|
|
||
bittesehr... https://www.energiesparhaus.at/forum/48436 1 |
||
|
||
Hallo zusammen, leider bin ich die letzten Wochen nicht dazugekommen, einen Zähler zu organisieren. Ich hoffe das klappt nächste Woche mal... Hier meine aktuelle Übersicht der letzten Wochen: |
||
|
||
Seit gestern bin ich wieder am dokumentieren: |
||
|
||
Hast du jetzt einen Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe] installieren lassen? |
||
|
||
Ja schon im Mai, von den 21 sind 11 für die Heizung... Der hier ist es: B+G E-Tech DRT428BC - digitaler Stromzähler Drehstromzähler Wattmeter für DIN Hutschiene, Energiemessgerät mit Wattanzeige 3x230/400V 20(80) A https://www.amazon.de/dp/B006J3A8MC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
||
|
||
Hier mal der Verbrauch von gestern... Was sagt ihr dazu? |
||
|
||
schaut ok aus, ausser dass du anscheinend kein WW WW [Warmwasser] verbraucht hast ;) |
||
|
||
Ja, das ist mir auch aufgefallen, wie kann das sein? |
||
|
||
Jetzt kann ich mich erinnern. Deine WP WP [Wärmepumpe] heizt mit dem Heizgas den WW WW [Warmwasser] Teil mit, das war ja der Grund, warum du letztes Jahr auf 50 Grad und mehr im Boiler hattest. ICh würde dir aber dennoch vorschlagen, dass du die Verbräuche tageweise mitschreibst, damit du einen guten Überblick hast und man dann Optimierungsversuche auch anhand der Zahlen verifizieren kann. Ich befürchte aber, nachdem du dein hydraulisches Schema nicht verändert hast und dein Haushaltsstrom eigentlich eher gering ist (7 kwh/Tag), dass auch heuer dein Heizverbrauch hoch bleiben wird. |
||
|
||
Was mir noch aufgefallen ist am WP WP [Wärmepumpe] Stromzähler, die Heizung brauch ca. 60 Watt im Standby. Das sind über 500 kwh pro Jahr... Ist das normal? Die Verbräuche schreibe ich seit ein paar Tagen wieder mit. Werde nächste Woche mal was posten, Überschlagsmäßig werden wir aber heuer weniger Strom benötigen: seit 29.01.18 haben wir 6600 kwh gebraucht... |
||
|
||
servus, die hersteller der kompressoren schreiben ölsumpfheizungen vor, damit kältemittel und öl beim start in funktionellem temperierten zustand sind. wp-hersteller denen die lange lebensdauer ihrer systeme ein anliegen ist bauen das auch so ein. andere pfeifen darauf. so eine heizung kann 20-30w ziehen. behalt das mal im auge. kann auch thermostatisch geregelt sein und damit schwanken... |
||
|
||
Die Ölsumpfheizung wird doch hoffentlich nicht ständig laufen? |
||
|
||
doch - wenn die wp steht.
im betrieb natürlich nicht... die 1x55 bsplw ist thermostatisch gesteuert... |
||
|
||
d.h. wenn die WP WP [Wärmepumpe] einmal/zweimal am Tag für WW WW [Warmwasser] anspringt läuft den rest der Zeit die Heizung? |
||
|
||
Hier mal die Daten der vergangenen Woche: Wochenübersicht: 3 Tages Übersicht 1 |
||
|
||
Hallo Miteinander,bin neu hier, habe gespannt die Beiträge zu den Stromkosten durchgelesen. Kommen mir leider Bekannt vor. Auch für mich stellt sich das Problem taktenden IDM iPump a3-11 dar. EFH-Neubau, Massivhaus, mit 170m2 Wohnfläche mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und teilbeheizter Werkstatt/Garage 60m2 mit Bauteilaktivierung. LWP mit Direktanschluss ohne Puffer Derzeit versuche ich mit der Zuschaltzeit von ca 60-75min das Takten zu reduzieren. Die Heizkreise habe ich über die Tacosetter hydr. abgeglichen. Heizkurve 0,25 Paralellverschiebung 3*. Raumtemp. 23* Vor Anhebung der Zuschaltzeit hatte ich 15min eingestellt, was zu takten von ca. 20 pro Tag führt. Habt ihr eine Idee wie ich Schaltungen von 8 pro Tag erreichen könnte? -Alle Heizkreise voll öffnen? -Zuschaltzeit auf 90min oder mehr? Vielen Dank für die Anregungen. |
||
|
||
Hallo Chris, Verwechselst du vielleicht die Takte mit den Abtauvorgängen? Welchen Durchfluss hast du während die WP WP [Wärmepumpe] läuft. Und mit welcher Leistung läuft die WP WP [Wärmepumpe] bei den derzeitigen Temperaturen? Lg |
||
|
||
Das kann sein weil nur die Schaltvorgänge angezeigt werden und die Stunden von Stufe 1 und der Abtauung. Im Diagramm für die Laufzeit werden mir für gestern 13h , rein Heizung, angezeigt Hatte gestern 27l/min im Betrieb bei -10 AT AT [Außentemperatur] und im Offbetrieb jetzt 18l/min Meinst du das der Durchfluss zu gross ist? |
||
|
||
Habe wie gesagt gestern einmal die Zuschaltzeit erweitert, weil mir das Diagramm recht komisch vorkommt. Schaut heute lt Bild unten aus |
||
|
||
Nein, im Gegenteil, Viele Takte können dir Folge von zu wenig Durchfluss sein. Was auffällt ist, dass bei dir in den letzten 24h das Warmwasser 7 oder 8 mal erwärmt wurde. (Bei mir je nach Bedarf 1 oder 2 mal pro Tag - 2 Personen). Da könntest du die Hystere etwas einstellen dass das WW WW [Warmwasser] nicht bei 43°C unten bereits wieder erwärmt wird. Bei dir sieht es so aus als wäre die Nachladetemperatur bei 43° und die Solltemperatur bei 48°C. Ich habe hier 38 und 43°C eingestellt und das reicht mir vollkommen. Nach jedem WW WW [Warmwasser]-Takt schaltet sie sich ab nur um kurze Zeit später wieder einen Heiztakt zu starten. Womöglich würde sie sich mit weniger WW WW [Warmwasser] Takten auch nicht so oft abschalten und abgesehen vom Abtauen auch praktisch durchlaufen. Die kurzen Unterbrechungen in denen der Hintergrund leicht gelblich erscheint sind Abtauvorgänge, die sind absolut normal. Lg DiBa |
||
|
||
Also soll ich die Zuschaltzeit auf 15min wieder reduzieren so dass die Pumpe "duchläuft" ? War der Meinung die Pumpe sollte ca 8x am Tag anlaufen darum habe ich die Zuschaltzeit erhöht Mit den ursprünglichen Werten lief sie eigentlich durch. Das mit dem WW WW [Warmwasser] werde ich einmal so übernehmen. Vielen Dank für die Inputs! |