Stromkabel im Außenbereich Aufputz?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  MissT
  •   Gold-Award
13.11. - 17.11.2024
15 Antworten | 13 Autoren 15
15
Ich würde Eure Hilfe bei folgender Fragestellung benötigen: Wie verlege ich eine Stromleitung im Außenbereich fachgerecht auf einem kiesbedeckten Flachdach sowie Aufputz auf einer Fassade? Hier ein paar Fotos zum besseren Verständnis:


_aktuell/20241113444853.jpg


_aktuell/20241113221441.jpg


_aktuell/2024111359257.jpg

Es geht um die Stromversorgung für eine Klimaanlage, mit der ich im Bedarfsfall Werkstatt und Garage heizen werde. Ich hätte zuerst gedacht, ich könnte das innen verlegen, indem ich das Kabel zu bestehenden Kabeln in Rohre einziehe. Damit ich bin ich gnadenlos gescheitert - kein Platz. Das oben ist jetzt Plan B, weil dort ohnehin ein Leerrohr vorbereitet wurde und ich dann halt für die insgesamt zwei Klimaanlagen (1x Wohnhaus, 1x Nebengebäude) zwei Kabel mit 3x2,5mm2 einziehen würde.

Ein paar ganz konkrete Fragen:

1. Kann ich auf dem Kies des Flachdachs einfach einen normalen Panzerschlauch verwenden, der sonst innen im Einsatz ist - oder wird da die Bewitterung und UV-Strahlung mit der Zeit Probleme machen? Ich würde den Schlauch einfach mit Kabelbinder an der Gitterleiste befestigen.

2. Wie komme ich am besten vom Flachdach die ca. 70cm runter zum Außengerät?
+ Wenn ich über die Fassade gehe, bleibe ich dann beim Panzerschlauch oder gibt es besser geeignetes Material? Wenn ja, womit befestige ich den Panzerschlauch auf der Fassade?
+ Alternativ könnte ich auch durch das Fallrohr gehen, da das sowieso angebohrt werden muss für die Einleitung des Kondensats. Haltet Ihr das für eine gute (bessere) Idee?

3. Genügt hier ein NYM-Mantelkabel oder sollte es ein Erdkabel sein?

  •  JoeSi
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#1)
Den "normalen" Panzerschlauch vergiss im freien: der zerbricht nach relativ kurzer Zeit in Kleinteile (nicht UB-Beständig). Es gibt Niro-Panzerschläuche... sehen aus wie überdimensionale Brauseschläuche... kosten halt richtig Geld, dafür hast auch Schutz vor etwaigen Nagetieren oder Vögel.
Auch bei den Kabelbinder mindesten UV-Beständige wenn möglich würde ich sogar in Niro-Metallkabelbinder investieren.

Sobald der Mantel einer normalen Mantelleitung in der prallen Sonne steht, ist der in einiger Zeit knochenhart und bricht her... also drauf achten dass sie jeden cm vorm UV geschützt ist; oder gleich UV-Beständig nehmen. -Achtung: "Erdkabel" oder "schwarzer Mantel" heißt nicht automatisch UV-Beständig!

1
  •  GShock
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#2)
Es gibt auch UV beständige Leerrohre. z.B. https://www.bauhaus.at/flexrohre/installationsschlauch-fxp-turbo-uv/p/31297237?cid=SSAGoo947094137_47232202695&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjGGr6MTaVK013IcZxFAnnA4ciBNC-XD22ZgNRHup0IFhQSVa3SctphoCPwUQAvD_BwE

Sind doch etwas günstiger wie die Metallschläuche

Ich würd UV-beständige Leerrohre im Kies vergraben und darin dann NYM Kabel verwenden

1
  •  atma
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#3)
Ich würde es auch wie Gshock machen, vom Dach runter dann entweder im fallrohr oder zwischen Rohr und Fassade, wenn du es da irgendwie verstecken kannst. Auf der Fassade ein Schlauch wäre für mich ein nogo. 

1


  •  Spt42
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#4)
Alurohr möglichst versteckt unter der Dachrinne bis zum Haus und erst dort hinaufziehen?

1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#5)
https://www.amazon.de/Anschlussleitung-H07RN-F-LappKabel-1600103-Meterware/dp/B071SHHG22/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

in der Dachrinne verlegen 

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#6)
Danke für Eure Antworten! Seid Ihr Euch betreffend Standard-Leerrohr und mangelnde UV-Beständigkeit wirklich sicher? Bei uns sind leider noch immer die Außenleuchten ausständig und da sind die Leerrohr seid mittlerweile 7 Jahren der UV-Strahlung ausgesetzt, ohne dass diese hart oder brüchig geworden wären. Die ausdrücklich UV-beständigen Leerrohre gibt es leider nur in ziemlich großen Bünden zu 50m oder 100m. 

