Wenn die Voraussetzung, dass vom Verteiler bis zur besagten Steckdose ein eigener FX-Schlauch geht, erfüllt ist, dann geht das schon. Aber in eine normale UP-Dose kann man keine CEE-Steckdose einbauen. Geht nur eine E-Herdanschlußdose. Ich tippe, dass diese Voraussetzung nicht gegeben ist. |
||
|
||
Geht prinzipiell schon, wie Kleinermuk sagt. Aufputzkraftsteckdose ist auch eine Option. Wenn die Dose nicht oft in Verwendung ist kannst du sie am bestehenden Kraftautomaten hängen (E Herd). Aber: in einem 20er Schlauch ist eine Kraftleitung nur einziehbar wenn die Leitung kurz und keine engen Bögen sind, sonst wirds sportlich 😉 ... und wenn du schreibst "statt einer normalen Steckdose", ist der Schlauch idR ein 20er. |
||
|
||
Ok danke da ist mir ja schon mal geholfen! Lg |
||
|
||
|
||
Bist sicher, das das nicht geht? Ich könnte schwören, das ich die in eine normale UP Dose eingebaut habe. |
||
|
||
Ich habe mehere solcher UP CEE Steckdosen verbaut. Keine hat in eine normale UP Schalterdose gepasst. Aber demontiere deine CEE Steckdose und lass es uns wissen😄. |
||
|
||
Ich glaube dir das schon. Ist 13 Jahre bei mir her, ich hatte es halt so in Erinnerung. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]