Kannst man beide Stufen gleichzeitig ansteuern? Dann hättest du 3 + 6 = 9kW Der Heizstab in meiner WP WP [Wärmepumpe] ist zumindest so angesteuert. 3 Stufen mit 1, 2 und 3kW, die entsprechend Bedarf kombiniert werden, also max. 6kW (1+2+3). Sollte zumindest so sein, weil aktiv war er noch nie. 😉 |
||
|
||
Ich weiß leider nicht, wie ich die Stufen überhaupt selektiv ansteuern kann. Ich kann die Steuerung so einstellen, dass die Zusatzheizung verwendet wird, aber welche Stufe verwendet wird, entscheidet die Steuerung selbstständig. Ich kann einmal eine hohe Warmwasser-Anforderung starten. Dann habe ich auf sie Stufen aber keinen Einfluss. Alternativ kann ich einstellen, ab wieviel Gradminuten die ZH zugeschaltet wird und in welchen Gradminuten-Stufen weiter hochgeschaltet wird. Das kann man vielleicht provozieren, aber bei den aktuellen milden Temperaturen, müsste ich alle diese Werte umprogrammieren und mich an Gradminuten-Einstellungen herantasten, die den Effekt nacheinander hochschaltender Stufen erzeugen. |
||
|
||
Hallo Stufe 1 - 3kW Stufe 2 - 6KW Stufe 3 - 3+6=9kW Gesteuert normal über die GM. wirklichen Notbetrieb also Reserve stell man an der Heizkasette selbst ein dort ist eine Skala verbaut. |
||
|
||
|
||
Ah. Super. Vielen Dank für die Info. Genau so hätte ich es auch erwartet. Ich vermute mal, in der Steuerung muss dann binär geregelt eingestellt sein und max. Anzahl Stufen 3. Dann muss ich nur noch herausfinden, warum die erste Stufe derzeit 6kW und die zweite 3 kW hat. Ich vermute vertauschte Kabel. |
||
|
||
Kurzes Update. Der Elektriker der Installateurfirma war endlich mal vor Ort. Die Zusatzheizung war bei der Installation falsch verdrahtet worden. |
||
|
||
Guten Tag zusammen, dies ist mein erster Beitrag 😀 bzw. u.a. meine Nachfrage zur Nibe Heizpatrone ELK 9 Ich habe zwei hochpreisige (bzw. wertvolle.. 😗) Angebotsvarianten erhalten für eine WP WP [Wärmepumpe]-Installation Nibe S2125-8, Regeleinheit SMO S40, VST11 Warmwassersteuerung, etc.,etc. inkl. Installation (für einen renovierten Altbau, Heizkörper, keine FBH FBH [Fußbodenheizung]) Das eine Angebot ist OHNE ELK 9, das andere mit ELK 9 Da ich kein Experte bin,- warum wurde in einem Angebot OHNE ELK 9 angeboten? Beide Angebote basieren auf gleicher Heizlast/Heizflächenberechnung. In der zum Angebot erhaltenen "Nibe Energieberechnung zur S2125-8" (Gebäudedaten,Energiebedarf, Klimabedingungen etc.) ist der Bivalanzpunkt mit -7,6°Grad gelistet, und es gab auf Nachfrage die Info, "..das die 2125-8 den Heizstab ab -3°C "freigegeben" wird, und nach einer speziellen Berechnungsmethode temporär zugeschaltet wird, wenn es die WP WP [Wärmepumpe] alleine nicht schaft." Könnt Ihr bestätigen, dass dies so ist? Worüber ich mich wundere ist, dass ich bisher der Annahme war, das die S2125-8 doch schon einen integrierten Heizstab hat (?), oder liege ich da falsch? Also wofür der ELK 9 Heizstab? Zusätzlich? Danke vorab für Eure Infos. |
||
|
||
Die WP WP [Wärmepumpe] hat einen integrierten Heizstab, als brauchst keinen zu kaufen. Im Regelfall kannst den dann auch komplett deaktivieren. Bivalenzpunktrechnung wurde ja anscheinend gemacht |
||
|
||
Hallo fanass, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stufenregelung Nibe Elektroheizkassette ELK 9 |
||
|
||
wir haben eine S2125 mit SMO S40 und externem Trinkwasserspeicher im Einsatz. Unsere WP WP [Wärmepumpe] hat definitiv keinen Heizstab verbaut. Der ist bei uns in einem externen Gerät ELK9. In der ersten Heizperiode war der Heizstab blockiert und stand nur für den Notbetrieb zur Verfügung. Es ging, war aber doch bei niedrigen Außentemperaturen unkomfortabel. In der zweiten Heizperiode war der Heizstab aktiviert. Er lief insgesamt vielleicht 20-30 Stunden. In der Regel auf der kleinsten Stufe. Das bisschen Mehrverbrauch an Strom war für uns vernachlässigbar. Was der VST11 jetzt bei deiner Anlage machen soll, weiß ich nicht. Das Gerät kenn ich nicht. In unsrer Anlage bräuchten wir den Heizstab im Normalbetrieb nicht. Aber Notbetrieb mit Heizstab hatten wir schon zweimal. |