Wieso drosselst du die OG Kreise nicht einfach alle ein wenig. Dann kommt die RL RL [Rücklauf]-Temp der oberen Kreise runter und die Heizleistung wird weniger. Dann dürfte doch alles im Butter sein?! Stichwort: "Thermischer Abgleich" |
||
|
||
Ich bezweifle das das wirklich etwas bringen würde. Meiner Erfahrung nach ist der Unterschied, den dieser Abgleich macht relativ gering. Andererseits im tiefsten Winter brauch ich natürlich die Heizleistung. Die Heizung ist aktuell im Haus eigentlich richtig eingestellt. (Ventile, Durchfluss etc) Daher die oben beschrieben zwei Möglichkeiten. Es ist ja auch nicht die Heizung die zu viel heizt, sondern Einwirkungen von Aussen, vor allem Sonne. Die sind ja nicht immer gegeben und daher gibt es auch wieder Tage, an denen es passt. Heizleistung herabdrehen bzw vom aktuellen Stand verändern wäre hier schlecht da es an den kalten Tagen an sich passt. Ausgehend von den beiden Varianten von mir, was würdest du denn hier empfehlen ? |
||
|
||
Was willst du denn hören? - Drosseln willst du leider nicht versuchen - Voll offen lassen bringt dir ja augenscheinlich keine komfortable Lösung - bleibt dir wohl nur eine Steuerung als Lösung über, die dich vermutlich auch enttäuschen wird, weil eine FBH FBH [Fußbodenheizung] viel zu träge ist, um das so zu regeln. Aus meiner Sicht lässt sich sowas nur dann "so halbwegs" mit Stellantrieben regeln, wenn auch Bodenfühler verbaut sind. Nur nach Raum-Temp. regeln klappt bei (Estrich)FBH einfach nicht |
||
|
||
|
||
du wirst das haus beheizen, nicht einzelne räume.
ich würde alles offen lassen. wenn von og höhere temperatur zurückkommt, hat die heizung weniger zu tun, um auf vorlauf-soll-temperatur zu kommen. welches heizsystem kommt zum einsatz? ein paar eckdaten zum haus wären toll. höhere temperaturen in og ist ein ist-zustand oder annahme? |
||
|
||
Du hast RL RL [Rücklauf]-geregelt angegeben... Da könnte es schon den Effekt geben, dass ein Sonnen-Aufgeheiztes OG die Heizung abschalten lässt, und das EG in Folge "verhungert" Wenn du wirklich so unterschiedliche solare Gewinne hast, könnte eine VL VL [Vorlauf]-Regelung evtl. besser funktionieren. Kannst du das umstellen? Die Brinksche Geschoss-Übergreifende Umwälzschaltung wär auch hier wieder interessant Aber sicher ziemlich aufwändig zum Nachrüsten. |
||
|
||
Was, wenn du das Thema anders angehst und Störeinflüsse beseitigst (z.B. Beschattung). |
||
|
||
geschossübergreifende umwälzung ist zu heizzeiten eigentlich kein thema.
wir haben an kälteren wintertagen rl-temps von zb EG ~25°, OG ~23,5°, KG ~22°. im eg sind die meisten inneren und solaren erträge - d.h. die wärme kann durch nicht "gänzlich" abgegeben werden -> sie dient als unterstützung für die effizientere heizung der anderen räumlichkeiten. erst im frühling wird's interessant. die sonne scheint noch tief rein, im eg entsteht ein deutliches überangebot an wärme. die heizung ist schon aus, es läuft nurmehr die fbh umwälzung. nun könnte ich auf die idee kommen, wärme aus eg/og in beton kg einzulagern.. |