6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Mittlerweile ist es der zweite Winter mit Fassade und ich möchte endlich die Heizung/Heizkreise einstellen das überall angenehme Temperaturen herrschen. Es gibt zwar schon zig Beiträge zum einregeln der Heizung von denen ich schon zahlreiche gelesen habe aber trotzdem weiß ich nicht so Recht an welcher Schraube ich zuerst drehen soll ;)

Gegebenheiten:
EG: ~110m2, ~79m2 unterkellert, Keller unbeheizt, 2 HKV für  FBH mit in Summe 11 Kreise, Kreislänge 75-110m, BKA zwar überall vorhanden jedoch sind ca 50m2  der Decke angehängt
OG: ~75m2, 8 Kreise inkl Wandheizung im Bad, 65-112m Kreislänge.

Heizung: KNV 1155 
Heizkurve: 3+0/1, geregelt nach AT AT [Außentemperatur]
WP ist nach den Forumsempfehlungen halbwegs eingestellt.
Begonnen habe ich mit komplett offen Heizkreisen. Bei der Heizkurve 3+0 ist es im EG zu kühl, im OG eher zu warm. Bei 3+1 passt es einigermaßen im EG aber zu warm im OG. Der Durchfluss an den Flowmeter ist schwer zu sehen da sie eine geringe Auflösung haben. Gefühlsmäßig wird nur auf/zu angezeigt.
Ich habe den Durchfluss aller Kreise im OG nach Gefühl gedrosselt aber noch immer ist es zu warm. Macht es mehr Sinn die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht zu drosseln stattdessen die BKA BKA [Betonkernaktivierung] im OG komplett abzudrehen? Tendenziell ist die Raumtemperatur im Haus bei leichten + Graden (2-8°) zu gering steigt aber je tiefer die Außentemperatur wird.


2024/20241219875703.jpg
BF1 aktuelle 12,2l/min (Auto)

Womit soll ich am besten beginnen?

Danke!

  •  Akani
21.12.2024  (#1)
Erst mal die Pumpe auf einen fixen Wert stellen.
Alle Kreise noch mal auf und Pumpe auf 12-13 ltr/ min stellen.
Bei Pumpe Auto regelt die sonst ständig mit da wirst wahnsinnig

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
21.12.2024  (#2)

zitat..
Bube schrieb: Tendenziell ist die Raumtemperatur im Haus bei leichten + Graden (2-8°) zu gering steigt aber je tiefer die Außentemperatur wird.

dann ist die HK 3 zu steil.
eher 2+2 o.ä. versuchen, so daß bei 0C etwa gleicher VL VL [Vorlauf] wie bei 3/1 anliegt.
ausprobieren.

zitat..
Bube schrieb: BKA zwar überall vorhanden jedoch sind ca 50m2  der Decke angehängt

der abgehängte bereich liefert natürlich deutlich weniger in den raum.
sind beide etagen abgehängt?

würde im OG keine kreise ganz abdrehen, aber deutlich eindrosseln (bis die rückläufe merklich kühler werden) und im EG alles ganz auf (außer vielleich die ganz kurzen kreise, wenn die sehr hohen RL RL [Rücklauf] hätten)

dafür kannste im OG das bad offen lassen und hast den luxus eines besonders warmen bades!

wenn es dann unten noch zu kalt ist, z.b. 2+3 probieren.
oben dann vermutlich noch weiter drosseln...

pumpe mal auf 40% anfangen und je mehr gedrosselt wird, bisschen höher. vielleicht 45%

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
22.12.2024  (#3)

zitat..
Akani schrieb: Erst mal die Pumpe auf einen fixen Wert stellen.
Alle Kreise noch mal auf und Pumpe auf 12-13 ltr/ min stellen.
Bei Pumpe Auto regelt die sonst ständig mit da wirst wahnsinnig

HU-Pumpe habe ich jetzt auf 40% gestellt. Weiß nicht mehr warum ich die mal auf Auto gestellt habe.

zitat..
cacer schrieb: der abgehängte bereich liefert natürlich deutlich weniger in den raum.
sind beide etagen abgehängt?

