Hi (Achtung, hab keine Ahnung von Stellmotoren) aber generell wird der Neutralleiter mit N bezeichnet und ist lt. Farbschema blau. Stromversorgung würd ich vorher halt abdrehen.... LG |
||
|
||
Also für mich sieht das so aus, dass es eine Phase für Auf und eine Phase für Zu gibt, dazwischen der Neutralleiter. Kann es sein, dass der Neutralleiter aus der Klemme herausgrutscht ist? Gibt es Beschreibungen (ev. im Netz) von der Steuerung und dem Stellmotor? Dort müsste zu erkennen sein, wie der Stellmotor anzuschließen ist! Gruß GKap |
||
|
||
ICh würde auch sagen, dass der N herausgegangen ist. Ist Abisoliert also hat ihn schon mal jemand verwendet. Wenn es mein Gerät wäre, würde ich es einfach mal Ausprobieren |
||
|
||
|
||
Ist aber ein Flexkabel, grundsätzlich gehören da Aderendhülsen drauf... soweit ich das am Bild sehen kann zumindest. |
||
|
||
Da geb ich dir grundsätzlich Recht. Wenn das der Installateur mitgemacht hat, dann ist auch klar warum da keine Aderendhülsen drauf sind... |
||
|
||
Immerhin scheint es kein feindrähtiges Kabel zu sein. Würde die Gelegenheit trotzdem nutzen. |
||
|
||
Wenn es ein 2 Punkt Mischer ist, was ich vermute. Blau Neutral So lange einer der anderen mit Spannung versorgt wird, fähr er Richtung auf oder zu. Adernendhülsen wären gut. |
||
|
||
Hi Und dermal anschrauben 🤣 LG |
||
|
||
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten, Adernhülsen werde ich besorgen. Nach ewiger Suche habe ich tatsächlich die technische Doku des Teils gefunden. Es gibt 3 verschiedene Varianten, wie man das Gerät betreibt, und als Nicht-Elektriker werde ich daraus nicht schlau. Ich hänge auch noch ein Bild der Einbausituation an, vielleicht kann jemand das Rätsel lösen: |
||
|
||
Man sieht zumindest, dass der N bei jeder Variante angeschlossen ist! 😉 |
||
|
||
Das hat mit der Hydraulik des Heizungssystem zu tun. Hat mit deinem Problem nichts zu tun. Klemm einfach den blauen Leiter wieder an die N-Klemme an und der 3-Wege-Mischer wird wieder funktionieren. |
||
|
||
+1. Bei Kabelklemmen kann auf Aderendgülsen verzichtet werden |
||
|
||
Es gibt Klemmen, wo das geht. Aber nicht bei der Situation wie oben am Bild (mehradrige Leitung und Schraubklemme). Hier braucht man eine Adernendhülse. Haben ja andere schon richtig geschrieben, dass die notwendig ist. Also wenn man schon dabei ist und den Neutralleiter wieder anschließt, dann gleich richtig. |