Hallo,

ich habe eine Frage zur Dämmung von meiner Terassendecke. Diese wird an die Decke vom EG angeschlossen. Der Statiker hat 3 Isokörbe vorgegeben, welche auch verbaut sind. Für die restliche Fläche, wurde nun XPS, dasselbe welches auch bei der BP verwendet wurde, auf die Deckrandschalung geklebt. Ist das so korrekt ausgeführt?


_aktuell/20241021312195.jpg


_aktuell/202410218041.jpg

  •  Teimo
21.10.2024  (#1)
Sah bei mir auch so ähnlich aus. Ich geh mal davon aus, dass das passt. 

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.10.2024  (#2)
Wie weit Kraft das aus?
Und auskragen=tatsächlich auf für gegenüberliegenden Seite keine Stütze und nix?

Das sieht mir sehr sehr sehr schmächtig aus und die Eisen kommen ja eher in der unteren Lage raus?

Hast du Pläne dazu?

Ich würde aus dem Bauch heraus sagen das ist kompletter Bullshit.

Anbei im Vergleich unsere Balkonanschlussbewehrung.


_aktuell/20241021349310.png

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
21.10.2024  (#3)
Sorry, dann habe ich wohl die falsche Begrifflichkeit dafür verwendet. Das Dach wird auf der gegenüberliegenden Seite von jeweils 3 Säulen gestützt. 


_aktuell/20241021356916.png


1


  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
21.10.2024  (#4)
Fehlt nur noch der Schnitt A-A aus dem man hoffentlich die Deckenstärke und den Aufbau entnehmen kann.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.10.2024  (#5)
Ja mit den Säulen macht der Bewehrungsanschluss schon deutlich mehr Sinn.

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
21.10.2024  (#6)
Deckenstärke ist 20 cm, gleich wie die im Haus. 


_aktuell/20241021453019.png

1
  •  flomax
  •   Gold-Award
22.10.2024  (#7)
Schaut gut aus! Zur Sicherheit kannst du noch Angaben zum verbauten Isokorb machen?

2
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
22.10.2024  (#8)
Verbaut wurden 3x Schöck Isokorb T Typ QL-V2-REI120-H200-2.0

Jeweils gegenüberliegend der Säulen.

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
22.10.2024  (#9)
Alles gut!

Ursprünglich hatte ich Sorge, ob die 3 Körbe tatsächlich ausreichen. Beim nachrechnen war ich etwas überrascht, dass die maximale Auslastung nur 2/3 beträgt.

Die Dämmung dazwischen ist übliche Praxis.

2
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
22.10.2024  (#10)
Ich war nur geschockt weil du uns die Stützen nicht verraten hast, und dann wäre die Bewehrung auf der verkehrten Seite gewesen wenn es auskragend wäre. Sprich sie hätte ja dann oben liegen müssen.

2
  •  rocko567
22.10.2024  (#11)
ohne die stützen wäre das wirklich etwas waghalsig; mit stützen alles ok und XPS passt so auch.

2
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
22.10.2024  (#12)
Danke euch für die Unterstützung ❤️

Ich weiß auch nicht wie ich euch die Stützen unterschlagen konnte, war wohl schon ein langer Tag gestern 😅