Im EG sind wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Vorraum, Küche und die Firma meiner Frau (~35m²) abgehängt
Im OG nur der Gang.


zitat..
cacer schrieb: dafür kannste im OG das bad offen lassen und hast den luxus eines besonders warmen bades!

Unser Bad befindet sich im OG und ist immer um ca 1°C wärmer als die anderen Räume

Ich habe heute die Heizkurve auf 2+3 und die Pumpendrehzahl fixiert. Werden nun ein paar Tage warten und sehen welche Temperaturen sich einstellen.

Ist es besser nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu drosseln und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] komplett offen zu lassen?

Danke!







1


  •  cacer
  •   Gold-Award
22.12.2024  (#4)

zitat..
Bube schrieb: Ist es besser nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu drosseln und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] komplett offen zu lassen?

tja, grundsätzlich erstmal gut, wenn alle aktiven flächen auch arbeiten.
im og würde ich schauen, ob es reicht, wenn man überall leicht drosselt.
wenn einzelne räume nicht kühl genug werden, würde ich lieber die bka etwas stärker drosseln, als kreise ganz abzudrehen und dann die räume feinjustieren.

stärke der bka ist ja die große speichermasse.

eg:
blöd wäre, wenn das büro der frau jetzt besonders kühl wäre, wo die decke abgehängt ist.
dann müsste man sogar die anderen räume im EG androsseln.
oder VL VL [Vorlauf] soweit anheben, daß das EG insg. etwas zu warm ist und das büro ok.

dann wäre aber das ganze haus außer büro gedrosselt.
dann muss man abwägen, ob pumpenstrom / erhöhter VL VL [Vorlauf] gegen komfort zu hoch wird.

im extremfall dann entweder komfort über verbrauch stellen, hauptsache alle räume behaglich.
oder im büro kreise nachrüsten (z.b.WH), oder die decke wieder freilegen, oder eine infrarotplatte im büro testen.

ich würde erstmal im EG alles offen probieren und warten, was die keizkurve jetzt so ändert und OG drosseln.
dann schauen, wieviel pumenleistung reicht und ob sich VLerhöhung in grenzen hält.

wer hat die auslegung gemacht und wurde auch so verlegt?


1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
22.12.2024  (#5)
Unser EG ist sicherlich auch von der Dämmung nicht optimal.
Die Firma ist im EG ist auch einer der kühleren Orte aber bis jetzt hat es nur einmal eine  Beschwerde gegeben. 😉Wegen der abgehängten Decke habe ich beim Bau auch nur einen Kreis mit größerem Abstand gelegt.  FBH sind 4 Kreise mit ca. 90m  für 35m2.

zitat..
cacer schrieb:
wer hat die auslegung gemacht und wurde auch so verlegt?

Erste Auslegung kam über den Installateur vom Systemausleger damals leider kurz vor Weihnachten. Und die Verlegung war am ersten Tag nach deren Betriebsurlaub geplant. Dank dem Forum und Dyarne könnten grobe Schnitzer aber vermieden werden ;). 

Hier die aktuellen Temperaturen. Temperaturen sind von den knx Taster. Da heute Full House war sind die Temperaturen etwas höher als üblich.

2024/20241222794597.jpg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
23.12.2024  (#6)
auf dem bild sieht das doch garnicht so schlimm aus.
aber besuch wird vermutlich eher im EG gewesen sein?
ich würde oben nur die kizis eindrosseln, wenn es denen zu warm ist, eventuell schlafzimmer und dann mal abwarten.

hier haben wir oben auch oft etwas wärmer, aber auch, weil meist unten die tür zum wohnessbereich offen ist und das DG noch immer nicht beheizt wird und nur ein vorhang die thermik bremst. kommt halt kalte luft von oben durchs treppenhaus runter.

1