« Heizung, Lüftung, Klima  |

Taktung Luft-WP Ochsner

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  PIONIER
5.11. - 21.12.2022 1
1
Frage an die ExpertInnen:
Wir haben heuer von Gas auf eine Ochsner-Air Hawk 208 umgestellt. Das WW WW [Warmwasser] wird getrennt mit einer Brauchwasser-WPWP [Wärmepumpe] gemacht.
Mein Nachbar hat genau dieselbe Luft-WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb.
Sie funktioniert gut - es ist warm im Niedrigenergiehaus - gerade in Verbindung mit dem Speicher und der PV passt der Verbrauch. Aber: wir haben seit diesem August 2046 Schaltzyklen bei 355 Betriebsstunden (also im Schnitt läuft sie 10 Min) und mein Nachbar gerade 37 (!).
Beide haben wir keinen Puffer sondern fahren direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ca. 120 m2 beheizt.
Offenbar gilt es die diversen Grenzen von Innen- und Aussentemperatur anzupassen und zu verändern. Die Bedienungsanleitung ist jedoch nicht gerade selbsterklärend für Nichtexperten und es gibt 56 Parameter die man verstellen könnte....
Wie schätzt Ihr das ein - Zyklenzahl ist (zu) hoch?
Danke, Michael

  •  smidi
21.12.2022  (#1)
Würde ich zu hoch ansehen. Eigentlich sollte diese voll modulieren. Jedoch habe ich auch das Problem. Meine Air Hawk 518 kommt beim Vorlauf nicht unter 30°C und schaltet sich somit in regelmäßigem Abstand in den Standby.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Daikin Multisplit-Klima (Perfera) - Loxone-Einbinung sinnvoll?