Mir ist eingefallen, dass das Thema Montage auf der Fassade leider auch beim Wohnhaus gegeben ist. Die Stelle ist zwar kaum zu sehen, aber auch hier hätte ich gerne eine saubere, dauerhafte Lösung. Es gibt voraussichtlich 2 Meter vom Boden bis zur Wandkonsole.

1
  •  JoeSi
  •   Bronze-Award
14.11.2024  (#7)
Ich hatte während den Abbrucharbeiten und Neubau vom Baustromverteiler zur Bauhütte das Kabel im FXP- Schutzrohr am Zaun festgemacht (ca 70cm übern Boden). Frei bewitter und in der prallen Sonne war beim Abbau nach 3 Jahren der FXP (Univolt/Diezl - also keine noname Produkt) teils so hart, dass er beim versuch ihn aufzurollen sofort hergebrochen ist.
Interessant waren für mich die stellenweisen stecknadelgroßen Löcher... konnte mir nur erklären dass Vögel daran herumgepeckt haben. 

1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
Do it yourself-Anleitung 14.11.2024  (#8)
Such mal nach "Installationsschlauch FXP Turbo UV Länge: 50 m, Durchmesser: 25 mm, Schwarz", sowas legst am Kies entlang und bei Bedarf kannst es ja mit Steinchen auch überdecken.

1
  •  Notausgang
  •   Silber-Award
14.11.2024  (#9)
Wenn die Optik keine große Rolle spielt und es nur um den mechanischen Schutz/UV-Schutz geht: in jedem Baumarkt gibt es meterweise Poolschlauch 32mm - der sollte beide Eigenschaften wunderbar erfüllen :)

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
14.11.2024  (#10)
Ich würde dafür ein starres Alu-Rohr verwenden. Gibt auch Bögen dafür und wird oft für PV-Anlagen verwendet.

1
  •  GShock
  •   Bronze-Award
14.11.2024  (#11)
Hier z.B. auch kürzere UV beständige Leerrohre
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00VJYZ0LA/?_encoding=UTF8&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=c78c8822b94129c00826149cf04399a9&hsa_cr_id=0&qid=1731572340&sr=1-2-e0fa1fdd-d857-4087-adda-5bd576b25987&ref_=sbx_be_s_sparkle_lsi4d_asin_1_img&pd_rd_w=dMB0x&content-id=amzn1.sym.6f8b36f0-c2c9-44f2-97a8-5b151d2fc9c7%3Aamzn1.sym.6f8b36f0-c2c9-44f2-97a8-5b151d2fc9c7&pf_rd_p=6f8b36f0-c2c9-44f2-97a8-5b151d2fc9c7&pf_rd_r=30Q6XDFA17AMCXPAQ78F&pd_rd_wg=mCJR2&pd_rd_r=51f04b4f-c634-46f3-91b7-3e7fe9a02691&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21


1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
14.11.2024  (#12)
Ich würde ein Kabel welches für diese Anforderungen hergestellt wurde beim Elektriker kaufen.
Ein flexibles in jedemfall und ob es nun ein Baustellen Kabel in schwarz oder ölflexkabel mit gummi Mantel ist soll dir der Elektriker empfehlen.

Wir haben seit Jahren ein 5x4 ölflex in Garten liegen, schaut aus wie man ersten Tag, klar kostet mehr aber haltet ewig.

LG 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stromkabel im Außenbereich Aufputz?

  •  zasta
14.11.2024  (#13)
eigentlich müsste ein NYY (aka Erdkabel) auch gehen

1
  •  Ebe95
16.11.2024  (#14)
Woher kommst du?
Wie viel Meter brauchst du vom Schlauch? Hätte noch ein paar längere Reste.

Nehm für Pv Anlagen auch gern 40er Alurohr und im Rohr fahr ich geschlossen mit 32er UV beständigen Schlauch, schaut immer sehr sauber aus und man muss da Alurohr nichtmehr Erden.

mfg Ebe95


1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
17.11.2024  (#15)
Ich würde auch ein Erdkabel nehmen und darauf achten, dass der Mantel eh UV-beständig ist. Das würde ich locker in den Schotter reinlegen und genau hinter der Dachrinne und hinter dem Dachablauf verstecken. Das ist praktische keine Arbeit und ein Leerrohr ist bei den Bedingungen nicht notwendig, wo man das Kabel ohnehin leicht tauschen kann. Flexible Leitungen darf man nur mit Adernendhülsen anklemmen.

Im Bereich Dachrinne / Dachablauf würde ich Edelstahl-Kabelbinder in Schwarz nehmen. Man kann auch welche aus Kunststoff nehmen, hab auch welche seit über fünfzehn Jahren der Sonne ausgesetzt (Sat-Antennenmasten) und die halten noch.

1