Steigschacht notwendig ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Twin
8.11. - 9.11.2012
5 Antworten 5
5
hallo liebe forummitglieder,

sollte man beim hausbau mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einen steigschacht vorsehen um mit den schläuchen ins OG zu gelangen ?
ebenso die leitungen der FBH FBH [Fußbodenheizung] ...

oder wie wird das üblicherweise gelöst um ins OG zu verrohren ?

lg

  •  Sebastian_wien
8.11.2012  (#1)
@twin - wir haben es so gelöst, dass entlang des (zentral im Haus verlaufenden) Kamins ein 50x50cm großer Schacht verläuft in dem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Steigleitung und Lüftungsrohre verlaufen.

Zusätzlich wird in diesen Schacht die "Abwärme" von unserem Kamineinsatz hinein geführt. Dadurch liegen die Lüftungsrohre in ca. 30-35 Grad warmer Luft, was sicher kein Nachteil ist.

1
  •  atma
  •   Gold-Award
8.11.2012  (#2)
wir haben überm technikkammerl ein waschkammerl, dort gehen div steigschächte rauf (kwl, fußbodenheizung, elektro, leerrohr f pv). das kann man sicher auch alles in einem steigschacht machen, was bei uns nur von der lage im raum einfacher und stört dort auch nicht. du kannst (bis auf kwl) sicher auch alles ohne steigschacht in die wand stemmen.... aber später was nachziehn ist dann schon ein enormer aufwand.

1
  •  ThinkAbout
  •   Bronze-Award
9.11.2012  (#3)
wir haben bei uns 2 steigschächte gemacht. Bei einem ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (2x160), Abwasser, Kaltwasser, Warmwasser und ein 300er Rohr für den Wäscheschacht drinnen (Schacht kommt direkt im Wäscheraum raus wo auch der Kaltwasseranschluss ist). der zweite Schacht ist neben dem Kamin. Dort haben wir 4xHeizungsleitung, 1xZirkulation, 2xSolarleitung, 1xAbfluss drinnen.

Ohne Schächte wäre sowas bei uns lösbar gewesen. Da hätten wir die halbe Wand (dazu noch tragend) einstemmen müssen. Würde auf jedenfall Schächte vorsehen. Am besten wäre es wenn du Elektro und Wasser trennen kannst.

Gruß
ThinkAbout

1


  •  altenberg
  •   Gold-Award
9.11.2012  (#4)
So ein Schacht wurde bei uns vom - Installateur bei der Planung vergessen. Da aber FTH FTH [Fertigteilhaus]-Holzriegel, war das Ganze in 10Min. mit der Motorsäge erledigt. Bei uns laufen die Rohre und Leitungen jetzt in der Wand zwischen Abstellraum und Vorhaus neben dem Stromkasten.

1
  •  ThinkAbout
  •   Bronze-Award
9.11.2012  (#5)
..sehe gerade das ich da ein Wort vergessen habe.

meinte natrülich:
Ohne Schächte wäre sowas bei uns nicht lösbar gewesen.

Gruß
ThinkAbout

1