeden Fall im Blick!

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
13.12.2024  (#22)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Bei der Konstellation halte das Thema Radon auf jeden Fall im Blick!

Guter Einwand! Da bietet sich die aktuell kostenlose Möglichkeit dies zu messen ja förmlich an:
https://www.energiesparhaus.at/forum-kostenlose-radon-messung/81185


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.12.2024  (#23)
Ja unsere liegen schon 😄 

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
13.12.2024  (#24)

zitat..
Rainair schrieb: Der Leistungsbereich schaut gut aus. Warum gibt es 1-4 und1-6 wenn die 1-8 Wärmepumpe alles abdeckt?

Die sind komplett baugleich, nur sind bei den "kleineren" modellen die oberen Frequenzen gesperrt. Ich habe diese woche mit einem verkäufer von stiebel gesprochen, der hat das bestätigt und auch erwähnt,  dass der Kundenservice theoretisch die kleinen modelle auf die 8 kW-maschine "upgraden" kann. 
Warum man 3 modelle draus macht? Wahrscheinlich wählen die Kunden einfach gerne... 


1
  •  Markus98
13.12.2024  (#25)

zitat..
wuschi schrieb:

Warum man 3 modelle draus macht? Wahrscheinlich wählen die Kunden einfach gerne...

Wird oft so gemacht. Auch kostet die 8kW Version mehr als die 6kW.
Bei Kronoterm hat die S den gleichen Kompressor drin wie die M. Bei den Luftwärmepumpen ist es auch zum
aufpassen, weil der Name oft nicht viel über die echte Leistung aussagt.




1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.12.2024  (#26)

zitat..
wuschi schrieb: Warum man 3 modelle draus macht?

Weil sich der Konsument eine Preisdifferenzierung erwartet, wenn er zum kleineren Modell greift. Ist bei Motoren schon seit Jahrzehnten so, 1,6 1,8 2,0 TDI waren bei gewissen Modellen reine Softwaresettings. Für die Serienfertigung trotzdem nützlich, wenn du nicht 3 Modelle bauen musst bei 4, 6, 8 kW.